> настройка регулятора рдбк 1-50, Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа вых
dimasik 11
сообщение 24.5.2015, 21:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 267572



Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
smart-bear
сообщение 25.5.2015, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый dimasik 11!
Информация по настройке регулятора давления газа должна быть в соответствующей инструкции (паспорте) от него.

Поиск в интернете выдал причины плохой работы регулятора:
http://www.promgazenergo.su/katalog/gazovo...79-rdbk-50.html

"Обычные" причины плохой работы регуляторов газа:
- попадание грязи (песок, сварочный грат, окалина, застывшая смазка и др.);
- разрыв мембраны (микроскопическая трещинка или прокол);
- засорение дыхательного отверстия (диаметр около 1 мм) в корпусе регулятора (грязью или краской).

Переходите на байпас и очень тщательно чистите регулятор и проверяйте состояние его деталей.
Не доверяйте всю работу слесарям - им результат до одного места (стронут крепящие болты, поцарапают краску и доложат что все сделали, причину не нашли). Все элементы проверяйте лично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 6.7.2015, 20:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(dimasik 11 @ 24.5.2015, 21:40) *
Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?

У нас тоже на рдбк-50/25 при большом расходе 250 -300 кубов все нормально, а летом, когда на ГРС понижают давление - начинается качка. Иногда приходится прижимать кран на импульсе - помогает вкупе с регулировкой дросселей. А вот с рдг-50 ситуация похуже - хотим попробовать заменить пилот на РДУКовский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молчан
сообщение 3.11.2015, 15:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.11.2015
Из: Тула
Пользователь №: 281934



Цитата(dimasik 11 @ 24.5.2015, 21:40) *
Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?

Регулятор у вас немного маловат. На 24 котла у РДБК-50 пропускная способность недостаточна. РДУК-100 или РДУК-200 было бы в самый раз. Обычно пульсация лечится регулированием дросселя под основной рабочей мембраной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных