> Необходимость установки огнезадерживающих клапанов, в загородных частных домах
sergey072015
сообщение 4.7.2015, 20:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2015
Пользователь №: 272187



Здравствуйте,

Прошу помощи в вопросе противодымной защиты. Проектируем ОВК в загородных жилых домах, коттеджах. Бывают дома 2х, 3х этажные, с цокольным этажом или подвалом. Чаще всего приточная установка в подвале, стояки до 3-го этажа с ответвлениями на каждом. То же и с вытяжками. Кроме того, в домах обычно бывают парадные лестницы из подвала и до 3-го этажа. О пожарных отсеках как я понимаю речи нет.
Нужны ли ОЗК на ответвлениях на каждом этаже? Согласно п.6.10 СП7 нужно. Также по п.7.2в нужно делать дымоудаление из подвала (цокольного этажа) при размещении там комнат персонала. Какая сейчас практика по этому вопросу, может быть есть еще какие-то нормы по частным домам?

С уважением, Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Composter
сообщение 5.7.2015, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



для малоэтажных одноквартирных домов действует СП 55.13330.2011
6.1 Дома относятся к классу Ф1.4 функциональной пожарной опасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены установленные настоящим сводом правил меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом учитывается возможность возникновения огня внутри любого помещения и выхода его на поверхность дома.

ну и далее по 6 пункту нигде нет про противодымную вентиляцию. но я не знаю что имееется ввиду под фразой "меры по обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию", включают ли они в себя противодымную вентиляцию.
если по сп 1
4.1.1. Требования настоящего СП направлены на:
обеспечение возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей
но тут есть 2 разных пункта
4.1.2 противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания, зон безопасности;
4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

но если следовать сп7
7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

получается по сп7 противодымка относится к другим меромприятиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 6.7.2015, 14:50
Сообщение #3


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



В пунктах 1.1, 1.2 СП7 нет подразделений на частное малоэтажное строительство, либо на общественное. Таким образом, по идее, все требования в коттеджах должны выполняться. У меня в практике был один коттедж, в котором сам заказчик просил делать все по СП, дымоудаление у него мы не делали, но вот ОЗК на подключении к стоякам делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 6.7.2015, 15:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Есть опыт, ОЗК ставим согласно СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2015, 16:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как правило, этажи соединены незакрытым проёмом лестницы, поэтому функция задержки дыма или огня не будет исполнена при постановке ОЗК. Я не ставлю. Исключение, если по пути трассы гараж или котельная.

Сообщение отредактировал jota - 6.7.2015, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных