> Тепловая изоляция системы ДУ, нужно ли теплоизолировать воздуховды Ду
serginhoo
сообщение 18.6.2015, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Здравствуйте.
СНиП 41-01-2003 п. 4.4.4 написано, что необходимо предусматривать теплоизоляцию. Вопрос для воздуховода системы ДУ проходящего снаружи помещения (т.е. транзитный через улицу - из обслуживаемого помещения в венткамеру.) Нужно для него предусматривать утепление, и нормируемую огнестойкость?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
SP_
сообщение 18.6.2015, 8:11
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Систсема ДУ удаляем горячий дым, если транзит даже через улицу будет не огнестойким - воздуховод прогорит и будет удалять дым из улицы. А теплозащита нужна чтобы не выпадал конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 18.6.2015, 8:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Спасибо за ответ.
Но непонятно немного... Разве огнезащита защищает не от наружного теплового воздействия на стенки воздуховода? Ведь вне помещения, теплота будет действовать только внутри воздуховода.. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.6.2015, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



у нас есть сп7 п 7.11 б) и 7.17 б) если считаете что эти пункты неправомерны то пишите во вниипо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 18.6.2015, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Да, но в этих пунктах не сказано нормируется ли предел огнестойкости воздуховода при прохождении через улицу. Или так - является ли воздуховод транзитным, при прохождении вне помещений.
транзит - как я понимаю (пропуск газа через необслуживаемые помещения)

Сообщение отредактировал serginhoo - 18.6.2015, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.6.2015, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если вы посмотрите аналогичный пункт по вентиляции сп7 п7.18 г), то там есть абзац что воздуховоды снаружи здания не нормируются(кроме транзита), а про противодымные системы нет таких слов, значит нужно покрывать огнезащитой все, хоть транзит хоть не транзит.
сп60 3.42. Транзитный воздуховод: участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений;

Сообщение отредактировал Composter - 18.6.2015, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.6.2015, 9:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serginhoo @ 18.6.2015, 7:41) *
СНиП 41-01-2003 п. 4.4.4 написано, что необходимо предусматривать теплоизоляцию. Вопрос для воздуховода системы ДУ проходящего снаружи помещения (т.е. транзитный через улицу - из обслуживаемого помещения в венткамеру.) Нужно для него предусматривать утепление, и нормируемую огнестойкость?
Спасибо.

Вам в эту тему
Только не поленитесь, и прочтите всё, довольно познавательно!
С 01.07.2015 г. будет действовать обязательный перечень по ПП РФ № 1521, там уже нет СНиПов, только СП

PS: старайтесь самостоятельно пользоваться Поиском, а не плодить темы-двойники

Сообщение отредактировал ИОВ - 18.6.2015, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных