Цитата(prestige37reg @ 28.6.2015, 13:18)

Здравствуйте уважаемые форумчане! Пожалуйста помогите разобраться.
Регулятор РДБК-1п50 ,рабочее давление 145 мм.вд.ст. Вход 5 кг. При малом расходе,даже при открытие тупиковой свечи давление после регулятора падает до 0 потом восстанавливает до рабочего,что приводит естественно к срабатыванию ПКН. Скажу ,что пробковый кран который стоит на трубке к входу пилота немного призакрыт из за того что была качка и еще когда был расход (свеча) регулятор закидывал до 600мм.вд.ст.Поэтому я и призакрыл краник на пилот.Сейчас ее нет и не закидывает ,но стала просадка.В общем запутался что ему надо.Может кто знает .за рание спасибо
На фото РДУК-50.Просадка до "0" происходит из-за того,что должен стоять дроссель в болту на импульсной трубке. которая идёт из-под мембраны в "расход. Дроссель должен стоять именно в болту который крепит импульс к трубе за регулятором. В болт, который крепит две импульсные трубки под основной рабочей мембраной, тоже вставляется дроссель, в том числе и регулируемый. Если дросселя на сбросе импульса из-под мембраны нет, то при запуске будет просадка до нуля. Регулятор закидывает до 600 мм. в. ст.-здесь много причин. от вытянутых мембран до растянутой пружины на клапане пилота.