Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Учет малых расходов при счетчике на высокой стороне, Как решить проблему?
Buggo
сообщение 21.5.2015, 9:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415



День добрый.

Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.

Решение?

Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.

Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Bujhm777
сообщение 21.5.2015, 9:25
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:03) *
День добрый.

Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.

Решение?

Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.

Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени.


Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buggo
сообщение 21.5.2015, 9:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415



Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 11:25) *
Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход?


Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 21.5.2015, 10:23
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:58) *
Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет...


У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь.

С уважением,
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buggo
сообщение 21.5.2015, 10:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415



Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:23) *
У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь.

С уважением,
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru


счетчики турбинные ?...

проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч... 2,8 это максимальное потребление...

в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 21.5.2015, 10:57
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 11:43) *
счетчики турбинные ?...

проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч... 2,8 это максимальное потребление...

в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно.


Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается?
2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 21.5.2015, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buggo
сообщение 21.5.2015, 11:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415



Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:57) *
Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается?
2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину.


на врезке ставится ГРПШ, там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 21.5.2015, 11:27
Сообщение #8


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:01) *
на врезке ставится ГРПШ, там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали..


Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160)
Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buggo
сообщение 21.5.2015, 11:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415



Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 13:27) *
Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160)
Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч


Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 21.5.2015, 12:01
Сообщение #10


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:50) *
Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования.


Я предложил все что возможно, по другому никак. Еще вариант, сведите ГРО с газопоставляющей организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.5.2015, 22:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:01) *
...по другому никак.


Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buggo
сообщение 22.5.2015, 8:57
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268415



Цитата(LevaK @ 22.5.2015, 0:47) *
Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое.


как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя.. ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой..

и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования... т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 22.5.2015, 10:06
Сообщение #13


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Buggo @ 22.5.2015, 9:57) *
как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя.. ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой..

и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования... т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному...


С этим необходимо обратиться к заводу производителю корректора, для ЕК-270(вряд ли есть возможность, но у них есть новый ЕК-290) это Газэлектроника, задав вопрос есть ли возможность порогового переключения ну и объяснить ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных