> кран на газопроводе под проводами 220 вольт, можно ли?
Kalibri
сообщение 27.7.2015, 17:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984



Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса о возможности размещения отключающего устройства. Есть многоквартирный дом, к нему подведен газопровод-ввод с выходом газопровода на фасад с краном и изолирующим соединением. Так получается, что над местом выхода стального газопровода на фасад с краном и тис, находятся провода с напряжением 220 вольт, идущие от ВРУ. Они расположены между 2-ым и 3-ем этажом. Эксперт говорит, что отключающее устройство нельзя располагать над проводами ВЛ. Как быть, переносить в другое место кран или ставить в подземном исполнении. Провода убрать нельзя..

Прошу прощения под проводами ВЛ конечно же....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
GASPAR
сообщение 28.7.2015, 20:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Kalibri @ 27.7.2015, 16:05) *
Добрый день. Нужна помощь в решении вопроса о возможности размещения отключающего устройства. Есть многоквартирный дом, к нему подведен газопровод-ввод с выходом газопровода на фасад с краном и изолирующим соединением. Так получается, что над местом выхода стального газопровода на фасад с краном и тис, находятся провода с напряжением 220 вольт, идущие от ВРУ. Они расположены между 2-ым и 3-ем этажом. Эксперт говорит, что отключающее устройство нельзя располагать над проводами ВЛ. Как быть, переносить в другое место кран или ставить в подземном исполнении. Провода убрать нельзя..

Прошу прощения под проводами ВЛ конечно же....


Эксперт "говорит" и эксперт "пишет" разные вещи. Пусть ссылку даст.

Правила устройства электроустановок:
2.4.63. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны быть выполнены следующие требования:...

4. При пересечении ВЛ с трубопроводом, расположенным под ВЛ, расстояние от проводов ВЛ до элементов трубопроводов при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 1 м.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/12/#ixzz3hD01EdXa
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalibri
сообщение 29.7.2015, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984



Добрый день, спасибо за ответ.

Ссылается на п.4.45 СП 42-101-2003....о установке отключающего устройства, расположенного под проводами ВЛ, проходящими по фасаду дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.8.2015, 23:37
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Пункт 4.45 касается пересечений с ВЛ (ЛЭП). А ввод в дом разве является ЛЭП? И пофасадная прокладка проводов - тоже ЛЭП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalibri
сообщение 5.8.2015, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984



Спасибо за ответы. Вообщем пришлось перенести провода ВЛ, идущие от ВРУ. Я тоже очень сомневаюсь что эти провода относятся к ВЛ до 1кВ, но эксперт стоит на своем. Доказать обратное не удалось, пришлось переносить.... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных