> Обратные клапана перед сборным коллектором пара
Nikso
сообщение 31.7.2015, 21:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207721



Имеется схема. Три источника пара подключены в сборный коллектор (Котёл с давлением 13 бар(и), и два аккумулятора пара с предельным давлением 8 бар(и).
На каждом источнике пара имеется регулирующая задвижка с электроприводом. Управление задвижками осуществляется программно.
Подкачка аккумуляторов пара осуществляется сбросным паром с автоклавов.


Путём управления задвижками в коллекторе поддерживается постоянное давление на уровне 3 бар(и)
Программой так же отслеживается ситуация, когда давление в аккумуляторе приближается к давлению в сборном коллекторе и перекрывается полностью регулирующие задвижки с аккумуляторов пара.


Вопрос,
1. Надо ли дублировать регулировочные задвижки обратными клапанами?
2. Имеются ли какие либо нормативные акты, регламентирующие установку обратных клапанов?

Сообщение отредактировал Nikso - 31.7.2015, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Галиев
сообщение 31.7.2015, 23:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



1. Надо, но только сероводородом.
2. Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikso
сообщение 4.8.2015, 12:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207721



Хотелось бы увидеть более расширенный ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 11.8.2015, 13:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый Nikso!
Для обсуждения лучше выложить тепловую схему.
Схема обвязки предоставлена поставщиком основного оборудования?
Котлы импортные жаротрубные?
Не понятен выбор оборудования и рабочих давлений (13/8/3 бар).
Для какого технологического процесса используются автоклавы?

Предполагаю, что используются паровые аккумуляторы, у которых рабочей средой является перегретая вода. А пар после бойлеров используется только для подогрева массы жидкости.
Опасаетесь заброса жидкости в трубопроводы и котел?

Обратите внимание на настройку и пропускную способность предохранительных клапанов на паровых аккумуляторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikso
сообщение 13.8.2015, 9:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207721



Основная суть системы - это подмес использованого пара в систему отопления вместо прямого сброса в атмосферу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shema.jpg ( 44,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных