> Горячекатная или холоднокатная сталь для воздуховодов?, Вопрос по преимуществам видов черной стали
Barns
сообщение 31.7.2015, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41262



Задумался над тем, какой вид черной стали применить для систем дымоудаления и подпора.
Почитал о преимуществах и недостатках горячекатной и холоднокатной типов стали. Когда читаешь описание, то всё понятно, только не ясно, как дело обстоит на практике. Подскажите, пожалуйста, какой тип проката (горячий или холодный) предпочтительнее для воздуховодов противодымной вентиляции и в каких случаях? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Злой
сообщение 31.7.2015, 17:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Используем: воздуховоды сварные из черной стали толщиной 1.2 - 1.5 мм.
Сталь:
- листовая холоднокатаная сталь по ГОСТ 16523-97;
- листовая горячекатаная сталь по ГОСТ 19903-74.
Как понять какая сталь лучше, не задумывались, для чего? Есть вопросы много важнее.
Нареканий за много лет нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.7.2015, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



горячекатанная быстрее ржавеет, если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 31.7.2015, 17:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Грунтовка? Нет, не слышал...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 12.8.2015, 18:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Помню технологи мне говорили, что холодно- для снаружи используют, лестницы-площадки там всякие, а горяче - для внутри. А может наоборот... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.8.2015, 20:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Надо думать не про ГОСТы на стали, а про технические условия на воздуховоды - как изделия. Раньше были ТУ-36-736-78 со множеством изменений. По ним изготавливались все виды воздуховодов.

В этих ТУ предусмотрены все виды сталей - листовая горячекатаная, рулонная холоднокатаная, листовая кровельная. Это на усмотрение производителя, именно он обеспечивает возможность изготовления воздуховодов с заданной толщиной стенки. Теперь подобные ТУ есть у каждого изготовителя воздуховодов.

И о марке стали проектировщику не надо задумываться - даже для дымоудаления и подпора. Надо задавать толщину металла, вид покрытия - т.е. то, что требуется нормами проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных