> Узел обвязки калорифера, Можно ли вести трубы калорифера на улице?
anna d.
сообщение 29.5.2015, 7:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



Подскажите есть ли в СНиПе, ГОСТе что трубы от калорифера можно вести по улице? а узел обвязки калорифера я спрячу
в помещение !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
smart-bear
сообщение 29.5.2015, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважемая anna d.!
Речь идет о калорифере приточной вентиляции?
При наружной прокладке труб на калорифер и низкой температуре наружного воздуха теплоноситель (вода, пар) могут замерзнуть. Разорвет сначала трубы,а потом и сам теплообменник калорифера.
Надеяться, на ответственное отношение персонала эксплуатации не стоит (что при первом же похолодании они откроют циркуляцию через калорифер, потом постоянно несколько раз в сутки будут за ним присматривать).

А далее как в частушке "... там хозяин BMW вспоминает вашу мать..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 29.5.2015, 10:25
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Чем дальше смесительный узел от калорифера, тем хуже. Сигнал автоматики будет поступать с запаздыванием. Может замерзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2015, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(anna d. @ 29.5.2015, 7:34) *
Подскажите есть ли в СНиПе, ГОСТе что трубы от калорифера можно вести по улице? а узел обвязки калорифера я спрячу
в помещение !

Вопрос только во времени - чем дальше "спрячете", тем быстрее всё замерзнет

Сообщение отредактировал ИОВ - 29.5.2015, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 29.5.2015, 11:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



У нас на строящемся объекте приточные установки наружного исполнения - узел обвязки в помещении с резервным насосом - теплоноситель - вода. Изоляция труб теплоснабжения -Rockwool - c защитным кожухом.

В СНиПе запрета нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 29.5.2015, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Если будет соответствующая и правильно смонтированная теплоизоляция, то почему нет?

но это теория, а будет ли так на практике это вопрос...

Сообщение отредактировал ОРИ - 29.5.2015, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.5.2015, 13:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



если у Вас расход по подводящим трубам постоянный (трехходовой на узле приточки), можете рискнуть, хотя я не понимаю во имя чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna d.
сообщение 29.5.2015, 13:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



А если в калорифер тосол залить?! у меня всего 1 метр трубы на улице (просто негде разместить приточку, в вент камере
нет места, я туда смесительный узел опущу! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 29.5.2015, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



от какого источника идет тепло?
мне кажется, что от сущ. котельной (итп), где теплоноситель вода, в этом случае нужет промежуточный теплообменник вода-антифриз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.5.2015, 14:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(anna d. @ 29.5.2015, 13:33) *
А если в калорифер тосол залить?! у меня всего 1 метр трубы на улице (просто негде разместить приточку, в вент камере
нет места, я туда смесительный узел опущу! )

достаточно 1 см... Антифриз в Вашем случае лучшее решение, только не тосол, а что-нибудь на пропиленгликоле. Тогда и насосный узел не требуется, обычное количественное регулирование.
И краников спускных чтоб поменьше, а лучше вообще без них. Воруют...
PS. неправильно выразился, не насосный узел, а смесительный


Сообщение отредактировал v-david - 29.5.2015, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolab63
сообщение 1.6.2015, 8:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147523



Не совсем понял, про каие трубы речь. Если от ИТП к смес. узлу, то вполне, только не забыть про байпасную врезку между подачей и обраткой до кранов смес. узла. Если от смес. узла к приточке, то я бы не стал баловаться, вероятность разморозки от дяди Васи резко возрастает.
Гликоль то же слабый плюс. Это стоимость системы , промежуточный ТО, более сложная автоматика, .... К тому же, если запитана одна приточка, при " умелой" эксплуатации можно разморозить и промежуточный ТО. По моему проще извернуться и запихать трубы внутрь, не понимаю, как может узел войти, а трубы нет.
Картинки бы прикрепили какие, может кто чего подскажет.

Сообщение отредактировал kolab63 - 1.6.2015, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.6.2015, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Очень опасная затея. Как говорится до поры до времени, или точнее до первого перебоя в теплоснабжении или электроснабжении. Даже если поставить спаренные насосы и подключить их по 1 категории, то банальное срабатывание газоанализатора в котельной и закрытие БГК, и все, вашей вентиляции каюк. Для наружных установок нужно делать или гликолевые контура, или внедрять умную автоматику с автоматическим сливом наружного контура, со сложной технологией зимнего заполнения. Нужен будет или электрический подогрев труб перед пуском, или технологический пар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных