> Включение нескольких пожарных насосов по очереди, можно ли включать несколько пожарных насосов по очереди
Sasha Пожарник
сообщение 25.6.2015, 2:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день
Можно вопрос на засыпку?
Если группа скажем из 4 рабочих насосов + 1 резервный работает в одну трубу, то их можно как-нибудь запускать по очереди?
Т.е. Например первый работает если на площадке расход от 10-70 л/с, второй 70-140, третий 140-210, четвертый 210-280. И если один из них не сработает - включается резервный. Резервный включатся последним, если после включения четырех насосов они так и не вышли на режим... Насосы конечно одинаковые.

Если все это можно то как это все автоматизировать? Задаться показаниями манометров? Или может бвть расходомеры или еще что...?

Мне кажется все возможно, если после включения второго и т. д. предыдущий или предыдущие не отключать.

Приложил пример насоса...

Заранее благодарен

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  product_detail.printing.getpdf_1_.pdf ( 94,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Sindarkon
сообщение 25.6.2015, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Поочерёдное включение - стандартная практика при установке более одного насоса. Ориентироваться нужно по манометрам.
Включение резервного насоса должно сопровождаться отключением "неисправного" рабочего. Просто так добавить его в цепь нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.6.2015, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.6.2015, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(BTS @ 25.6.2015, 13:18) *
При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.

Особый случай-наличие сухотрубов большой ёмкости. В период заполнения насос /насосы/ могут работать с повышенным расходом и меньшим напором. Важно,чтобы автоматика распознавала такие ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 26.6.2015, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



Вот на болидовском приборе "Поток-3" нельзя организовать поочередную работу насосов ни по датчикам давления (ДД) и никак вообще. Насосы пускаются одновременно. Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 26.6.2015, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(artemwtf @ 26.6.2015, 14:07) *
Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.

Плазма-т, спрут-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных