> Автоматическое пожаротушение, Автоматическое пожаротушение наземной закрытой парковки
Lockmir
сообщение 19.5.2015, 17:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Коллеги,

Вопрос следующий. Есть закрытая надземная парковка 9 этажная с двумя рампами.
Требуется ли на рампе делать отдельную систему АПТ? Если да, то почему?

Перерыл гору нормативов по стоянкам и пожаротушению, но не нашел ни одного пункта обязующих делать отдельную систему пожаротушения.

Если не сложно, в ответе указывать пункт и нормативный документ. Ответам вроде "надо" буду рад, но это особо мне не поможет так как мне необходимо защитить решение перед клиентом и защищать каждое решение ссылаясь на норматив.

СТУ на объекте нет и вряд ли появится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
BTS
сообщение 19.5.2015, 21:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП 113.13330.2012 вообще, п.6.2.3 и р.6.5 в частности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.5.2015, 22:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Отсутствие прямого упоминания рамп в СП113 п.6.5.3 иногда вызывает вопрос о необходимости их спринклерования. Необходимость защиты рамп можно обосновать приложением А5 СП5. По поводу обязательности защиты рамп кажется было в отменённых МГСН на автостоянки .
Отдельный сигнал от спринклеров в рампе может требоваться по соображениям технической целесообразности, например при необходимости пуска дренчерных завес, отдельных клапанов дымоудаления в рампе и на этаже в случае пуска ду от спринклерной системы,для уточнения адреса срабатывания и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 20.5.2015, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Благодарю за ответ BTS. Внимательно изучил предложенные Вами пункты.
Для конечного понимания вопроса хотелось бы подытожить полученную информацию.

Защищать рампу я планировал изначально.
В предложенных пунктах нет упоминаний об отдельной системе пожаротушения на рампу. То есть я имею право подключить её на пожарную станцию всей автостоянки без увеличения расхода на нужды АПТ.

Дымоудаление на объекте будет включаться от АПС, поэтому нет необходимости использовать АПТ для уточнения адреса срабатывания.

Благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.5.2015, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Lockmir @ 20.5.2015, 11:57) *
Благодарю за ответ BTS. Внимательно изучил предложенные Вами пункты.
Для конечного понимания вопроса хотелось бы подытожить полученную информацию.

Защищать рампу я планировал изначально.
В предложенных пунктах нет упоминаний об отдельной системе пожаротушения на рампу. То есть я имею право подключить её на пожарную станцию всей автостоянки без увеличения расхода на нужды АПТ.

Дымоудаление на объекте будет включаться от АПС, поэтому нет необходимости использовать АПТ для уточнения адреса срабатывания.

Расход увеличивается только если нужны дренчерные завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных