Добрый день!
Раньше я программировал из Siemens только S7-1200. Сейчас познакомился с S7-300 и столкнулся с рядом трудностей, с которыми прошу помочь разобраться:
1. В S7-1200 я весь текст программы писал в отдельных OB (“add new block-organization block-program cycle”). В S7-300 же такого не нашёл. Нашёл только "Cyclic Interrupt", это, вроде, похоже на «program cycle», но их всего 4 можно создать (OB32-OB35), а мне надо порядка десяти. Как тут быть? Что это за разница такая??
2. Не могу настроить аналоговый вход. Модуль 6ES7 331-7NF10-0AB0, AI8, токовый 4-20 мА. Первый канал подключил к датчику, остальные семь откинул (подключение такое: 3-к датчику, 4-5 перемычка, 6-на 0В). В диагностике в списке ошибок выдаёт только обрыв последних семи каналов, на первый не ругается. Мультиметром замеряю – ток 6,8 мА. Но в списке переменных “PLC Tags” в переменной, соответствующей первому входу (%IW400), в показаниях – нули. Таких модулей на шине 8, и по всем одни нули! С S7-1200 такого ни разу не было. Кто подскажет, что происходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
OlegM
сообщение 1.8.2015, 23:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(x-nikolas @ 1.8.2015, 21:20) *
В S7-1200 я весь текст программы писал в отдельных OB

FC блоки спасут отца русской демократии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 2.8.2015, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Если человек не понял, что такое Cyсlic Interrupt (и не пытается даже перевести это с английского) - FC его вряд ли спасут, даже если это отец русской демократии...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 2.8.2015, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-nikolas
сообщение 3.8.2015, 7:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181103



Цитата(OlegM @ 1.8.2015, 23:41) *
FC блоки спасут отца русской демократии.


Это да, но всё-же, хотелось бы провести аналогию с S7-1200 в плане OB.

Цитата(Alexander_I @ 2.8.2015, 11:39) *
Если человек не понял, что такое Cyсlic Interrupt (и не пытается даже перевести это с английского) - FC его вряд ли спасут, даже если это отец русской демократии...

У человека всё в порядке и с английским, и с информатикой. А Вы, Александер, лучше либо помогите, либо помолчите. А строить из себя умника лучше с женой на кухне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 3.8.2015, 8:26
Сообщение #5





Guest Forum






Если не любите читать документацию Youtube Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных