> Отрицательный дисбаланс!, Воздухообмен жилого дома.
ingener_seb
сообщение 20.7.2015, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Доброго времени суток! Коллеги подскажите пожалуйста. Я проектирую вентиляцию в коттедже, в нем много сан. узлов где я поставил только вытяжку(обычные комнаты соединил с сан.узлами по треб.заказчика) и у меня получился расход: приток 1100 м.куб/час вытяжка 1600 м.куб/час. Заказчик говорит что в коттедже получился отрицательный дисбаланс и нужно вычесть расход сан.узлов из вытяжки которая в комнате чтобы было одинаковое количество притока и вытяжки в коттедже а на дверях в сан.узлы поставить переточные решотки. Вопрос всегда ли нужно делать одинаковое кол-во притока и вытяжки? Какая максимальная разница может быть -ссылка на нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 45)
Composter
сообщение 20.7.2015, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



все правильно говорит заказчик, если вы так оставите то тепло на нагрев 500 м3/час нужно повесить на отопление.
чтобы сэкономить тепло то проще вытяжку из жилых уменьшить на величину 500 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.7.2015, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Хорошо допустим с этим разобрались заказчик прав, но например когда делаем вентиляцию в душе где то в спорткомплексе вытягиваем n кол.во кубов на 1 душевую кабинку и делаем приток в раздевалку тем самым компенсируем в этом случае есть ссылка на СНиП. А в моем случае на что ссылается заказчик на какой пункт в СНиПе или литературу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 20.7.2015, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Здравый смысл, Вам уже дали однозначный ответ!
Заказчик не должен вообще вникать, он Вас нанал, как специалиста.

Сообщение отредактировал Злой - 20.7.2015, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2015, 16:45
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ingener_seb @ 20.7.2015, 17:31) *
Хорошо допустим с этим разобрались заказчик прав, но например когда делаем вентиляцию в душе где то в спорткомплексе вытягиваем n кол.во кубов на 1 душевую кабинку и делаем приток в раздевалку тем самым компенсируем в этом случае есть ссылка на СНиП. А в моем случае на что ссылается заказчик на какой пункт в СНиПе или литературу?

Вы хочете песен? Их есть у нас.

Цитата
8.1.2. Система вентиляции должна обеспечивать нормативную величину воздухообмена, но при этом не допускается разрежение внутри дома, отрицательно влияющее на работу дымоудаления от теплогенераторов.

СП31-106-2002

Например.

И куп де грас, оттуда же:

Цитата
8.1.5. Воздухообмен в доме должен быть организован таким образом, чтобы не допускать распространения (перетекания) вредных веществ и неприятных запахов из одного помещения в другое.


Попробуйте выполнить 8.1.5 в своём варианте. Любопытно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.7.2015, 16:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если санузлы совмещены с жилыми помещениями ...?. Чистого нулевого баланса не бывает. Там другой алгоритм - при выключенной вытяжке в санузлах должен быть гарантийный положительный баланс вентиляционного оборудования заведенного в помещения, чтобы ... и естественная вентиляция в санузлах - помощнее кухонной. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 22.7.2015, 13:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Скажите а какая разница в расходе воздуха должна быть (может быть) между притоком и вытяжкой. Или нужно стремиться максимально выровнять приток и вытяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.7.2015, 15:20
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Дисбаланс лучше делать "в плюс". То есть, процентов на 10-15 (при кондиционировании до 30) превышение притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 23.7.2015, 18:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 22.7.2015, 17:20) *
Дисбаланс лучше делать "в плюс". То есть, процентов на 10-15 (при кондиционировании до 30) превышение притока.



И в СНиП пунк 7.5.3 про положительный дисбаланс тоже указано, с этим вопросом разобрались.Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 23.7.2015, 18:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Скажите а если я посчитаю воздухообмен в жилом доме(не по кратности из СНиП) а по избыткам явной теплоты для трех периодов года и например потом составлю уравнение тепловоздушного баланса для проверки ? И если так можно для показатель из какого периода года мне ставить в таблицу воздухообмена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.7.2015, 18:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094




Ели у Вас по расчету получается что необходимо вытянуть 1600 кубов то и подавайте 1600 кубов и грейте их за счет системы отопления.

Сообщение отредактировал А.В. - 23.7.2015, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 9:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Можно частично нагревать приточный воздух за счет гликолиевых теплообменников, т.е. утилизировать часть тепла от удаляемого воздуха.
Энергосбережение для дома - мера совсем не лишняя.
Сделай расчет суммарного значения всех вытяжек. Приток - это Gвыт.*1,15. Все, что тут думать то еще?
Делать во всем доме общеобменку не понимаю зачем. Дом около МКАДа?

Сообщение отредактировал Злой - 24.7.2015, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 9:58
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Под целесообразностью общеобменной, полагаю, подразумевается целесообразность общеобменной на ассимиляцию всех теплоизбытков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 10:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Сделать комфортное кондиционирование в спальнях и гостинной кто запрещает)?
Чем проще системы в эксплуатации, тем они удобнее и долговечее - мое мнение, которое основано на собственной эксплуатации механики в квартире и доме.
Нужно задуматься над вопросом: почему в большинстве домов для жилья не стремяться оборудовать механикой (несмотря на все нюансы)?
Я за минимальную вентиляцию, необходимую лишь для предотвращения распространения вони из известных мест и минимального проветривания. Особенно это актуально для холодного периода года. На сегодняшний день технических решений: море.

Сообщение отредактировал Злой - 24.7.2015, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 10:17
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Об этом и спросил. Механика на ассимиляцию тепла для дома = размеры воздуховодов+место под оборудование+сервис+мощности при работе+никуда не уйти, греть и предохлаждать всё равно придётся. Минусов больше чем плюсов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 10:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Сервис для жилья - это мощно!
Могу привести много примеров, что на самом деле представляет этот сервис))) Не доросли мы пока со своим менталитетом... в большинстве своем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 10:31
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как где. Бывают исключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 10:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Очень редко... К сожалению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 11:03
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, согласен. Реально жаль как оборудование, которое банально умирает, так и людей, которые получают паршивые условия проживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 11:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Злой @ 24.7.2015, 11:37) *
Можно частично нагревать приточный воздух за счет гликолиевых теплообменников, т.е. утилизировать часть тепла от удаляемого воздуха.
Энергосбережение для дома - мера совсем не лишняя.
Сделай расчет суммарного значения всех вытяжек. Приток - это Gвыт.*1,15. Все, что тут думать то еще?
Делать во всем доме общеобменку не понимаю зачем. Дом около МКАДа?



В установке уже стоит роторный рекуператор перед водяным калорифером, меня больше сейчас волнует вот такой вопрос если например я подобрал воздухообмен во всех помещениях по кратности из СНиП а в помещении спальни закачик запросил через Т.З 60 м.куб час на 1-го чел. и дал кол-во людей. Приток и вытяжка не стыкуется я могу например недостоющий приток увеличить в коридоре а в других помещениях оставить как требуют нормы и т.з. И если данное техническое решение попадет в экспертизу как на это отреагируют там? Имеется ввиду в одном помещении(в коридоре) будет воздухообмен не как в СНиП и я скажу что я выравнивал приток и вытяжку. Они пропустят такой проект?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 24.7.2015, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 11:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Вот что бы мы тут все не гадали, выдавай максимум инфы.
Про какую именно экспертизу речь идет?
Мой совет: делай по ТЗ, меньше ответственности.

Сообщение отредактировал Злой - 24.7.2015, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 11:37
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А покажите пункт СП на предмет кратности в спальне. Именно кратность, а не совершенно конкретные кубы в час. Любопытно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 11:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 24.7.2015, 13:37) *
А покажите пункт СП на предмет кратности в спальне. Именно кратность, а не совершенно конкретные кубы в час. Любопытно посмотреть.

Я имел ввиду по нормам, кратности в спальне к сожалению не указано rolleyes.gif

Цитата(Злой @ 24.7.2015, 13:37) *
Вот что бы мы тут все не гадали, выдавай максимум инфы.
Про какую именно экспертизу речь идет?
Мой совет: делай по ТЗ, меньше ответственности.


Я немного отошёл от нашего коттеджа, и спросил на будущее если это будет многоэтажное жилое или офисное здание проекты которых уже проверяются в государственной экспертизе. Я могу применять данное техническое решение о котором я говорил выше?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 24.7.2015, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 11:53
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да ну? Пункт 8.1.4 СП31-106 открывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 24.7.2015, 12:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ingener_seb @ 20.7.2015, 14:33) *
Я проектирую вентиляцию в коттедже, в нем много сан. узлов где я поставил только вытяжку(обычные комнаты соединил с сан.узлами по треб.заказчика) и у меня получился расход: приток 1100 м.куб/час вытяжка 1600 м.куб/час.

мне вот интересно как Вы получили эти цифры? вытяжки больше чем притока? Вы случаем не считали ли вот таким вот способом: для примера как для жилья: одна комната 20 м2, 3м3/ч на 1 м2 пола = 60 м3ч воздуха надо подать, есть санузел из которого надо вытягивать 25 кубов и того вытяжка рана 60+25 = 85 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 13:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 24.7.2015, 13:53) *
Да ну? Пункт 8.1.4 СП31-106 открывали?


Там где спальня не кратность а воздухообмен 40 м.куб сразу написан. Я имел ввиду в таком виде 1,5 крата И.Т.П таких цифр не встречалось) Но это сейчас не важно. В этом же пункте в таблице встречается фраза "величина воздухообмена должна быть НЕ МЕНЕЕ" тоесть наверное можно для выравнивания ПРИТ. и ВЫТЯЖ добавлять расход как я написал в вопросе выше в коридор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 13:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(А.В. @ 24.7.2015, 14:52) *
мне вот интересно как Вы получили эти цифры? вытяжки больше чем притока? Вы случаем не считали ли вот таким вот способом: для примера как для жилья: одна комната 20 м2, 3м3/ч на 1 м2 пола = 60 м3ч воздуха надо подать, есть санузел из которого надо вытягивать 25 кубов и того вытяжка рана 60+25 = 85 м3/ч?


Ну почти так , всего там 2 сан.узла по 25 м3/ч и на 2 этаже 4 совмещенных сан.узла по 50 м3/ч, около сан.узлов есть жилые комнаты и гостинные в которых 60 м3/ч на человека по Т.З в комнаты подал равное кол-во воздуха и прит. и вытяжки. И получилось вытяжка сан.узла + вытяжка комнаты. Вы предлагаете сложить вытяжку сан.узла и вытяжку комнаты например 85 м3/ч и сделать приток в комнату тоже 85 ? но тогда я уже сделаю не по ТЗ потому что L будет больше чем реальное кол.во людей в гостинной . В связи с этим я спросил выше можно ли не увеличивать приток в гостинной или комнате а увеличить например в коридоре?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 24.7.2015, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 24.7.2015, 13:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ingener_seb @ 24.7.2015, 13:17) *
Ну почти так , всего там 2 сан.узла по 25 м3/ч и на 2 этаже 4 совмещенных сан.узла по 50 м3/ч, около сан.узлов есть жилые комнаты и гостинные в которых 60 м3/ч на человека по Т.З в комнаты подал равное кол-во воздуха и прит. и вытяжки. И получилось вытяжка сан.узла + вытяжка комнаты. Вы предлагаете сложить вытяжку сан.узла и вытяжку комнаты например 85 м3/ч и сделать приток в комнату тоже 85 ? но тогда я уже сделаю не по ТЗ потому что L будет больше чем реальное кол.во людей в гостинной . В связи с этим я спросил выше можно ли не увеличивать приток в гостинной или комнате а увеличить например в коридоре?

Может я конечно и не прав, но я считаю не так, для своего примера: 60 подаю в комнату и 60 вытягиваю из санузла. Если б из санузла надо было б вытянуть 100 кубов, то в комнату подал 100 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 13:30
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



?????? Если у Вас УЖЕ есть вытяжка из с/у, зачем Вы так рвётесь сохранять равную притоку вытяжку из помещения? Посмотрите на картину в целом, на всю квартиру/дом и для себя в голове (или на бумаге) сложите картинку - что происходит с воздухом. Откуда, как, куда и сколько. Учитесь думать не "воздуховодами + воздухораспределителями", а воздухообменом в помещениях.

...Во избежание. Это ответ на сообщение №27

Сообщение отредактировал Skaramush - 24.7.2015, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.7.2015, 13:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ingener_seb @ 24.7.2015, 14:17) *
Ну почти так , всего там 2 сан.узла по 25 м3/ч и на 2 этаже 4 совмещенных сан.узла по 50 м3/ч, около сан.узлов есть жилые комнаты и гостинные в которых 60 м3/ч на человека по Т.З в комнаты подал равное кол-во воздуха и прит. и вытяжки. И получилось вытяжка сан.узла + вытяжка комнаты. Вы предлагаете сложить вытяжку сан.узла и вытяжку комнаты например 85 м3/ч и сделать приток в комнату тоже 85 ? но тогда я уже сделаю не по ТЗ потому что L будет больше чем реальное кол.во людей в гостинной . В связи с этим я спросил выше можно ли не увеличивать приток в гостинной или комнате а увеличить например в коридоре?

Вам нужно компенсировать вытяжки с/у. Логично, что воздух в с/у попадает из коридора. Дык, а почему не добавить недостающие кубы к притоку комнат и не организовать переток (про расход в СП написано "не менее")?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 13:46
Сообщение #31


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что заставляет делать вытяжку из комнаты на едва заметные 30-40 кубов при наличии совмещённого с/у и работающей вытяжке в нём?
Задайтесь простым вопросом - куда и откуда воздух НЕ должен идти/попадать. И получите ответ на множество "загадок".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 13:53
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 24.7.2015, 15:30) *
?????? Если у Вас УЖЕ есть вытяжка из с/у, зачем Вы так рвётесь сохранять равную притоку вытяжку из помещения? Посмотрите на картину в целом, на всю квартиру/дом и для себя в голове (или на бумаге) сложите картинку - что происходит с воздухом. Откуда, как, куда и сколько. Учитесь думать не "воздуховодами + воздухораспределителями", а воздухообменом в помещениях.

...Во избежание. Это ответ на сообщение №27

Нет я не рвусь)) мне задали вопрос как я получил эти расходы я написал. По поводу добавления притока в коридор вы хотите сказать будет неправильно? Тоесть лучший вариант в моем случае это прибавить расходы вытяжки сан.узла и комнаты и сделать такой же приток в комнату и все?

Цитата(vsklokoch @ 24.7.2015, 15:35) *
Вам нужно компенсировать вытяжки с/у. Логично, что воздух в с/у попадает из коридора. Дык, а почему не добавить недостающие кубы к притоку комнат и не организовать переток (про расход в СП написано "не менее")?


Просто в техническом задании написано что в данной комнате проживает 2 чел и нужно взять 60м.куб час на 1 чел. Вот я спросил про коридор. Ну ладно думаю этот момент нужно еще обсудить с тем кто писал ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 13:53
Сообщение #33


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



ЗАЧЕМ СУММИРОВАТЬ РАСХОДЫ ВЫТЯЖКИ "КОМНАТА+С/У", (так заметно?) поясните, будьте любезны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 14:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Коллеги я слышел что можно объединять общеобменную вентиляцию с вентил санитарных узлов если выделяется на весь дом небольшое количесво вредностей. Где то это написано в СП может кому то попадалось. Вот этот момент еще бы уточнить? а в остальном все понятно вопросов не осталось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 14:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Цитата(ingener_seb @ 24.7.2015, 15:05) *
Коллеги я слышел что можно объединять общеобменную вентиляцию с вентил санитарных узлов если выделяется на весь дом небольшое количесво вредностей. Где то это написано в СП может кому то попадалось. Вот этот момент еще бы уточнить? а в остальном все понятно вопросов не осталось!


Это жесть ,товарищи!
+1 к мнению Skaramush.
ДУМАЙ ГОЛОВОЙ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 14:22
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 24.7.2015, 15:53) *
ЗАЧЕМ СУММИРОВАТЬ РАСХОДЫ ВЫТЯЖКИ "КОМНАТА+С/У", (так заметно?) поясните, будьте любезны.



выше мне предлагали посчитать приток в комнату например на 2 чел по 60 кубов =120 и просто сделать вытяжку из сан.узла 120 кубов будет баланс. Я бы так и сделал но боюсь что если будут проверять на нормы то скажут что в СП 55.13330.2011 п.8.4 Жилые одноквартирные, СП Жилые Многоквартирные , Стандарт АВОК нормы воздух таблица 2.1 , Справочник Щюкин таблиц. 5.1.7 там везде 25-50 кубов из сан.узлов. Вот я и решил оставить в сан.узле 50 кубов остальные 70 вытянуть из комнаты. Тогда тоже по притоку баланс. Но какой микроклимат будет в самом помещении незнаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 14:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Нормы на СУ - это шлак, всегда делаю больше в два раза. Кто знает о чем я, поймет!
Приток 120 кубиков, удаление из СУ (1 очко + ДС+ умывальник), смежного с обитаемым помещением: 100 кубиков - вот и ВСЕ!
Если речь идет о рекуперации, то сумму вытяжки из помещения и СУ сделай меньше на 15% чем приток.

Сообщение отредактировал Злой - 24.7.2015, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 14:35
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Злой @ 24.7.2015, 16:27) *
Нормы на СУ - это шлак, всегда делаю больше в два раза. Кто знает о чем я, поймет!
Приток 120 кубиков, удаление из СУ (1 очко + ДС+ умывальник), смежного с обитаемым помещением: 100 кубиков - вот и ВСЕ!
Если речь идет о рекуперации, то сумму вытяжки из помещения и СУ сделай меньше на 15% чем приток.



А от куда вы это взяли или рассчитали "СУ (1 очко + ДС+ умывальник), смежного с обитаемым помещением: 100 кубиков" может по факту это будет и лучше но хотелось бы узнать как и откуда появилась "100 кубиков"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 14:54
Сообщение #39


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот приведу простенькие цифры. При расходе в 50 кубиков скорость в воздуховоде диаметром 100 (сомневаюсь, что кто-то применяет воздуховоды малых нормалей - 80, 63 ...) составит 1,77 м/с. Если это ничего Вам не говорит, то грустно. Очень грустно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 14:54
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Обычно в индив. домах в СУ, смежных со спальнями делается такая компоновка, иногда делают задвоение и вместо ДС ванну обычную или джакузи, но тогда, очевидно, значение вытяжки будет больше. Вот если бы ты выслал как полагается (уже писал) АС поэтажные планировки дома и т.п., дела бы пошли много быстрее и не пришлось бы ля-ля устраивать... Мдя... мне бы твои проблемы.

Сообщение отредактировал Злой - 24.7.2015, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.7.2015, 15:07
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ingener_seb @ 24.7.2015, 15:35) *
хотелось бы узнать как и откуда появилась "100 кубиков"?

Нормативы - это хорошо! Но там, как правило, указаны крайние допустимые границы.
А Вы пробовали постоять лицом к струе 0,2 м/с или подвесить на ухо на день шумелку в 30дБ(А)?
Жить, конечно, можно, но не очень счастливо...
при 50 кубиках в ванной зеркало все-равно запотевает. а вот при 100...


Цитата(Skaramush @ 24.7.2015, 15:54) *
Вот приведу простенькие цифры. При расходе в 50 кубиков скорость в воздуховоде диаметром 100 (сомневаюсь, что кто-то применяет воздуховоды малых нормалей - 80, 63 ...) составит 1,77 м/с. Если это ничего Вам не говорит, то грустно. Очень грустно.

ведь 1,77 - еще можно. Непредсказуемость наступает позже (или раньше, смотря с какой стороны смотреть). Я еще чего-то не знаю?
Зимой адаптировал испанский проект вентиляции виллы под нашу действительность, дык у тореадоров по 24 кубика на совмещенный с/у заложено!

Сообщение отредактировал vsklokoch - 24.7.2015, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 24.7.2015, 15:16
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ingener_seb @ 24.7.2015, 14:22) *
выше мне предлагали посчитать приток в комнату например на 2 чел по 60 кубов =120 и просто сделать вытяжку из сан.узла 120 кубов будет баланс.

я б так и сделал, в квартирах в которых есть кухни да ещё и с газовым оборудованием - такого конечно бы не получилось.

Цитата(ingener_seb @ 24.7.2015, 14:22) *
Я бы так и сделал но боюсь что если будут проверять на нормы то скажут что в СП 55.13330.2011 п.8.4 Жилые одноквартирные, СП Жилые Многоквартирные , Стандарт АВОК нормы воздух таблица 2.1 , Справочник Щюкин таблиц. 5.1.7 там везде 25-50 кубов из сан.узлов. Вот я и решил оставить в сан.узле 50 кубов остальные 70 вытянуть из комнаты. Тогда тоже по притоку баланс. Но какой микроклимат будет в самом помещении незнаю.

Вы боитесь что с толчка засосёт? Хорошо подавайте в комнату 120 кубиков - 25-50 вытягивайте с санузла а остальное с комнаты или с коридора.

Сообщение отредактировал А.В. - 24.7.2015, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 15:16
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 24.7.2015, 16:54) *
Вот приведу простенькие цифры. При расходе в 50 кубиков скорость в воздуховоде диаметром 100 (сомневаюсь, что кто-то применяет воздуховоды малых нормалей - 80, 63 ...) составит 1,77 м/с. Если это ничего Вам не говорит, то грустно. Очень грустно.


Это понятно что мизерные скорости в воздуховоде ,это не серьезный ответ на вопрос почему у тебя такой воздухобмен в сан.узле. Обычно если не на нормы ссылаются тогда на расчет , но не на расчет аэродинамики. Может я не прав.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 24.7.2015, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.7.2015, 15:29
Сообщение #44


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22572
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не понимаете, значит. Тогда попробуйте ответить, каким прибором можно определить такие скорости. И как при таких скоростях на ответвлениях (если сеть) отрегулировать расходы. И каким вентилятором (если не естественная) подобное обеспечить.

Это, примерно, как указывание на планах и схемах расхода в виде: "273.24 м3/час".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 24.7.2015, 15:39
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 340
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Я думаю что тема уже достаточно подробно раскрыта, мне сейчас нужно все это согласовать с заказчиком. И если будут разногласие можно будет еще пообщаться . А пока всем огромное спасибо за диалог!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.7.2015, 16:43
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



И по-уверенней! Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных