> непроходной канал в здании, Можно ли расположить трубы в 2 этажа
ast
сообщение 1.6.2015, 11:54
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Заказчик сделал непроходной канал в здании и просит положить туда 8 труб ( 4 трубы на подушках, 4 трубы на полочках). По нормам расстояний между изоляцией соседних труб уместить все трубы нельзя -это первое. И второе-можно ли располагать в непроходном канале здания трубы теплоснабжения в 2 этажа? Ведь при аварии к нижним трубам не подлезть, нужно демонтировать верхние на аварийном участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
PaGal
сообщение 1.6.2015, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Вроде вы на все вопросы сами уже ответили (нельзя и нет). Но напишите размер канала и диаметры труб - вдруг что-то можно придумать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.6.2015, 9:09
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



На прикрепленном чертеже показано, как я хочу их расположить, но в реале лоток меньше по ширине (900мм) и высоте (переменная высота от 510 до 700мм). Еще вопрос: подвижные опоры нужны?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1_Model__1_.pdf ( 83,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.6.2015, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Даже сказочному Левше не под силу провести любые ремонтные работы для трубопроводов нижнего яруса.
2 А откуда и куда Вы тянете такой пучок трубопроводов? Похоже, здесь нарушается требования п. 14.3 СП 124 о наличии ИТП в каждом здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 2.6.2015, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Я бы лепил по стенам три трубы друг под другом, а оставшиеся по центру этажеркой - можно хоть как-то обслуживать. Хотя высота канала 510 несколько мешает.
Но монтажники сперва вас обматерят, а потом эксплуатация проклянет.

Присоединяясь к ИОВ, а нельзя просто провести 4 трубы вместо этой кучи труб?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.6.2015, 15:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Или всего 2 трубы, рассматривая их как магистральные к ИТП 2-х зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 3.6.2015, 9:17
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



К сожалению, по заданию заказчика сделали ИТП в АБК, а оттуда тянем кучу труб для другого здания. Они расположены почти рядом, наружная теплотрасса между ними метров 10. Долго думали и вот что родилось. Остальные трубы расположили в подшивном потолке коридора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 29,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2015, 9:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уже лучше.
Но Задание Заказчика не может противоречить действующим нормам:
Цитата
нарушается требования п. 14.3 СП 124 о наличии ИТП в каждом здании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 4.6.2015, 10:28
Сообщение #9


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Понятно. Спасибо! За нарушения пусть отвечает Генподрядчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.6.2015, 10:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



За нарушение норм отвечает, в первую очередь, проектировщик, ещё ГИП. А Зак не обязан знать нормы. Самое распространённое последствие (если отказано в приёмке в эксплуатацию)- Зак говорит, что проект д.б. выполнен по нормам, для этого он и нанимает профессионалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.6.2015, 10:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ast @ 4.6.2015, 12:28) *
Понятно. Спасибо! За нарушения пусть отвечает Генподрядчик.

А может Иван Федорович Крузенштерн отвечать будет? За нарушения всегда отвечает тот, кто своей рукой начертил нарушения. Даже если его "подговорили", "заставили" и так далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 5.6.2015, 10:39
Сообщение #12


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Дело в том, что я-субподрядчик, мне выдали задание на ИТП и канал, я его сделала, генподрядчик, конечно, сэкономил деньги на втором ИТП. Не один раз я говорила на совещаниях про нарушение норм и все знают об этом. И технадзор в том числе. Как они будут сдавать объект-это их проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных