> Вопрос по теплоснабжению вентустановки
Geidt
сообщение 17.6.2015, 13:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Знающие люди подскажите. Имеем вентустановку с рекуперацией. Два контура по теплу. Один основной на входе и еще один перед рекуператом на выбросе. Вопрос в следующем, нужно два смесительных узла от котельной или один? Производитель молчит. Тапками прошу сильно не закидывать.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Skaramush
сообщение 17.6.2015, 13:31
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Путаница. На входе не основной, а предподогрев. От прилично отрицательной температуры до приемлемой для теплообменника, чтобы не было обмерзания. Основной нагреватель, как раз, на выходе, ПОСЛЕ рекуператора. В зоне, как правило, уже положительной температуры. Теперь задайте свой вопрос ещё раз, если он остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 17.6.2015, 13:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Да, именно так. Предподогрев и подогрев. Если бы знал наверняка, не просил бы помощи здесь. От котловой гребенки две ветки или одна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 17.6.2015, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Geidt @ 17.6.2015, 14:59) *
От котловой гребенки две ветки или одна?

Смесительный узел на вентустановке или в котельной? Если на вентустановке свои узлы смешения - гоните туда теплоноситель по одной линии, с максимальной температурой. Если узлов смешения нет - 2 узла смешения в котельной и соответственно 2 ветки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 17.6.2015, 14:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



На вентустановке стоят как на фото. Узел проектом предусмотрен один и возле установки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 727,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  image.jpg ( 529,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.6.2015, 16:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



предподогрев на гликоле бы...как же по одной-то трубе?
"Один основной на входе и еще один перед рекуператом на выбросе".. Рекуператор последний в цепочке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 17.6.2015, 17:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Труба на входе, труба на выходе, гребенка около вет.машины и для каждого ТО свой узел обвязки с соотвтетствующими элементами АСУ. Необходимость наличия ЦН в узлах регулирования подтвердить расчетом или запросить расчет у рисовальщиков. Целесообразно уточнить у поставщика на какую температуру теплоносителя были подобраны ТО, т.е. диапазон температур вход/выход в ТО1 и ТО2 одинаков? В своих проектах мы делаем схемы принципиально-функцианальные АСУ и вопросов не возникает.

Сообщение отредактировал Злой - 17.6.2015, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 17.6.2015, 19:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Проектный узел проектом описан. Он один. Рисовальщика того найти проблема. Машина имеет свой щит автоматики и позиционируется производителем как plug & play. Спецификацию и температурные режимы приложил, первая колонка таблицы. Там о втором ТО ни слова, хотя стоит, как видно из предидущих фоток. Отсюда и вся непонятка. Надо от котловой гребенки вторую ветку с узлом или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 293,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  image.jpg ( 723,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.6.2015, 20:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Geidt @ 17.6.2015, 14:41) *
На вентустановке стоят как на фото. Узел проектом предусмотрен один и возле установки.

Дайте более подробную информацию. У Вас один воздухонагреватель в составе приточной установки, а другой в составе вытяжной? У Вас бассейн или что-то с большой влажностью воздуха в помещении?. Частично похоже на вентустановку Weger для бассейнов, но там вроде только один подогрев на смеси воздуха.
Желательно увидеть всю установку на фото/паспорте/опросном листе/коммерческом предложении/эскизе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 17.6.2015, 21:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Не сочтите за грубость, но вопрос стоял о том, нужно ли две ветки от котловой гребенки или одна. Проектом котельной предусмотрена одна... Из-за, мягко говоря хулиганства подрядчика по Вентиляции, предусмотрели одну. После внесения корректировки в проект котельной, если это понадобится, займемся непосредственно проектом узлов. Предподогрев и обогрев. Одна ветка или две? Я лично считаю, что две. Ищу на форуме аргументированный однозначный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.6.2015, 21:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Geidt @ 17.6.2015, 21:23) *
Не сочтите за грубость, но вопрос стоял о том, нужно ли две ветки от котловой гребенки или одна. Проектом котельной предусмотрена одна... Из-за, мягко говоря хулиганства подрядчика по Вентиляции, предусмотрели одну. После внесения корректировки в проект котельной, если это понадобится, займемся непосредственно проектом узлов. Предподогрев и обогрев. Одна ветка или две? Я лично считаю, что две. Ищу на форуме аргументированный однозначный ответ.

Т.е. Вы хотите, чтобы по абсолютно никому неизвестной обработке воздуха в установке Вам дали профессиональный аргументированный ответ? При этом у Вас в проекте только одна обвязка, а на установке 2 совершенно разных воздухонагревателя. Чудес ждёте? Это как в сказке "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что".
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.6.2015, 22:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(ИОВ @ 17.6.2015, 21:50) *
а на установке 2 совершенно разных воздухонагревателя.

и компрессор
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  T1.PNG ( 90,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.6.2015, 22:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Так я и говорю, что похоже на это.
А ТС уже что-то для себя решил и ждёт здесь "героев", готовых дать совет о "неведомой зверушке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 17.6.2015, 22:53
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Да и компрессор то же есть! И еще один внешний теплообменник. Alfalaval. Это же вентмашина для бассейна. Утилизирует тепло в воду бассейна осушая и охлаждая. И рекуператор есть и два теплообменника по теплу. Поверьте, от того как она называется, проще не станет) Alfa Mini Pool 025. Итальянского производителя Fast. Дилером является Дельта групп. Большей информации, чем есть у меня вы не найдете, если не являетесь сотрудником Дельта групп. И Итальянцы очень скудную информацию дали и мне понятно почему. Но вопрос не в этом...

По поводу проекта...вы все наверняка встречали, мягко говоря слабые проекты... Проблема растет с Гапа. Не мне вам рассказывать. Заказчика откровенно говоря нагрели..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.6.2015, 23:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Geidt @ 17.6.2015, 22:53) *
Да и компрессор то же есть! И еще один внешний теплообменник. Alfalaval. Это же вентмашина для бассейна. Утилизирует тепло в воду бассейна осушая и охлаждая. И рекуператор есть и два теплообменника по теплу. Поверьте, от того как она называется, проще не станет) Alfa Mini Pool 025. Итальянского производителя Fast.

Заметьте, Вас никто и не спрашивал, как она называется, это большого значения не имеет. У Вас другое спрашивали
Цитата(ИОВ @ 17.6.2015, 20:26) *
Дайте более подробную информацию.
Желательно увидеть всю установку на фото/паспорте/опросном листе/коммерческом предложении/эскизе

Интересует очерёдность установки и функционал секций по притоку и вытяжке, чтобы понять что-то по теплообменникам. Врач должен лечить пациента, а не рассказы про его болезни. Но Вы считаете это бесполезной блажью. Вольному - воля...

Цитата(Geidt @ 17.6.2015, 22:53) *
По поводу проекта...вы все наверняка встречали, мягко говоря слабые проекты... Проблема растет с Гапа. Не мне вам рассказывать. Заказчика откровенно говоря нагрели..

Скорей всего, Заказчик просто очередная жертва собственной скупости - заказывал проект там, где подешевле. А скупой, как известно, платит дважды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.6.2015, 23:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Если у зака нашлись деньги на такое чудо, значит не беден, если не беден, значит не дурак, если не дурак и попал в такую ситуацию, значит жадный либо считает себя самым умным. Вот и сейчас хочет на халявку прорваться...
"никого не жалко, никого..." - к терапевту!


Сообщение отредактировал v-david - 17.6.2015, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 18.6.2015, 7:36
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Похоже мне тут никто не поможет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2015, 8:16
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Похоже, вы странно понимаете помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.6.2015, 8:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коллега! Вы не совсем правильно поняли. Одна и та же установка может быть использована по-разному и для разных целей. А от этого зависит и ее "обвязка". Чтобы Вам помочь надо как минимум въехать в весь проект, Вы такой возможности не даете и не имеет значение по какой причине. Где-то в середине обсуждения выясняется, что Ваша машина вообще с фреоновым контуром... ну что это за подход? Наверняка там еще что-то вылезет. Неинтересно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.6.2015, 8:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Geidt @ 18.6.2015, 7:36) *
Похоже мне тут никто не поможет...

Похоже, Вам проще подбросить монетку и загадать "орёл или решка".
Допустим, 2 несведущих человека (информацию-то Вы не даёте) ответят 2 ветки и ещё 2 таких же неосведомлённых ответят 1 ветка, какая Вам польза от этих советов?
Уважающие себя и собеседника специалисты не позволяют себе играть в "угадай-ку". А Вы, похоже, ждёте любого ответа на любой вопрос thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 18.6.2015, 11:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Geidt, не берите в голову мнения форумчан.
Время не теряйте, выложите схему установки или АСУ, уже писал, я Вам все подробно распишу.
Болтать и умничать могут все и в любом количестве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2015, 12:02
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Желаете поумничать перед зеркалом, будучи освобождённым от форума - продолжите в том же духе. Возможность не замедлит быть предоставленной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geidt
сообщение 18.6.2015, 20:23
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269872



Цитата(Злой @ 18.6.2015, 11:55) *
Geidt, не берите в голову мнения форумчан.
Время не теряйте, выложите схему установки или АСУ, уже писал, я Вам все подробно распишу.
Болтать и умничать могут все и в любом количестве.


Выложил все что у меня есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных