Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подключение Irmpx(carel) к системе мониторинга по протоколу Modbus Rtu
drobgo96
сообщение 27.6.2015, 23:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 271681



Всем доброго дня!
Столкнулся с необходимостью построения системы мониторинга с использованием контроллеров carel. Протокол сети - ModBus rtu
Кто-нибудь работал с подобными системами?
Интересует принцип формирования запроса к контроллерам
Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера IRMPX.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Blackout
сообщение 28.6.2015, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Цитата(drobgo96 @ 27.6.2015, 23:39) *
Всем доброго дня!
Столкнулся с необходимостью построения системы мониторинга с использованием контроллеров carel. Протокол сети - ModBus rtu
Кто-нибудь работал с подобными системами?
Интересует принцип формирования запроса к контроллерам
Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера IRMPX.


http://www.modbus.org/docs/Modbus_Applicat...ocol_V1_1b3.pdf вот тут всё хорошо описано по протоколу. А в документации на контролер должен быть список адресов с типами данных, по которым можно вычитывать / записывать.

Вообще, обычно пользуются готовыми драйверами от скады или OPC-серверами, но модбас это один из самых простых для реализации протоколов, если делаете что-то самописное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drobgo96
сообщение 28.6.2015, 14:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 271681



Типы и адреса переменных нашел, через comtool , пытаюсь подключить контроллер к спк 207 web по модбас, с параметрами 8 бит данных, без проверки четности, 2 стоповых бита, прописываю каналы регистров по 03 функции (Read Holding Registers ) нет связи с контроллером (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 28.6.2015, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Так а карел у вас с такими же настройками порта? Он в слейв режиме сконфигурирован? Правильно ли указан его адрес в СПК207? Порт RS-485? Можете ещё попробовать поменять полярность RS-485. И какая длина линии и какой кабель используется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drobgo96
сообщение 28.6.2015, 18:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 271681



интерфейс RS 485, адрес в спк прописан верно, пробовал менять полярность не помогает , подключал этот контроллер к PlanVisorPro но там из настроек указывается только скорость 19200 и протокол Carel RS485 все цепляется, к спк подключал EVD evolution от Carel по RS 485 все читается и работает нормально, с irMPX никак не выходит, думаю что дела именно в регистрах не понимаю как их взять вроде должно быть все аналогично как у карел EVD ev. , аналоговая переменная читается из EVD ev. нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 29.6.2015, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Цитата(drobgo96 @ 28.6.2015, 18:25) *
протокол Carel RS485

Мне кажется, ввот тут и загвоздка: протокол карел это не модбас. Вы уверены, что там именно модбас? Я вот вбил в поиск по документации modbus и ничего не нашлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drobgo96
сообщение 29.6.2015, 11:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 271681



к сожалению в этом то и проблема что протокол Carel rs485 , вот и пытался подключится к нему по простому модбасу . видимо такой все таки нет( просто искал инфу на эту тему, и нашел на этом форуме следующее: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...hl=Carel+modbus
Как то вроде удалось подключить и прочитать не смотря на то что ir33 тоже не работает по модбас. Только вот мне не ясно, как происходит опрос и чтение регистров в этом примере( и как это реализовать через СПК 207. в EVD evolution просто писал адрес прибора в слейве и указывал какие регистры читать, а тут видимо через стандартный функционал СПК это не решить.

Сообщение отредактировал drobgo96 - 29.6.2015, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 29.6.2015, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Эти контроллеры поддерживают только собственный закрытый протокол Carel.
Соответственно по Modbus с них ничего не считать.
Нужно либо использовать систему мониторинга Carel PlantVisor. Любо вместо СПК ставить контроллер Carel серии pCO.
В его среде программирования есть инструменты для работы с протоколом Carel.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 29.6.2015, 15:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Либо, если у вас много контроллеров данного типа, поставить шлюз Carel и считывать все по протоколу Carel rs, далее все просто читает их же опс сервером и кидается куда вам надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных