> Обслуживание котлов Protherm 120 Soo, присутствие персонала
Forestw
сообщение 6.8.2015, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Коллеги, помогите разобраться с обслуживание котлов типа Protherm 120 SOO. Необходимо ли постоянное присутствие персонала? В инструкции написано следующее: "Кроме мер в практических ситуациях , обслуживающий персонал должен обеспечить отключение котла всегда, если невозможно им надежно управлять (и после переключения в ручной режим). Также
должно быть обеспечено закрытие подачи медиума при утечке (прежде всего газа, а также ОВ, в случае необходимости и электричества), после чего необходимо вызвать договорный сервис. Отключение котла и закрытие подачи медиума должно быть обеспечено всегда при возникновении опасности (например, при пожаре объекта)."

Как организовать контроль утечек газа (и надо ли), теплоносителя, описанных в инструкции. Постоянное присутствие персонала, как-то не логично выглядит.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
пананан
сообщение 6.8.2015, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Где стоит котел?
Это просто сферический котел в вакууме или котел в составе автоматической газовой котельной? Или Вы сейчас проектируете котельную с ним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 6.8.2015, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если изначально, в проекте котельная автономная (без персонала), то должны быть системы контроля утечек газа, задымленности (СО), пожарно-охранная и т.п., включая все технологические параметры безопасности. Установка системы удаленного оповещения (в диспетчерскую или обслуживающему персоналу) об аварийных ситуациях - это на усмотрение Заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Forestw
сообщение 7.8.2015, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Цитата(пананан @ 6.8.2015, 12:25) *
Где стоит котел?
Это просто сферический котел в вакууме или котел в составе автоматической газовой котельной? Или Вы сейчас проектируете котельную с ним?


Котельная для отопления АБК. В том же АБК установлены 3 котла, которые обслуживает четыре человека. (Видимо круглосуточно). Вопрос правильности распределения трудовых ресурсов и возможности сокращения штата для обслуживания котельной с задействованием людей на другом участке работ. Что необходимо сделать, чтобы это оборудование работало автономно и возможно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 7.8.2015, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Forestw @ 7.8.2015, 9:57) *
которые обслуживает четыре человека. (Видимо круглосуточно). Вопрос правильности распределения трудовых ресурсов

какой график работы, количество смен в сутки.
Обслуживающего персонала в автоматизированной котельной может не быть, но в любом случае нужен будет диспетчер для дистанционного контроля за исправной работой котельной, т.е. штатная единица. Диспетчер должен быть специально обучен. Т.е. тот же обслуживающий персонал, но находящийся не непосредственно в котельной а например на посту охраны АБК, т.к. если предусмотрено совмещение должностей.
Но самое главное автоматизация и диспетчеризация - это доп капиталовложения. Вам нужно оценить стоимость этих работ и сравнить с экономией от сокращения штатных единиц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 10.8.2015, 15:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(timofeyprof @ 7.8.2015, 10:12) *
какой график работы, количество смен в сутки.
Обслуживающего персонала в автоматизированной котельной может не быть, но в любом случае нужен будет диспетчер для дистанционного контроля за исправной работой котельной, т.е. штатная единица. Диспетчер должен быть специально обучен. Т.е. тот же обслуживающий персонал, но находящийся не непосредственно в котельной а например на посту охраны АБК, т.к. если предусмотрено совмещение должностей.
Но самое главное автоматизация и диспетчеризация - это доп капиталовложения. Вам нужно оценить стоимость этих работ и сравнить с экономией от сокращения штатных единиц.

а не проще ли поставить клапан с приводом, а сигнал взять с газоанализатора. Пошел газ в помещение - датчик сработал - газовую трубу закрил. Самая премитивная автоматика котла вирубит его при низком давлении газа. вот и все дела как по мне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.8.2015, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(zenat @ 10.8.2015, 15:20) *
а не проще ли поставить клапан с приводом, а сигнал взять с газоанализатора. Пошел газ в помещение - датчик сработал - газовую трубу закрил. Самая премитивная автоматика котла вирубит его при низком давлении газа. вот и все дела как по мне

думаете ноу-хау придумали? Система загазованности с отключающим клапаном на вводе - обязательное нормативное требование к котельным.
Цель диспетчеризации - контроль за основными параметрами работы котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных