Treverdsen
сообщение 14.5.2015, 15:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Добрый день.

Подскажите пожалуйста, возможна ли прокладка стальных труб ППУ в непроходном канале совместно с трубами из сшитого полиэтилена, так же изолированными (Microflex) ?
Вычитал на http://www.ooobrk.ru/page_300.html сайте что:
Предизолированные трубопроводы при прокладке в непроходных каналах можно укладывать на сплошном основании из песка (для трубопроводов диаметром до 400 мм) или на скользящих опорах (для трубопроводов больших диаметров).
Смотрю во многие снипы, нормы, нигде не могу встретить санкционирование данного решения. Везде идет речь об опорах. Если даже прокладывать все в песке, то каким образом устанавливать компенсаторы. Диаметр моего трубопровода 150. Трубы Microflex прокладываются в песчанном грунте и мне нужно провести их параллельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
А.В.
сообщение 14.5.2015, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Нуууу, мы вот сейчас делали для Московской области проект: там у нас 2 труб 100 в ППУ и 2 трубы 50 Изопрофлекс в непроходном полностью запесоченном канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 14.5.2015, 16:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



А как обосновали принятие этого решения?

И как проложили ППУ в песке, как продумана компенсация? Какие там нужно рассчитывать нагрузки?

С сшитым полиэтиленом все в принципе ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.5.2015, 16:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



ааа, я Вас обманул, мы Изопрофлекс заменили потом на стальную в ППУ - я уже не помню почему (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 14.5.2015, 16:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



А как сделали? в непроходном канале тоже обсыпку сделали и внутри и снаружи?
Как найти эти расчеты и что входит в состав теплотрассы, никак не могу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 14.5.2015, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Сделать стальные предизолированные трубы в одном запесоченном канале с трубами из сшитого полиэтилена можно, в нормативных документах запрета на это нет. Но как к этому отнесется эксплуатация? У них абсолютно разный срок службы, стальные нужно компенсировать, другие самокомпенсирущиеся.
у вас что в ту прописано, на отопление сталь, на гвс полиэтилен?
Логика подсказывает, что нужно брать либо все стальные, либо все из полиэтилена, но если в ту по-другому, тогда ничто не запрещает их проложить вместе, раз так хочет эксплутирующая организация.

Ну и сталь в ппу и оцинковке, это для надземной прокладки используется. Когда бесканально или в запесоченном канале ппу в полиэтиленовой оболочке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 14.5.2015, 17:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



ТУ как такого пока нет проработанного, есть желание со стороны заказчика использовать только полиэтиленовые трубы. Я бы с удовольствием все теплотрассы сделал из полиэтиленовых, но у них макс. диаметр 100. У меня один единственный участок не подходит под прокладку 100, необходимо 150, соответственно - это сталь. Делать все из стали тоже нельзя. Вот сижу и мыкаюсь ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 14.5.2015, 20:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



150 - это не сталь. Посмотрите на других производителей. Например, изопрофлекс, у них есть и 200 диаметр.
Есть еще много причин не делать сталь и пластик совместно. Углы поворота, узлы перехода и сопряжений, система контроля и т.д.
стальные предизолированные трубы гораздо лучше, и с точки зрения надежности и срока службы. у пластиковых простой монтаж, простота проектирования, большие расстояния между стыками, а вот надежность хромает. Место сопряжения пластиковой трубы со стальной самое напряженное и все проблебы именно в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных