установка полотенцесушителя в общественном здании., установка полотенцесушителя в общественном здании. |
|
|
|
21.7.2015, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Нужно ли устанавливать полотенцесушитель в душевой на 5 душей общественного здания. В Снипе 85 не нужно было в СП 30.13... нет четкого определения. Сижу ломаю голову. С одной стороны не помешает с другой тянуть циркуляцию не хочется.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
21.7.2015, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042

|
Ну циркуляцию, допустим, тянуть все таки стоит. В старом СНиП было четкое требование о кольцевании групповых душей более 3-х. А полотенцесушитель в случае обществ. зданий - это дело темное. Вообще полотенцесушит. в общественных душевых не предусматривается. Во всяком случае, четкой нормы на это НЕТ. Однажды в школе отопленцы ставили полотенца от своей сети, но за правильность такой схемы я сказать ничего не могу
|
|
|
|
|
21.7.2015, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2015
Пользователь №: 271551

|
Здесь как посмотреть, но я бы поставила.
|
|
|
|
|
21.7.2015, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Поднимите руки тот, кто сушил свое полотенце в общественном здании, или тот, кто пользовался душем в подобном здании. Вторые хоть может и будут, но ... первые.... под вопросом. И как дать +25 в этом помещении не пользуя Т 4 и не высушивая полотенца(вы сами их там стеречь будете?)
|
|
|
|
|
22.7.2015, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Циркуляция для 5 душей нужна. Но наличие циркуляции совсем не означает, что на ней обязательно должны быть полотенцесушители. Необходимость установки полотенцесушителей определяет технолог (архитектор) по соответствующим СНиП или СанПин. Правильно сделали в СП30, что убрали фразы о необходимости установки ПС (это не ВК-шного ума задача).
Вот если технолог решит, что ПС необходимы, тогда их и надо ставить. Но они могут быть и на циркуляции ГВС, и на отоплении, и вообще электрические - это самое разумное решение. Просто во времена разработки СНиП 85 электрополотенцесушителй не было, вот и перепирались между собой ОВ и ВК кому ставить.
А по жизни в общественном здании ПС, конечно не нужны. Но к общественным зданиям относятся не только "офисы", но и больницы, детсады. Вот там уже вопрос сложнее.
Но в любом случае решать должен технолог.
|
|
|
|
|
23.7.2015, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Циркуляцию делается само собой. Только если ставить полотенцесушитель, то еще 10 м трубы добавляется. А как тогда поддерживать температуру в душевой. Или ОВ тогда батарею ставить должны?
|
|
|
|
|
17.10.2017, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661

|
Наши ОВ ставили в душевых приборы отопления. А про циркуляцию - мне непонятно почему в СП 30 2016 убрали фразу про закольцовку Т3 в душевых, почему? Я и на холодной, и на горячей проектирую кольцо в душевых.
|
|
|
|
|
17.10.2017, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Lena Igorevna @ 17.10.2017, 10:22)  Наши ОВ ставили в душевых приборы отопления. А про циркуляцию - мне непонятно почему в СП 30 2016 убрали фразу про закольцовку Т3 в душевых, почему? Я и на холодной, и на горячей проектирую кольцо в душевых. Можете выложить схему закольцовки Т3 в душевых пром. предприятий? Если не затруднит конечно
|
|
|
|
|
17.10.2017, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Lena Igorevna @ 17.10.2017, 10:22)  Наши ОВ ставили в душевых приборы отопления. А про циркуляцию - мне непонятно почему в СП 30 2016 убрали фразу про закольцовку Т3 в душевых, почему? Я и на холодной, и на горячей проектирую кольцо в душевых. а в чем логика холодный водопровод кольцом делать в душевых?
|
|
|
|
|
17.10.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661

|
Цитата(Fisher155 @ 17.10.2017, 12:55)  Можете выложить схему закольцовки Т3 в душевых пром. предприятий? Если не затруднит конечно  Как-то так
|
|
|
|
|
17.10.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Lena Igorevna @ 17.10.2017, 11:20)  Как-то так Спасибо
|
|
|
|
|
17.10.2017, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661

|
Цитата(Aerl @ 17.10.2017, 13:04)  а в чем логика холодный водопровод кольцом делать в душевых? Так в том же, в чем и горячий. Чтобы воды всем моющимся хватало. На тупике из последнего душа вода еле-еле будет бежать
|
|
|
|
|
17.10.2017, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Lena Igorevna @ 17.10.2017, 13:36)  Так в том же, в чем и горячий. Чтобы воды всем моющимся хватало. На тупике из последнего душа вода еле-еле будет бежать Если грамотно трубу подобрать, то кольцо на ХВС не нужно, воды хватит. На сколько я знаю, кольцо на ГВС делается для исключения перепадов температуры воды при включении-отключении соседних душевых сеток. Поэтому и в СНиП было требование делать кольцо, если 3 и более сетки. Почему его нет в СП непонятно мне например  .
|
|
|
|
|
17.10.2017, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
СНиП 2-04-01-85 8. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ п 8.10. В душевых с числом душевых сеток более трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным. Одностороннюю подачу горячей воды допускается предусматривать при коллекторном распределении. кольцо было не требованием, а рекомендацией, но если не хочешь - считай и делай коллектор. сейчас да, лепи горбатого и никто не имеет права ничего сказать. но кстати прописано было только в ГВС. хотя всегда все по логике делали и там и там.
|
|
|
|
|
17.10.2017, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Lena Igorevna @ 17.10.2017, 13:36)  Так в том же, в чем и горячий. Чтобы воды всем моющимся хватало. На тупике из последнего душа вода еле-еле будет бежать а почему такое кольцо должно решить эту проблему? все тоже самое будет ведь
|
|
|
|
|
18.10.2017, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566

|
Не совсем. Будет двух сторонняя подача воды от магистрали.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Aerl @ 17.10.2017, 17:29)  а почему такое кольцо должно решить эту проблему? все тоже самое будет ведь Не то же самое. Кольцо или коллектор. Коллектор - это труба большого диаметра, ну например 100 на группу из нескольких сеток. И кольцо и коллектор обеспечивают практически одинаковое давление перед каждой сеткой, но не только. При этом еще и обеспечивается постоянство расхода в динамическом режиме, т.е. при открывании-закрывании отдельных сеток. Да каждый сам может убедиться на примере соей ванны-кухни. Диаметра 15 достаточно на оба прибора. Но при их открывании-закрывании своей этой самой, сидя в ванной почувствует влияние. Что касается "нет в СП", так там много чего нет. Может быть преждевременн посчитали, что мозги-то у инженеров должны быть. Тем более у "магистров". И никто не запретит сделать как надо, по соображению. Не написали ведь "запрещается...".
|
|
|
|
|
18.10.2017, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.10.2017, 8:40)  Не то же самое. Кольцо или коллектор. Что касается "нет в СП", так там много чего нет. Может быть преждевременн посчитали, что мозги-то у инженеров должны быть. Тем более у "магистров". И никто не запретит сделать как надо, по соображению. Не написали ведь "запрещается...". Придет "умный" монтажник и спросит: А зачем ты мне в душевых закольцовок понарисовал, а? Покажи,где написано что нужно делать кольцо? Или напишет письмо официальное. Если нет пункта в СП, запрещающего подключать 3 сетки и более тупиковой линией придется переделывать
|
|
|
|
|
18.10.2017, 8:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Lena Igorevna @ 17.10.2017, 10:22)  Наши ОВ ставили в душевых приборы отопления. А что ваши ОВ говорят про обеспечение в душевых +25 градусов, в тот момент, когда отключили отопление. Это на улице +8 градусов или +10.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.10.2017, 7:40)  Не то же самое. Кольцо или коллектор. Коллектор - это труба большого диаметра, ну например 100 на группу из нескольких сеток. И кольцо и коллектор обеспечивают практически одинаковое давление перед каждой сеткой, но не только. При этом еще и обеспечивается постоянство расхода в динамическом режиме, т.е. при открывании-закрывании отдельных сеток. На счет коллектора не спорю, а вот кольцо не уверен. В частности если рассмотреть схему которую сюда скидывала Lena Igorevna, расчет мы же делаем на одновременное открытие всех сеток (что в принципе соответствует реалиям) то получим у удаленных приборов от магистрали примерно такое давление как и если бы это было два тупиковых участка.
|
|
|
|
|
  |