Учет малых расходов при счетчике на высокой стороне, Как решить проблему?  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 9:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 21.5.2015 
        		
        		Пользователь №: 268415 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				День добрый.
  Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.
  Решение?
  Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.
  Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 9:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ООО Капвал 
        		
  
        		Группа: Участники Форума2 
        		Сообщений: 190 
        		Регистрация: 7.1.2012 
        		
        		Пользователь №: 135173 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:03)   День добрый.
  Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.
  Решение?
  Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.
  Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени. Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 9:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 21.5.2015 
        		
        		Пользователь №: 268415 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 11:25)   Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход? Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 10:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ООО Капвал 
        		
  
        		Группа: Участники Форума2 
        		Сообщений: 190 
        		Регистрация: 7.1.2012 
        		
        		Пользователь №: 135173 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:58)   Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет... У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь. С уважением, Технический директор   Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 10:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 21.5.2015 
        		
        		Пользователь №: 268415 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:23)   У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь. С уважением, Технический директор   Седунов Игорь Иванович 8453 ) 75-58-52 8906-315-9910 http://www.actiongaz.rumailto:td@actiongaz.ru счетчики турбинные ?... проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч...  2,8 это максимальное потребление... в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ООО Капвал 
        		
  
        		Группа: Участники Форума2 
        		Сообщений: 190 
        		Регистрация: 7.1.2012 
        		
        		Пользователь №: 135173 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 11:43)   счетчики турбинные ?...
  проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч...  2,8 это максимальное потребление...
  в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно. Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается? 2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину.
				 Сообщение отредактировал Bujhm777 - 21.5.2015, 10:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 11:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 21.5.2015 
        		
        		Пользователь №: 268415 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:57)   Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается? 2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину. на врезке ставится ГРПШ,  там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали..
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 11:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ООО Капвал 
        		
  
        		Группа: Участники Форума2 
        		Сообщений: 190 
        		Регистрация: 7.1.2012 
        		
        		Пользователь №: 135173 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:01)   на врезке ставится ГРПШ,  там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали.. Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160) Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 11:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 21.5.2015 
        		
        		Пользователь №: 268415 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 13:27)   Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160) Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 12:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ООО Капвал 
        		
  
        		Группа: Участники Форума2 
        		Сообщений: 190 
        		Регистрация: 7.1.2012 
        		
        		Пользователь №: 135173 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:50)   Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования. Я предложил все что возможно, по другому никак. Еще вариант, сведите ГРО с газопоставляющей организацией.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2015, 22:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1169 
        		Регистрация: 30.5.2007 
        		Из: Черкассы 
        		Пользователь №: 9054 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:01)   ...по другому никак. Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.5.2015, 8:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 21.5.2015 
        		
        		Пользователь №: 268415 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(LevaK @ 22.5.2015, 0:47)   Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое. как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя..  ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой.. и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования...  т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.5.2015, 10:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ООО Капвал 
        		
  
        		Группа: Участники Форума2 
        		Сообщений: 190 
        		Регистрация: 7.1.2012 
        		
        		Пользователь №: 135173 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Buggo @ 22.5.2015, 9:57)   как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя..  ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой..
  и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования...  т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному... С этим необходимо обратиться к заводу производителю корректора, для ЕК-270(вряд ли есть возможность,  но у них есть новый ЕК-290) это Газэлектроника, задав вопрос есть ли возможность порогового переключения ну и объяснить ситуацию.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            