bitman3
сообщение 19.5.2015, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



Люди подскажите как подбирать осевых сильфонные компенсатороы?
Понятно что по диаметру и давлению, но там при выборе с прайсов есть несколько типов с различными длинами. Может кто подскажет где можно найти расчет или что с этим делать???

Плиз срочно надо. Буду благодарен за конкретные ответы. А не растягивать резину и просто писать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Просто энергетик
сообщение 19.5.2015, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



Мало условий у вас... Разная длина, это, например, при маркировке "СКУ" и "2СКУ"? Прежде всего, нужно расчет трубопровода на прочность сделать, например в Старте. Вручную, формулы для расчета сильфонников можно посмотреть в РД-3-ВЭП, если у вас сильфонники НПП "Компенсатор". Есть их же старая упрощенная программка в экселе, скидываю, думаю разберетесь. Только маркировка и длина компенсаторов относительно недавно немного изменилась...
Но расчет на прочность все равно желательно сделать, хотя бы потому, что при применении сильфонников (особенно на больших диаметрах) нагрузки на неподвижные опоры гораздо больше, чем при самокомпенсации и П-образниках.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.xls ( 36,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bitman3
сообщение 19.5.2015, 12:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



то ест я правельно разобрался. Задаю температуру 90градусов, самая холодная -25 градусов и максимальная удлинения компенсатора 125, получается 81м а у меня 66 Выходит его надо брать?

Но есть но с этим удлинением они идут двух вариантов.

Сбрасываю картинку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 442,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 426,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных