> Реконструкция\капремонт ИТП
spilner
сообщение 8.7.2015, 21:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961



Приветсвую всех!
Дело обстоит так: попался объект - склад (Москва), в котором, по неизвестным мне причинам, перенесли ввод ТС из одного места в другое. Это место даже никак не оборудовано - просто воткнули с улицы 2 трубы (Т1,Т2) и 2 вентиля - всё! Сейчас стоит задача привести в божеский вид - как минимум оборудовать ИТП и УУТЭ. Пишу тех. задание на проектирование, но тут один из монтажных организаций донёс такую информацию, что якобы сейчас только по независимой схеме возможно согласовать ИТП и обязательно применение контроля жесткости воды. Посему вопрос - действительно ли это так и где можно посмотреть, что сейчас регламентировано независимое подключение только да еще и с приблудой под названием «Дельта-М».
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
инж323
сообщение 8.7.2015, 22:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Колкина, да и Дмитриев не пропустят зависимое, а ТУ не реконструкцию и ТУ на УУТЭ все равно получать.
Пробоотборники с охладителем не везде,где ИТП до 1 гиги там чего то их нет,но нормативно не помню.
реконструкцию "по партизански" лучше не затевать. Склад не школа- в полпинка отключат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spilner
сообщение 8.7.2015, 22:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961



Ну собственно сейчас то и идем по пути, чтобы все было как надо. Про устройство Дельта-М нет информации? Кстати может кто еще подскажет набросок этапов прохождения от получения ТУ на подключение заканчивая вводом в эксплуатацию?

Сообщение отредактировал spilner - 8.7.2015, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2015, 23:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



в отделение свое Сбыта(филиал 11) пишите заяву на реконструкцию без изменения существующей нагрузки- получите ТУ на реконструкцию,ну могут и ввод предложить вам свой переложить на новый(противиться не стоит). далее задание на проектирование с приложением ТУ и УП(усл.подключения) в которых вам и напишут чего и как. далее проект,потом согласования( Тм на Красносельской, УУТЭ в филиалах сбыта и ТМ в РТН. Найдите грамотного подрядчика(может и сразу на ПИР и СМР ИТП с сдачей и оформлением всех документов), смонтируете,затем РТН, затем Акт готовности к отопсезону(сперва времянка) , ПНР, сдача УУТЭ, затем оформляетесь на постоянку в т.ч. и по разрешению от РТН. И всё, можно пить кофе.
Только лучше б в мае начали, тогда б к октябрю б все успели, впрочем и сейчас пока успеть можно, если шустро и без стояния на месте.А так по срокам сложно сказать не зная даже ориентиров в нагрузках и колве отдельных контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spilner
сообщение 8.7.2015, 23:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961



Полезная информация, благодарю. А по поводу необходимости монтажа оборудования по контролю жесткости воды «Дельта-М» можно получить комментарий? Дейстительно ли это необходимость или же все-таки это опционно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2015, 23:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



в УП своих и увидите - напишут вам или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных