> частотный преобразователь инноверт, допустимо ли применение синус-фильтра?
Артем-81
сообщение 15.7.2015, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.
Есть объект, на котором требуется управлять вентиляционной установкой, расположенной в 300метрах от щита управления. Вентилятор управляется частотным преобразователем инноверт IBD. Мощность электродвигателя - 30 кВт, вентилятор - свободное колесо. Частотный преобразователь удален от электродвигателя на 300 метров. Проектное решение, якобы из соображений взрывозащищенности. Из-за такой удаленности было принято решение снабдить частотный преобразователь синус-фильтром.

Суть проблемы: в частотном преобразователе потекли электролитические конденсаторы звена постоянного тока. Производитель утверждает, что виной тому стали установленные синус-фильтры, т.к. (цитата) "...подключение на выход устройства, содержащего конденсаторы, недопустимо увеличило реактивный ток через электролитические конденсаторы преобразователя, что вызвало их выход из строя."

Вопрос - действительно ли синус-фильтр мог вызвать повреждение этих конденсаторов? Синус-фильтры вроде как предназначены именно для работы с частотными преобразователями, например рекомендации интехникс: http://www.intechnics.ru/article_drossel.html


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
ТГВик
сообщение 18.7.2015, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Никогда не сталкивался с проблемами удаленного расположения ПЧ и двигателя, просто силовой кабель прокладывал отдельно от всех остальных. И метраж был так же, около 200 м. Частотник Инноверт, ИМХО, не тот частотник с которым можно экспериментировать. Подключили бы сначала без фильтра, возможно и проблема не возникла, а теперь заводу (поставщику ПЧ) тяжело доказать свою правоту. Стоимость ПЧ 30 кВт - заставит многих задуматься, прежде чем вносить изменения и коррективы, основанные на собственных выводах (даже технически грамотных)

http://www.electrotest.ru/file/innovert-ibd-manual.pdf
Страница 19 - п.8 -10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 15.10.2015, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Цитата(ТГВик @ 18.7.2015, 12:50) *
Никогда не сталкивался с проблемами удаленного расположения ПЧ и двигателя, просто силовой кабель прокладывал отдельно от всех остальных. И метраж был так же, около 200 м. Частотник Инноверт, ИМХО, не тот частотник с которым можно экспериментировать. Подключили бы сначала без фильтра, возможно и проблема не возникла, а теперь заводу (поставщику ПЧ) тяжело доказать свою правоту. Стоимость ПЧ 30 кВт - заставит многих задуматься, прежде чем вносить изменения и коррективы, основанные на собственных выводах (даже технически грамотных)

http://www.electrotest.ru/file/innovert-ibd-manual.pdf
Страница 19 - п.8 -10.


Эти синус-фильтры сами же поставщики (промситех) и посоветовали, но по телефону. Документальных подтверждений нет и в дальнейшем они пошли в категорический отказ. Самое интересное, вышло из строя на этом объекте - 6 (шесть частотников) из 8. У всех потекли или взорвались конденсаторы. Поменяли их на те же инноверты, но более новые. Все 8 поменяли, включая два еще не вышедших из строя. И все нормально заработало... Никаких других условий не поменялось. Пытался убедить поставщиков (промситех), что в поставленной партии частотников конденсаторы были бракованные, либо не были соблюдены условия хранения (стр.12. п.2 присланной Вами, тов. ТГВик, инструкции). Но поставщик (промситех) категорично заявил - виновато: а - нехорошее питание на объекте (при этом там был их "специалист", проверял питание, претензий не нашел), б - синус-фильтры (при этом замененные частотники пашут с ними без происшествий), в - сформулировать не смогли, поэтому официальную переписку прекратили.
Таким образом, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ работать с компанией ПРОМСИТЕХ города Москва, потому как случись дефект, никогда не признают и кинут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных