Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Паровой жаротрубный котел Avogadro Sr5000
zilin50
сообщение 25.7.2015, 18:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.9.2012
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 162070



Доброго времени суток.
Паровой жаротрубный Avogadro SR-5000 c экономайзером стальной . Появились стуки (гидроудары небольшие) на линии питательной , примерно на выходе из экономайзера -вход в котел. Перед экономайзером стоит обратный клапан. Давление в котле 12 бар. Температура питательной воды из деаэратора около 100С. Температура после экономайзера пит. воды пляшет от 100 -150С, в зависимости от нагрузки. Питание котла происходит при помощи пит.насоса с частотником. Нужна вода 50 ГЦ. Напитал-40 ГЦ. Когда насос работает на 40 ГЦ стуков нет, возможно в этот момент и вода не протекает через экономайзер, не хватает напора.
Поделитесь мыслями-причина стуков .Второй котел работает паралельно без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 26.7.2015, 7:49
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zilin50 @ 25.7.2015, 18:54) *
Второй котел работает паралельно


Насколько различается у этих котлов температура уходящих газов за котлом в одинаковых режимах (один и тот же расход топлива, одно и то же давление пара)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zilin50
сообщение 26.7.2015, 9:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.9.2012
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 162070



температура уходящих газов при одинаковых нагрузках котлов -практически не отличается. Немного предположений своих.
1.Питание котла водой происходит через питательную трубу (вертикальную).Питательные отверстия в трубе сделаны в нижней части трубы(питательная вода поступает в толщу котловой воды. Есть предположение что питательная труба в соей верхней части прохудилась,т.есть вода немного попадает в паровое пространство вызавая гидроудары небольшие. При монтаже эту трубу оптачивали потомучто она не входила во фланец.Какая толщина осталась ???.Еще была сделана хим промывка.
2. Если не держит обратный клапан перед экономайзером???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2015, 14:43
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zilin50 @ 26.7.2015, 9:44) *
температура уходящих газов при одинаковых нагрузках котлов -практически не отличается.

Тогда я предполагаю, что прохудился экономайзер - из него вытекает вода после "выключения" насоса.

Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2015, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.7.2015, 8:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(zilin50 @ 25.7.2015, 18:54) *
Доброго времени суток.
Паровой жаротрубный Avogadro SR-5000 c экономайзером стальной . Появились стуки (гидроудары небольшие) на линии питательной , примерно на выходе из экономайзера -вход в котел. Перед экономайзером стоит обратный клапан. Давление в котле 12 бар. Температура питательной воды из деаэратора около 100С. Температура после экономайзера пит. воды пляшет от 100 -150С, в зависимости от нагрузки. Питание котла происходит при помощи пит.насоса с частотником. Нужна вода 50 ГЦ. Напитал-40 ГЦ. Когда насос работает на 40 ГЦ стуков нет, возможно в этот момент и вода не протекает через экономайзер, не хватает напора.
Поделитесь мыслями-причина стуков .Второй котел работает паралельно без проблем.

Может быть стучит сам Обратный Клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 27.7.2015, 11:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Была похожая ситуация, на поворотном обратном клапане перед котлом отвалилась тарелка и при подпитке стучало коромысло клапана, риск - при отключеннии насоса, вода уйдет из котла в деаэратор. А вообще, я не понял Вашей схемы, там деаэратор - насос - экономайзер - котел, или все же после экономайзера часть воды обратно в деаэратор рециркулирует? А то так экономайзеру кирдык придет ohmy.gif .

Хотя в энергетических котлах экономайзеры кипящие в них до 10 % пара образуется от паропроизводительности котла. но они специально под это спроектированы. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2015, 13:33
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(proff28 @ 27.7.2015, 11:54) *
я не понял Вашей схемы, там деаэратор - насос - экономайзер - котел, или все же после экономайзера часть воды обратно в деаэратор рециркулирует? А то так экономайзеру кирдык придет ohmy.gif

Наверное, необязательно экономайзеру должен прийти кирдык при временном отсутствии расхода. smile.gif

Например, у котлов Viessmann вода из экономайзера подаётся только в котёл:
Прикрепленный файл  engineering_vitomax_200_hs_460_16200kw_S.gif ( 41,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Другое дело то, что у них для исключения обнуления расхода воды через питательный насос можно поставить "фирменный" 3-ходовой клапан, у которого есть порт для линии циркуляции (при плавном регулировании уровня воды).

Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2015, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.7.2015, 15:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 27.7.2015, 13:33) *
Наверное, необязательно экономайзеру должен прийти кирдык при временном отсутствии расхода. smile.gif

Например, у котлов Viessmann вода из экономайзера подаётся только в котёл:
Прикрепленный файл  engineering_vitomax_200_hs_460_16200kw_S.gif ( 41,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Другое дело то, что у них для исключения обнуления расхода воды через питательный насос можно поставить "фирменный" 3-ходовой клапан, у которого есть порт для линии циркуляции (при плавном регулировании уровня воды).

По нашим правилам питательные насосы: рабочий-резервный, две питательные линии и предохранительный клапан после экономайзера (да, забыл линию рециркуляции в деаэратор).

Сообщение отредактировал Лыткин - 27.7.2015, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2015, 18:43
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zilin50 @ 25.7.2015, 18:54) *
Питание котла происходит при помощи пит.насоса с частотником. Нужна вода 50 ГЦ. Напитал-40 ГЦ.

Сейчас наткнулся на одну фразу у Viessmann:

Цитата
Если котёл работает с экономайзером, необходимо, чтобы через него постоянно протекал поток питательной воды. В такой системе следует использовать плавное регулирование уровня воды


Прикрепленный файл  ____________________________________________.gif ( 23,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.7.2015, 8:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 27.7.2015, 18:43) *
Сейчас наткнулся на одну фразу у Viessmann:



Прикрепленный файл  ____________________________________________.gif ( 23,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Тем более, что tвых.эк. должна быть не более tнас. - 20 гр.С. Нижняя т-ра пит. воды, на выходе из экономайзера, зависит от т-ры воды на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zilin50
сообщение 5.8.2015, 17:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.9.2012
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 162070



Добрый день. Почему стучало? Сегодня остановили котел.Открутили фланец с питательной трубой- а ее -нет. Отвалилась возле самого фланца. То-есть вода из экономайзера попадала в верхнее паровое пространство и стучало. Вопрос почему отвалилась. Первый вариант . Как выяснилось, при монтаже эта труба(поставлялась отдельно) не входила в приваренный фланец на котле ( заводской брак или халтура???) , и ее обточили. Может за сильно.
Второй вариант. -Котел 3 года работал без деаэратора. Тоесть стоит обыкновенная бочка с водой где поддерживалась (по заводской рекомендации Т-85-90С) Удаление кислорода не происходило, контроль О2 не проводился .Правда работала дозирующая станция вбрасывала на выходе из нашего "деаэратора" в питательную линию PIC5.
Еще скажу что на производстве съело все конденсатные трубы.Поменяли на нержавейку. На сегодня устанавливают деаэрационную колонку на деаэратор.

Что беспокоит на фоне этого. Состояние котла. Чтоможет еще "отвалиться" или прохудиться в самом котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.8.2015, 18:30
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zilin50 @ 5.8.2015, 17:24) *
Открутили фланец с питательной трубой- а ее -нет. Отвалилась возле самого фланца.

Значит, из экономайзера вытекала вода после "выключения" насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 6.8.2015, 9:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 5.8.2015, 18:30) *
Значит, из экономайзера вытекала вода после "выключения" насоса?

При отключении пит. насоса (да и не только) возможно вскипание воды в экономайзере. При этом может и экономайзер лопнуть, а не только фланец отвалиться. Вода в экономайзере может только закипеть, но не вытечь, т.к. в котле и экономайзере одинаковое давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 6.8.2015, 9:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Цитата(zilin50 @ 5.8.2015, 17:24) *
Добрый день. Почему стучало? Сегодня остановили котел.Открутили фланец с питательной трубой- а ее -нет. Отвалилась возле самого фланца. То-есть вода из экономайзера попадала в верхнее паровое пространство и стучало. Вопрос почему отвалилась. Первый вариант . Как выяснилось, при монтаже эта труба(поставлялась отдельно) не входила в приваренный фланец на котле ( заводской брак или халтура???) , и ее обточили. Может за сильно.
Второй вариант. -Котел 3 года работал без деаэратора. Тоесть стоит обыкновенная бочка с водой где поддерживалась (по заводской рекомендации Т-85-90С) Удаление кислорода не происходило, контроль О2 не проводился .Правда работала дозирующая станция вбрасывала на выходе из нашего "деаэратора" в питательную линию PIC5.
Еще скажу что на производстве съело все конденсатные трубы.Поменяли на нержавейку. На сегодня устанавливают деаэрационную колонку на деаэратор.

Что беспокоит на фоне этого. Состояние котла. Чтоможет еще "отвалиться" или прохудиться в самом котле.


Добрый день. Трубы в котле. Первым обычно страдает экономайзер, не зря их в ДКВР-ах и ДЕ до 24 кгс/см2 чугунными делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:29