Автономная котельная, Документация |
|
|
|
27.7.2015, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256254

|
Доброе утро, выручайте, стоит модульная котельная (автономная), без обслуживающего персонала, на носу сдача котельных комиссии, какой перечень документации нужен для сдачи котельной комиссии??? Спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
27.7.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Идете к комиссии, берете список с переченем документов. Если это Ростехнадзор, то там ещё заявление по установленной форме.
|
|
|
|
|
27.7.2015, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256254

|
Спасибо, но Технадзор говорит, что мы с ними не согласовываем этот перечень документов!!!
|
|
|
|
|
29.7.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
1) Проектная и исполнительная документация. Исполнительная включает в себя акты на производство работ , скрытых,сварочных, сборочных, окрасочных, изоляционных с приложением удостоверений и экзаменационных протоколов сварщиков, монтажников и инженерного состава) Сертификаты и разрешение на применение в РФ используемых при изготовлении котельной материалы. (трубы, краны, насосы, металл и т.д.) действующие на момент подписания актов о проведении работ. Манометры, датчики загазованности должны иметь действующую поверку на момент приемки. 2) нужны акты от контрольно-измерительной лаборатории на соответствие электрозащиты (в том числе измерение сопротивлений изоляции, заземляющего контура ) 3) Акт освидетельствования газоотводящих трактов. 4) Для газопроводов- Наличие протоколов о проверке сварочных швов неразрушающими методами контроля с приложением разрешающих документов для организации и лиц производящих данный контроль) 5) Акты о проведение испытаний газопроводов, теплопроводов с приложением экзаменационных протоколов промбезопасности , безопасности в газораспределительных системах) и приложением паспортов манометров и насосного оборудования использованного для проведения испытаний.
Перед окончательной приемкой инспектором Ростехнадзора всей котельной, обычно сначала принимается газоснабжающая часть (другой инспектор)
После приемки котельной получаете временное разрешение на эксплуатацию во время действия которого осуществляется пуск и наладка котельной Для получения разрешения на эксплуатацию нужно предоставить план и методику проведения пуско-наладочных работ (наладчики делают),Приказ о назначении начальника и зама котельной с приложением протоколов экзамена ( протоколы полученные на другой котельной не действительны) Протоколы о сдаче квалификационных экзаменов для персонала. Договоры на эксплуатацию со специализированными организациями Газовое оборудование, автоматизация, электрика, проведение химанализа воды) Это можно найти в " Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приказ от 24 марта 2003 г. № 115
Сообщение отредактировал Shiling - 29.7.2015, 9:48
|
|
|
|
|
12.8.2015, 3:23
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 275271

|
у меня тоже вопрос:
как начинающий ИТР столкнулся с необходимостью сделать модульную котельную. есть проект котельной, согласований проекта не было, модульная котельная уйдет в другой регион котел Riello RTQ 2F - 308квт, двухтопочный. Применяемое топливо: дизельное (возможно ТСМ) основа котельной - 20фт.контейнер.
Физически собрать всю эту конструкцию проблем не вижу никаких.
Есть вопросы по сопутствующему документообороту и вопросы к последующему монтажу и сдаче на месте установки. 1. Какие документы необходимо передать заказчику вместе с модулем (в смысле правильный вариант подборки ибо хочется все же быть правильным подрядчиком) 2. Документы необходимы для сдачи котельной на месте монтажа. Достаточно ли перечня документов озвученного Shiling?
Сообщение отредактировал Олег Куделя - 12.8.2015, 3:27
|
|
|
|
|
12.8.2015, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Олег Куделя @ 12.8.2015, 3:23)  у меня тоже вопрос:
как начинающий ИТР столкнулся с необходимостью сделать модульную котельную. есть проект котельной, согласований проекта не было, модульная котельная уйдет в другой регион котел Riello RTQ 2F - 308квт, двухтопочный. Применяемое топливо: дизельное (возможно ТСМ) основа котельной - 20фт.контейнер.
Физически собрать всю эту конструкцию проблем не вижу никаких.
Есть вопросы по сопутствующему документообороту и вопросы к последующему монтажу и сдаче на месте установки. 1. Какие документы необходимо передать заказчику вместе с модулем (в смысле правильный вариант подборки ибо хочется все же быть правильным подрядчиком) 2. Документы необходимы для сдачи котельной на месте монтажа. Достаточно ли перечня документов озвученного Shiling? Всё верно, разве что ещё узлы учёта тепла, воды и газа.
|
|
|
|
|
12.8.2015, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 275271

|
Цитата(Лыткин @ 12.8.2015, 16:27)  Всё верно, разве что ещё узлы учёта тепла, воды и газа. допустим котельная работает на ж/топливе, уже одним гемороем меньше а узлы учета тепла и воды накой??? воду ладно - протечки смотреть, а тепло?? территория собственника, котельная его, здание которое будет отапливаться тоже ссылочка на норму есть какая-нить?
Сообщение отредактировал Олег Куделя - 12.8.2015, 8:42
|
|
|
|
|
12.8.2015, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Олег Куделя @ 12.8.2015, 9:40)  допустим котельная работает на ж/топливе, уже одним гемороем меньше а узлы учета тепла и воды накой???
воду ладно - протечки смотреть, а тепло?? территория собственника, котельная его, здание которое будет отапливаться тоже ссылочка на норму есть какая-нить? За 14 работы на монтаже/наладке котельных я ни разу не встречал котельных без счетчиков тепловой энергии, при этом также все эти котельные принадлежали тому же владельцу, что и отапливаемые системы, то есть отпуск тепла на сторону не осуществлялся. То есть учет тепла всегда был технологическим. При этом инспектор (достаточно часто) предъявлял к узлам учета те же требования, что и для коммерческого учета. Проекты котельных были разных организаций, но учет тепла был всегда и у всех.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 12.8.2015, 9:38
|
|
|
|
|
12.8.2015, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 275271

|
Цитата(LUCHNICK @ 12.8.2015, 17:36)  За 14 работы на монтаже/наладке котельных я ни разу не встречал котельных без счетчиков тепловой энергии, при этом также все эти котельные принадлежали тому же владельцу, что и отапливаемые системы, то есть отпуск тепла на сторону не осуществлялся. То есть учет тепла всегда был технологическим. При этом инспектор (достаточно часто) предъявлял к узлам учета те же требования, что и для коммерческого учета. Проекты котельных были разных организаций, но учет тепла был всегда и у всех. а можно уточнить чем руководствутся инспектор, т.е согласно какой нормы?
|
|
|
|
|
12.8.2015, 10:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275132

|
Есть закон об энергосбережении , в котором четко говорится , что новые здания и здания после реконструкции обеспечиваются приборами учета, тем более источник тепла
|
|
|
|
|
12.8.2015, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Часовой @ 12.8.2015, 10:39)  Есть закон об энергосбережении , в котором четко говорится , что новые здания и здания после реконструкции обеспечиваются приборами учета, тем более источник тепла А коммерческим или техническим УУ это второй вопрос. Коммерческий необходимо регистрировать, а технический (для себя) нет.
|
|
|
|
|
12.8.2015, 10:45
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275132

|
261-ФЗ
|
|
|
|
|
13.8.2015, 4:23
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 275271

|
Цитата(Лыткин @ 12.8.2015, 18:44)  А коммерческим или техническим УУ это второй вопрос. Коммерческий необходимо регистрировать, а технический (для себя) нет. Тогда возникает следующий вопрос: у меня ест первая очередь здания и вторая, т.е. еще одно здание которое будет строится когда-то потом. Теплостчетчик необходим в котельной или можно поставить на тепловом узле здания?
|
|
|
|
|
13.8.2015, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Олег Куделя @ 13.8.2015, 5:23)  Тогда возникает следующий вопрос: у меня ест первая очередь здания и вторая, т.е. еще одно здание которое будет строится когда-то потом. Теплостчетчик необходим в котельной или можно поставить на тепловом узле здания? Не "или" а только "и"
|
|
|
|
|
13.8.2015, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Олег Куделя @ 12.8.2015, 3:23)  у меня тоже вопрос:
как начинающий ИТР столкнулся с необходимостью сделать модульную котельную. есть проект котельной, согласований проекта не было, модульная котельная уйдет в другой регион котел Riello RTQ 2F - 308квт, двухтопочный. Применяемое топливо: дизельное (возможно ТСМ) основа котельной - 20фт.контейнер.
Физически собрать всю эту конструкцию проблем не вижу никаких. На модульную котельную должен быть паспорт. Должно быть Разрешение Ростехнадзора. Если Вы просто решили собрать и продать - не думаю, что владелец сможет её сдать без проблем. Я бы у Вас такую не купил.
|
|
|
|
|
26.9.2015, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 257149

|
Здравствуйте, коллеги! Кто может подскажите как и где размещают диспетчерский пункт для управления крышной котельной? Т.е. как это на практике делается?
|
|
|
|
|
  |