25.6.2015, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265551

|
Была проблема с шлюзом Wienzierl BAOS 771: В ETS4 comission проходил без проблем В ETS5 comission KNX устройств проходил несколько часов или не проходил вообще. При просмотре телеграмм в шине или путем наблюдения обмена трафик с BAOS были выявлены секундные паузе между телеграммами. После обращения к поддержке сначала KNX.org, а после к поддержке Weinzierl выяснилось, что старые прошивки BAOS несовместимы с ETS5 и нужна прошивка у вендора. В новой версии проблема исчезла.
|
|
|
|
|
27.6.2015, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 26.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105394

|
Четыре месяца -- полет нормальный! Одно удовольствие работать. Четверка стоит на другом буке, к ней даже подходить не хочется.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435

|
Заказал Lite. Оплатил с визы на knx.org 4 дня уже на столе лежит. Оперативно через UPS
|
|
|
|
|
12.7.2015, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 231812

|
После добавления из online каталога диммеров ABB (UD/S 4.xxx.2) пишет в свойствах устройства: "Устройство не может быть настроено. Необходим реимпорт данных продуктов"
ETS v5.0.6 - Lite
|
|
|
|
|
12.10.2015, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.5.2015
Пользователь №: 268110

|
Цитата(provn @ 12.7.2015, 17:09)  После добавления из online каталога диммеров ABB (UD/S 4.xxx.2) пишет в свойствах устройства: "Устройство не может быть настроено. Необходим реимпорт данных продуктов"
ETS v5.0.6 - Lite такая же проблема в версии проф. реимпорт не помогает!
|
|
|
|
|
18.10.2015, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187871

|
Доброго времени суток! Скачал ETS5 Demo с http://www.knx.org/ Не могу обнаружить функцию "Редактирование устройств". Может кто подскажет?
|
|
|
|
|
21.10.2015, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214361

|
Добрый день!
Может кто подскажет как включить в "Установках" раздел "Онлайн-каталог".
Значения недоступны для редактирования.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916

|
Привет! Если опция недоступна, значит не позволяет лицензия.
|
|
|
|
|
23.10.2015, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214361

|
Лицензия Professional. Что может быть лучше?
|
|
|
|
|
23.10.2015, 21:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.5.2015
Пользователь №: 266921

|
Цитата(Sasha696 @ 23.10.2015, 10:51)  Лицензия Professional. Что может быть лучше? Надо в KNX магазине выбрать в разделе ETS Apps->Online KNX Product Catalog by KNX Association. Купить её за 0 евро и сгенерировать лицензию под свой ключ.
|
|
|
|
|
26.10.2015, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214361

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
5.1.2016, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969

|
Как оказалось, далеко не все гладко с ETS5...
Я переключился на него 2 месяца назад исключительно из за Gira G1, который, как оказалось, с ETS4 дружит плохо. Но жизнь моя после перехода на ETS5 значительно усложнилась:
1. Нет поддержки репозиториев. Раньше я на сетевом cloud диске держал репозитории проектов, и мог совершенно прозрачно работать со всеми проектами, с любого места и компа, в офисе и дома. Теперь же приходится вручную копировать сотни!!! файлов проекта на cloud диск после каждой модификации. Непонятно, зачем было убирать эту наиважнейшую функцию. 2. Зачем то убрали редактирование параметров девайсов по правому клику. Надо сначала зайти во вкладку "Parameter", а затем "Open product specific parametr dialog". Больше манипуляций, и кроме того надо сначала заселектить устройство, а его селект - это задержка около 2-х секунд и более, если много групповых адресов (например навороченный прион). То есть скорость и эффективность работы в ETS5 сильно ниже по сравнению с ETS4.
3. Запись параметров происходит не в момент их изменения, как в ETS4, а при выходе из проги. У меня несколько раз были случаи некорректного закрытия ETS5 (крэши в основном), после чего я терял все свои изменения.
4. Очень низкая стабильность и скорость работы по сравнению с ETS4. В первые дни, как переключился на ETS5, все никак не мог привыкнуть к медленным реакциям UI на нажатие кнопок. Специально сравнивал одни и те же манипуляции в ETS4 и ETS5 (выбор, добавление устройств, работа с групповыми адресами). В ETS4 все манипуляции с UI просто в разы быстрее. Довольно частые крэши (чего ни разу не случалось в ETS4). Например 100% крэш возникает, если вдруг зафэйлилось программирование приона. И, как я говорил, после крэша все изменения теряются. То есть мне прихрдится перед заливанием проги в девайс выходить из ETS5, чтоб сохранить изменения, и после этого снова заходить. Из за частых крэшей и глюков, приходится сотни бэкапов держать.
5. Но самая эпически важная проблема - глюки с прионами после импорта из ETS4. Проблема заключается в том, что прионы после импорта нельзя редактировать в ETS5. Если в Power Tool плагине изменить конфигурацию приона так, что добавляются или удаляются новые групповые объекты, то при выходе из ETS5 эти групповые объекты перепутываются до неузнаваемости, так что приходится восстанавливать проект из бэкапа. Я нашел способ это побороть супер извратным способом. Надо сохранить состояние приона (сэкспортить) в ETS5 Power Tool. Затем в ETS4 импортнуть его в другой прион, произвести в ним нужные изменения в ETS4, потом заново сэспортировать его из Power Tool в ETS4, затем в ETS5 добавить новый прион (со старым этот трюк не прокатывает), и уже в новый прион симпортировать тот файл, который сохранили в ETS4. Только после этих манипуляций прион сохраняется нормально в проекте. И так надо с каждым делать, иначе прионы будут тупо нередактируемыми.
6. Когда мне все эти проблемы надоели, я решил проект перетащить назад в ETS4. Но и это у меня не получилось. Оказалось, что файл экспорта проекта .knxproj хоть и имеет с ETS4 одно расширение, по факту с ETS4 не совместим. То есть сконвертировать проект из ETS5 в ETS4 не представляется возможным.
Такие вот дела...
Сообщение отредактировал Honya - 5.1.2016, 15:02
|
|
|
|
|
6.1.2016, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213319

|
Ммдаа... Спасибо за предупреждение.Я вот как раз собрался покупать ETS5, а теперь сильно задумаюсь.Тоже в свое время столкнулся с проблемой невозможности импорта проекта 5-ки в 4-ку...У меня был легкий шок, я понимаю что есть софт для этих дел, но нельзя так любить деньги... А что у вас за компьютер и какая стоит ОС? P.S.Gira G1 уже есть в продаже в Москве???
|
|
|
|
|
6.1.2016, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969

|
Компы у меня мощные и в офисе, и дома. Core i7, дофига оперативы. Дома стоит Windows 10. В Офисе - Windows 7. Проблемы от оси не зависят. Но дело в том, что в ETS4 - использовались базы данных SQL. Коммиты и риквесты всегда происходили в один файл базы в отдельном потоке. В ETS5 от баз отказались и весь проект лежит на диске в отдельных множественных файлах. Видимо поэтому оно стало тормознее, кеширование хуже работает, и открывать файлы надо чаще. Да и к тому же ощущение, что ETS5 целиком на Java написан или .NET.
Насчет Gira G1 в Москве - я не в курсе. Я во Франкфурте живу. Тут он доступен с Ноября 2015.
|
|
|
|
|
6.1.2016, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Цитата(Honya @ 5.1.2016, 13:59)  1. Нет поддержки репозиториев. Раньше я на сетевом cloud диске держал репозитории проектов, и мог совершенно прозрачно работать со всеми проектами, с любого места и компа, в офисе и дома. Теперь же приходится вручную копировать сотни!!! файлов проекта на cloud диск после каждой модификации. Непонятно, зачем было убирать эту наиважнейшую функцию. Есть - по-иному назвали (архив). См. картинку. Для сохранения в архиве - правой кнопкой на проекте - "сохранить в архив". Затем он виден как находящийся в архиве и его оттуда нужно вытаскивать.
arc_ets5.png ( 149,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64 2. Зачем то убрали редактирование параметров девайсов по правому клику. Надо сначала зайти во вкладку "Parameter", а затем "Open product specific parametr dialog". Больше манипуляций, и кроме того надо сначала заселектить устройство, а его селект - это задержка около 2-х секунд и более, если много групповых адресов (например навороченный прион). То есть скорость и эффективность работы в ETS5 сильно ниже по сравнению с ETS4. Кто как привык работать  3. Запись параметров происходит не в момент их изменения, как в ETS4, а при выходе из проги. У меня несколько раз были случаи некорректного закрытия ETS5 (крэши в основном), после чего я терял все свои изменения. Неправильно. Сохранение данных в ets5 происходит в фоновом режиме.4. .... прион 5. .... опять прион 6. Когда мне все эти проблемы надоели, я решил проект перетащить назад в ETS4. Но и это у меня не получилось. Оказалось, что файл экспорта проекта .knxproj хоть и имеет с ETS4 одно расширение, по факту с ETS4 не совместим. То есть сконвертировать проект из ETS5 в ETS4 не представляется возможным. Чего никто и не обещал. ETS5 работает по-иному с данными. Во всех описаниях на программу это сказано открытым текстом. Такие вот дела...
|
|
|
|
|
6.1.2016, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969

|
Цитата 1. Нет поддержки репозиториев. Раньше я на сетевом cloud диске держал репозитории проектов, и мог совершенно прозрачно работать со всеми проектами, с любого места и компа, в офисе и дома. Теперь же приходится вручную копировать сотни!!! файлов проекта на cloud диск после каждой модификации. Непонятно, зачем было убирать эту наиважнейшую функцию.
Есть - по-иному назвали (архив). См. картинку. Для сохранения в архиве - правой кнопкой на проекте - "сохранить в архив". Затем он виден как находящийся в архиве и его оттуда нужно вытаскивать.
На самом деле у архива и репозиторий - разные задачи. Репозитории предназначены для одновременной работы с проектом на разных компах для разных людей. Поэтому там есть механизмы для защиты перезаписи проекта одним пользователем, если в этот момент другой пользователь уже редактирует проект. То есть чтоб править проект, на него надо сначала сделать Check-Out. Потом после правки - Check-In. И только после этого другой пользователь может делать Check-Out. С Архивами такого механизма нет, и очень большая вероятность похерить изменения сделанные одним пользователем (если он не заархивировал), при перезаписи архива на другом компе. Для меня это важно, потому что я спонтанно работаю над проектом на разных компах, и не всегда сразу делаю Check-In после правок.
Цитата 2. Зачем то убрали редактирование параметров девайсов по правому клику. Надо сначала зайти во вкладку "Parameter", а затем "Open product specific parametr dialog". Больше манипуляций, и кроме того надо сначала заселектить устройство, а его селект - это задержка около 2-х секунд и более, если много групповых адресов (например навороченный прион). То есть скорость и эффективность работы в ETS5 сильно ниже по сравнению с ETS4.
Кто как привык работать.
Я понимаю, что все дело в привычках. Но в ETS4 почему то есть оба способа редактирования устройств. И по правому клику, и во вкладке "Параметры". А в ETS5 они почему то убрали первый способ, который для меня лично удобней. То есть меньше гибкости, и никакой кастомизации.
Цитата 3. Запись параметров происходит не в момент их изменения, как в ETS4, а при выходе из проги. У меня несколько раз были случаи некорректного закрытия ETS5 (крэши в основном), после чего я терял все свои изменения.
Неправильно. Сохранение данных в ets5 происходит в фоновом режиме.
Ок. Пусть будет фоновый режим. Но попробуйте поменять параметры устройства, и сразу прибить ETS5 в таск мэнеджере. Параметры скорее всего не сохранятся. В ETS4 сохраняются всегда в момент редактирования. И дело скорее всего в способе работы с SQL, транзакция на нее отправляется сразу в другом процессе. И прибив ETS4 - SQL процесс не прерывается.
Цитата 4. .... прион 5. .... опять прион
Ну прион был приведен в качестве примера, так как с ними глюков больше всего. Но есть не такие очевидные проблемы. Например из за некоторых плагинов (Wago напимер) ETS5 переходит в некий Compatibility режим. И вот в этом режиме "Совместимости" он начинает еще больше тупить, и дольше устройства программируются.
Цитата 6. Когда мне все эти проблемы надоели, я решил проект перетащить назад в ETS4. Но и это у меня не получилось. Оказалось, что файл экспорта проекта .knxproj хоть и имеет с ETS4 одно расширение, по факту с ETS4 не совместим. То есть сконвертировать проект из ETS5 в ETS4 не представляется возможным.
Чего никто и не обещал. ETS5 работает по-иному с данными. Во всех описаниях на программу это сказано открытым текстом.
Ну внутри он может как угодно работать с данными, но кто им мешал сделать экспорт/конвертор в совместимый с ETS4 формат? Многие индустриальные и консьюмерские проги всегда соблюдали совместимость с предыдущими форматами. 3DS Max например, или MS Word.
|
|
|
|
|
27.1.2016, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213319

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста как в ETS5 присвоить значение групповому адресу? Например есть Групповой Адрес "Режим Кондиционера" , в нем находятся байтные объекты связи со своими значениями на каждую функцию. Функция Auto=0 , Heat=1, Dry=3,Cool=4 и так далее...
|
|
|
|
|
27.1.2016, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186602

|
Цитата(AlexBo @ 27.1.2016, 12:57)  Добрый день. Подскажите пожалуйста как в ETS5 присвоить значение групповому адресу? Например есть Групповой Адрес "Режим Кондиционера" , в нем находятся байтные объекты связи со своими значениями на каждую функцию. Функция Auto=0 , Heat=1, Dry=3,Cool=4 и так далее... Очевидно что в этот адрес надо добавить объект от устройства, которое задает соответствующий режим в нужном формате - какие еще варианты то? Вы с чего управлять кондеем хотите?
|
|
|
|
|
27.1.2016, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213319

|
Прошу прощения - добавил не тот скрин, но сути не меняет - в этот же адрес добавляется такой же объект связи с Приона и у него те же значения. Получается что в Гр.Адресе находятся 2 Объекта Связи, но как Адресу задать то или иное значение ...?
|
|
|
|
|
28.1.2016, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Странный вопрос. В ГА есть два коммуникационных объекта, один от кондея (Интезис) другой от приона, в прионе параметризуется отправка тех или иных значений через соответствующий коммуникационный объект в групповой адрес, к которому привязан объект приона.
|
|
|
|
|
28.1.2016, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537

|
Странно, какая связь между ETS5 и групповыми адресами? Незавсимо от версии ETS групповой адрес - это функция, которая связывает объекты устройств завязанных на эту функцию, будь этот прион, тритон, диммер и так далее, путем соединения их соответсвующих объектов с этим групповым адресом. Формат (DPT) групповой адрес получает в соответсвие с форматом первого объекта связи, с которым Вы его свяжите, в дальнейшем его можно будет связать только с объектами других устройств, имеющих только аналогичный формат независимо от версии ETS. Ни с какими объектами другого формата никакая ETS его не соединит.
|
|
|
|
|
29.1.2016, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213319

|
Вопрос по PriOn закрыл, Спасибо всем за ответы. Скажите пожалуйста - Кто имеет опыт написания проекта в IPP3 под Busch-Comfort Touch ?
|
|
|
|
|
1.2.2016, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969

|
Цитата(AlexBo @ 29.1.2016, 20:10)  Скажите пожалуйста - Кто имеет опыт написания проекта в IPP3 под Busch-Comfort Touch ? А какой вопрос по IPP3?
|
|
|
|
|
6.2.2016, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65662

|
Всем привет. Столкнулся с проблемой: На MAC заглючил виртуальный диск с Windows 7+ETS5. Файл VM открыл, но скопировать проекты из ETS5 не понимаю как? Может кто решал такую проблему?
|
|
|
|
|
6.2.2016, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65662

|
Решил
|
|
|
|
|
2.12.2016, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212944

|
А кто понял как вырезать / вставлять объекты и где найти воронку в групповом мониторинге?
|
|
|
|
|
27.12.2016, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059

|
Друзья, может быть кто то сталкивался с таким вопросом - из списка устройств проекта удалено устройство с адресом, скажем, 1.1.4, при попытке добавить новое устройство с таким адресом ETS5 пишет, что адрес уже присвоен устройству (которое было удалено). Устройство удалено, но адрес занят. Как это так? ETS 5.5.2.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2013
Пользователь №: 213319

|
А устройство как удаляли?Надо было слить апликуху и удалить физадрес с устройства...так сделали?
|
|
|
|
|
27.12.2016, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059

|
В устройства адреса ещё не загружались, проект пока в стадии программирования в ETS. И после удаления устройства с адресом 1.1.4, ETS не хочет добавлять новое устройство по этому же адресу...
|
|
|
|
|
29.12.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435

|
Цитата(Sector @ 27.12.2016, 15:03)  , 1.1.4, при попытке добавить новое устройство с таким адресом ETS5 пишет, что адрес уже присвоен устройству (которое было удалено). А картинка есть где так пишет? У меня такое пишет только при загрузке. А при добавлении присваивает следующий свободный адрес, потом меняю в свойствах на какой надо. Если есть в списке такой, просто красным обводится окошко.
Сообщение отредактировал recar - 29.12.2016, 9:38
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 31,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
8.1.2017, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059

|
Картинку пока скинуть не могу, Ets на рабочем ноуте, но выглядит это так же, как на вашей картинке, окошко адреса обводится красным, а если навести курсор на стрелочки вверх и вниз для изменения адреса, то появляется надпись "адрес уже присвоен устройству ... и название удалённого устройства...
|
|
|
|
|
10.1.2017, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560

|
в четвертой версии была настроена удобная фича - при закрытии етс формировался bak-файл с датой редакции. Хранил их на сервере, если надо - взял нужный, переименовал расширение и юзай. Сейчас же можно пользоваться только control point-ами, которые я тоже хранил на сервере. Снес комп, подставил в директорию файлы этих point-ов, а они "не подтягиваются", вываливается ошибка  Т.е. получается, если вдруг развалился винчестер, то если сам специально не делал экпорт или архив - то все пропало. Или я не прав?
|
|
|
|
|
11.1.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916

|
Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия.
|
|
|
|
|
12.1.2017, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560

|
Цитата(Stem @ 11.1.2017, 9:49)  Для целей сохранения проекта можно пользоваться Репозиторием на сервере. Когда берешь с него файл для работы на локальный комп., в нем остается копия. Репозиторий - это папки ProjectStore и ProductStore? Т.е. при отсутствии связи с сервером проект не открыть, я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
12.1.2017, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916

|
Нет. Репозиторий это хранилище архивов проекта. Установки-хранение данных-Архив проектов. Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе). Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта), вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС), в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта. 1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив) 2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out)) 3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in)) В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект.
|
|
|
|
|
14.1.2017, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560

|
Цитата(Stem @ 12.1.2017, 18:31)  Нет. Репозиторий это хранилище архивов проекта. Установки-хранение данных-Архив проектов. Далее указываете на нужную папку на сервере (или у себя на компе). Репозиторий удобен если: вы работаете с проектом не один (необходимо контролировать актуальность проекта), вы работаете с проектом на разных машинах (на объекте с ноутом, в офисе с ПС), в репозитории ВСЕГДА остается копия проекта. 1. Помещаете проект в архив (правая кнопка на проекте - добавить в архив) 2. Берете проект из архива(репозитория) для работы (Архив проектов - правая кнопка на проекте-выходная проверка (check-out)) 3. Помещаете обратно в архив (правая кнопка на проекте-входная проверка (check-in)) В папке с проектами ведется лог, кто и когда брал проект. А нельзя сделать так, чтобы процедура check-in выполнялась автоматически при закрытии проекта? У меня произошла такая штука: я скопировал папки ProjectStore и ProductStore с локального компа. Потом снес винду, и подставил эти папки в прежнее месторасположение. Не прокатило
|
|
|
|
|
25.4.2017, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 291202

|
Цитата(magor @ 25.6.2015, 20:30)  Была проблема с шлюзом Wienzierl BAOS 771: В ETS4 comission проходил без проблем В ETS5 comission KNX устройств проходил несколько часов или не проходил вообще. При просмотре телеграмм в шине или путем наблюдения обмена трафик с BAOS были выявлены секундные паузе между телеграммами. После обращения к поддержке сначала KNX.org, а после к поддержке Weinzierl выяснилось, что старые прошивки BAOS несовместимы с ETS5 и нужна прошивка у вендора. В новой версии проблема исчезла. Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов. В мониторинге 1 телеграмма в секунду. Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется.. И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 18:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265551

|
Цитата(konev_atlax @ 25.4.2017, 15:34)  Столкнулся с данной проблемой. Третий день "заливаются" 10 quad-ов. В мониторинге 1 телеграмма в секунду. Воможно ли перешить baos самостоятельно? Покупать новый не хочется..
И попутно ещё один вопрос: на объекте имеется Wago 750-889 + 753-646, но добавить Wago ip роутер в проект ets5 не даёт, ругается на то, что backbone должен быть ip. В ets3d подобного не было, свободно добавлял устройство Wago ip router, заливал его из етс-ки, после этого делал новое подключение через роутер и спокойно работал. Новый BAOS не покупал - отправил почтой в Weinzierl. Процедура заняла неделю и обошлась примерно в 150 евро, из которых 50 евро обновление ПО. Самостоятельно BAOS не прошить. А в чем проблема найти USB интерфейс?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 6:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.2.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 291202

|
Цитата(magor @ 25.4.2017, 21:55)  А в чем проблема найти USB интерфейс? Через USB не подключается. Драйвера под USB шлюз от abb не встают на win10. Считал, что пятая ets-ка заточена только под ip коннект. Я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 9:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320247

|
А в чем проблемы поставить тип бекбона IP?
|
|
|
|
|
9.7.2018, 15:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
всем привет, вопрос - подскажите с чего начинают KNX-воды. примеры, как создать проект, какие кнопки тыкать и т.д. м.б. есть какой-то курс на ютубе интересуют ABB i-bus, ETS5 и IRIDIUM пока хочется хотя бы понять что делать и как заставить шевелиться релейный модуль есть связка SU/S 30.640.1 + SA/S 12.6.2.1 + ABA/S 1.2.1 + IPR/S 3.1.1 эта связка вообще работоспособна?
как физически задаются/назначаются адреса модулям? и т.д.
пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus что с этим делать дальше - непонятно
заранее благодарен.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
сильвер бук кнх насколько старинная, но актуальная до сих пор. Один из лучших трудов. С уважением - Бабий Сергей п.с. "..пока добился только видимости ABA/S 1.2.1 и IPR/S 3.1.1 в ABB i-bus.." - если увидел, значит победил!!  в ETS должен хелп много помочь..
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 12.7.2018, 9:44
|
|
|
|
|
12.7.2018, 15:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
спасибо!
|
|
|
|
|
24.7.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать.
|
|
|
|
|
26.7.2018, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 11:57)  Может кто пояснить значения флагов переменных в ETS? Чтото гугл ничего толкового не выдает, хотелось бы раз разобраться и все. Или примеры какие привести. По ETS смотрю - диммеры\актуаторы стоят флаги соединение+запись, на блоках DI - соединение+запись+передавать(+иногда обновить), на аналоговых переменных - соединение+считывание+передавать. 1. https://support.knx.org/hc/en-us/articles/115003188089-Flags2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу. С уважением - Бабий Сергей
|
|
|
|
|
27.7.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Цитата(Aurelius Marcus @ 26.7.2018, 10:12)  2. Есть в природе толковое описание на русском. Найду - выложу. © - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе. Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры). Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера. Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие. Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата. R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному. Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС. Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен. Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры. Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись. По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус. Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг. Типовые примеры (RWTUI): - канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx - канал реле или диммера (команда) - хWxxx - канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx - кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI - датчик температуры - Rxxxx - задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx
|
|
|
|
|
2.8.2018, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Цитата(Aurelius Marcus @ 27.7.2018, 16:14)  © - нужен всегда, иначе объект связи (ОС) не будет обмениваться информацией в принципе. Чтение ® - нужен для тех ОС, которые хранят информацию о реальном статусе канала (канал реле активатора) или реальном значении переменной (ОС для переменной текущей температуры датчика температуры). Примеры: каналы активатора, переменные температуры температурных контроллеров, статусы штор или яркости диммера. Запись (W) - ОС отвечающие за непосредственное управление или воздействие. Примеры: ОС для управления каналом активатора, яркостью диммера, либо ОС для задания температуры термостата. R+W устанавливаются вместе только в случаях, когда ОС можно и писать и он же хранит значение статуса, которое можно считать. Для реле обычно это указывается в настройках, для остального бывает по-разному. Часто, если для команды и обратной связи используется один ОС, то считывать Вы будете не реальный статус, а свою последнюю команду, записанную в этот ОС. Передача (Т) - если Вы хотите, чтобы ОС вам передал информацию при изменении, то этот флаг обязателен. Примеры: ОС кнопки, ОС для обратной связи реле или диммера, ОС текущей температуры датчика температуры. Обновление (U) - про этот флаг нормально написано в мануале, ссылку на который Вы указали. Ответы на запросы чтения будут восприняты, как команда на запись. По своему разумению скажу так, если от активатора или диммера придет статус от ОС с флагом (Т), то кнопки обновят свой статус. Чтение при инициализации (I) - тут все просто, если Вы хотите, чтобы ваш ОС запросил статус при загрузке устройства, то ставьте этот флаг.
Типовые примеры (RWTUI): - канал реле или диммера с одним ОС для команды и статуса - RWTxx - канал реле или диммера (команда) - хWxxx - канал реле или диммера (обратная связь) - RxTxx - кнопка выключателя или сенсорной панели - xWTUI - датчик температуры - Rxxxx - задание температуры термостата, когда он же обратная связь - RWTxx Спасибо большое!
|
|
|
|
|
18.9.2018, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724

|
Может кто сталкивался и нашел решение проблемы: решил изменить адреса устройств в проекте (пока только заготовка), но при назначении адреса 9 пишет что он уже назначен такому-то устройству. Проверил - нету ни у кого этого адреса. Удалил все устройства с тем названием на которое ругается и те которому пробую назначить, передобавил их все в проект, всем назначается, 9ому нет.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537

|
А локальный адрес порта проверяли?
|
|
|
|
|
16.10.2018, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264

|
Подскажите пожалуйста, приобрел лицензию на ETS5 Pro, пришла флешка. Понял, что чтобы лицензировать программу, нужно взять номер из ETS5, загрузить его в своем кабинете knx.org, скачать файл с ключем и загрузить его в программу. Вопрос вот в чем, смогу лия работать попеременно на двух компьютерах, перетыкая флешку? Хотелось бы иметь на рабочем стационарном компе и на ноуте. Можно ли будет в кабинете knx.org загрузить номер продукта и состационарного компа и с ноута? Боюсь, что какой номер сейчас загружу, на такой ключ и сгенерируется и все, невозможно будет перенести.
|
|
|
|
|
16.10.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916

|
Файл с ключем под флешку, дальше пользуйтесь где хотите.
|
|
|
|
|
16.10.2018, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264

|
А как же на счет создания файла лицензии в личном кабинете? Или это не требуется и программа сразу должна запуститься не в демо режиме после вставки ключа?
|
|
|
|
|
20.10.2018, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679

|
Цитата(Lenarru @ 16.10.2018, 17:36)  А как же на счет создания файла лицензии в личном кабинете? Или это не требуется и программа сразу должна запуститься не в демо режиме после вставки ключа? После того, как вставлен и инициализирован физический ключ, надо в личном кабинете создать файл лицензии и добавить его в ЕТС, тогда все заработает как надо. Иначе останется в деморежиме.
|
|
|
|
|
22.10.2018, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264

|
получается потом этот файл лицензии могу установить на два компа и вставляя ключ в тот или иной работать попеременно?
|
|
|
|
|
23.10.2018, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320247

|
Да, лицензия пишется в ключ.
|
|
|
|
|
23.10.2018, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259264

|
понял, спасибо
|
|
|
|
|
27.11.2018, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Файл лицензии ставится не на комп, он записывается в ключ!
|
|
|
|
|
4.3.2019, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261120

|
Приветствую. Никто не сталкивался? После переустановки винды 10, не могу импортировать предварительно сохраненные проекты. Редактирование имени не помогает, убрать пробелы.. все пробовал. ETS5 последняя версия
Сообщение отредактировал spoty - 4.3.2019, 11:45
|
|
|
|
|
4.3.2019, 14:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а 123?
|
|
|
|
|
4.3.2019, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261120

|
Да, и 123 пробовал. 111) Скинул коллеге проект, у него без проблем открылось. Я его попросил экспортнуть, но это файл так же не могу открыть все с той же ошибкой. Откатился на версию 5.6.6 - она отказывается даже запускаться с какой то дикой ошибкой (скрин). Раз у коллеги открылся - значит виноват мой комп. Переустанавливаю виндовс, устанавливаю только драйвер для видеокарты, даже винду не активировал и устанавливаю ETS.. и все тоже самое. 5.6.6 с той же ошибкой при запуске, в версии 5.7.0 не могу импортировать проект из-за "illegal characters in path". Что то я даже не знаю куда копать... в поддержку написал еще с утра, но ответа пока нет. Соответственно, пробовал и из корня диска С. P.S. Интересно.. мне нужно было для работы 3 проекта импортировать. Один проект успешно зашел, а 2 других не хотят...
Сообщение отредактировал spoty - 4.3.2019, 16:07
|
|
|
|
|
6.3.2019, 18:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261120

|
Возможно, кому пригодится.
Версию 5.7.0 так и не получилось подружить с импортом моего проекта. Поэтому решилось откатом на 5.6.6 и удалением по пути "C:\ProgramData\KNX\ETS5" две папки OnlineCatalog и ProductStore.
После этого удалось запустить и импортировать.
|
|
|
|
|
19.7.2019, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059

|
Добрый день! Обновил Windows 8 до Windows 10 и столкнулся со следующей проблемой - устройства, для которых требуются плагины не добавляются в проект, вернее сказать процесс установки плагина заканчивается ошибкой и устройство не добавляется. Если же взять проект с уже добавленными устройствами, то при попытке зайти в настройки устройства начинается установка плагина и тоже заканчивается ошибкой. Запускаю от имени администратора. ETS 5.6.3 (билд 840), до обновления прекрасно всё работало и на Windows 7 и Windows 8. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
|
|
|
|
|
6.9.2019, 19:59
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365300

|
Привет Софт и железо изучаю недавно Подскажите можно ли от датчика освещенности диммировать ? Укажите пожалуйста порядок действий для ets5
Спасибо
|
|
|
|
|
13.11.2019, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Цитата(Cadet @ 6.9.2019, 18:59)  Привет Софт и железо изучаю недавно Подскажите можно ли от датчика освещенности диммировать ? Укажите пожалуйста порядок действий для ets5
Спасибо Можно.
|
|
|
|
|
15.11.2019, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537

|
Sector -как успехи по укращению 10 виндов? У меня на родной 10 та-же проблема, ошибка требует установки framework который у меня установлен, так что тоже сижу без плагиновских программ.
|
|
|
|
|
3.6.2020, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 24.11.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 310059

|
Melnikov, в итоге забил на 10, поставил 7 и радуюсь жизни.
|
|
|
|
|
3.6.2020, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537

|
Я проблему решил. Оказывается ETS5 требует 1 версию framework, не смотря на то что установлена 4, 6 и более поздние только тогда пошли плагины.
|
|
|
|
|
5.9.2021, 2:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.9.2021
Пользователь №: 395684

|
Привет всем! Ситуация такая. Был ноут с ETS 5.0.5 кряк-рус (знаю, что плохо, но я только для себя использую) на Win10, проект из него экспортирован в файл. Новый ноут тоже на Win10 с тем же ETS 5.0.5 - не могу импортировать проект. Ошибка: неверные данные импорта. Вариант с испорченным файлом исключаю, т.к. есть несколько копий этого файла и ни из одного не импортируется. Есть другой файл проекта (бэкап одной из ранних версий), с ним то же самое. Все варианты с именами файлов и их расположением перепробовал. Подскажите, плз, где копать. Готов уже даже купить лицензию, но не уверен, что это даст результат. Есть возможность восстановить проект путем считывания с шины? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
6.9.2021, 22:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.9.2021
Пользователь №: 395684

|
Скачал последнюю демо-версию ETS, проект импортировался без вопросов, только работать с ним нельзя. Видимо, дело в лицензии или кривом кряке, хотя так и не понял, почему раньше работало, а теперь нет.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|