> Вентиляция парикмехерской, СанПин 2.1.2.2631-10
sub4cus
сообщение 6.8.2015, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Добрый день!
Появился объект - парикмахерская в жилом доме на первом этаже.
Читаю СанПин 2.1.2.2631-10. Есть несколько вопросов. Делал подскажите.

1. пункт 7.7 : Оборудование с-м вент. и конд. не следует располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей.
Как я понял внутри парикмахерской вент оборудование нельзя расположить (сверху жилая квартира)?
2. приложение 3 : Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны.
Нигде не встречал такой подход к организации вентиляции.
3. Шахту тянуть до кровли? Никак не избежать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Злой
сообщение 6.8.2015, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



СанПиН 2.1.2.1199-03
7.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать нормативные параметры микроклимата (приложение N 2).
Разница температуры воздуха по горизонтали (от наружных стен до любой точки внутри помещения) и вертикали (между полом и высотой 1,5 м) не должна превышать 2°С.
7.2. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать гигиенических нормативов.
7.3. Системы вентиляции должны быть размещены в специальных помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и общественных зданий.

Сообщение отредактировал Злой - 6.8.2015, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.8.2015, 14:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sub4cus @ 6.8.2015, 12:35) *
Добрый день!
Появился объект - парикмахерская в жилом доме на первом этаже.
Читаю СанПин 2.1.2.2631-10. Есть несколько вопросов. Делал подскажите.

1. пункт 7.7 : Оборудование с-м вент. и конд. не следует располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей.
Как я понял внутри парикмахерской вент оборудование нельзя расположить (сверху жилая квартира)?
2. приложение 3 : Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны.
Нигде не встречал такой подход к организации вентиляции.
3. Шахту тянуть до кровли? Никак не избежать?

1. Смотрите планировки жилого этажа, размещайте более "тихое" оборудование (но оно будет дороже!) не под жилыми комнатами и кухней, задавайте архитекторам звукоизоляцию потолка и стен
2. Ну почему же? СП 60
Цитата
7.5.10 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен

А в парикмахерской есть и лёгкие и тяжёлые вредности
3. Да, выше. В любом случае к этому придут: либо при приёмке в эксплуатацию, либо позднее по жалобам жильцов с угрозой закрытия парикмахерской.

СанПиН 2.1.2.1199-03 заменён на СанПин 2.1.2.2631-10 5 лет назад!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 6.8.2015, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(ИОВ @ 6.8.2015, 14:09) *
2. Ну почему же? СП 60
А в парикмахерской есть и лёгкие и тяжёлые вредности


Я имел ввиду что не встречал парикмахерской с такой организацией воздухообмена.
Спасибо за ответы!

Еще вопрос.
Если в туалете парикмахерской оставить вент канал и пусть остается естественная вентиляция вместе с системой жилых туалетов? я понимаю,что надо автономную. Понимаю,что если механическую делать то отдельный выбрас. Но если оставить естественную???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.8.2015, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sub4cus @ 6.8.2015, 14:32) *
Я имел ввиду что не встречал парикмахерской с такой организацией воздухообмена.
Спасибо за ответы!

Еще вопрос.
Если в туалете парикмахерской оставить вент канал и пусть остается естественная вентиляция вместе с системой жилых туалетов? я понимаю,что надо автономную. Понимаю,что если механическую делать то отдельный выбрас. Но если оставить естественную???

Во-первых в предыдущем СанПине такого требования не было, а во-вторых, мне вообще не встречались по жизни маленькие парикмахерские с работающей вентиляцией, даже если она и смонтирована.

Я не советую: про ВЕ сАми всё знаете, про опрокидывание, про установку отдельными жильцами вентиляторов в каналы. Через с/у парикмахерской будет ведь удаляться воздух из зала со всеми присущими "ароматами", опять на это жильцы будут писАть жалобы в санитарные службы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 6.8.2015, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



СанПиН 2.1.2.1199-03 заменён на СанПин 2.1.2.2631-10 5 лет назад!
[/quote]

В 2012 г. при проектировании замечания из службы ГИ именно по СанПиН 2.1.2.1199-03 пришли...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.8.2015, 15:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Злой @ 6.8.2015, 15:19) *
В 2012 г. при проектировании замечания из службы ГИ именно по СанПиН 2.1.2.1199-03 пришли...)

Эксперты, как и все люди могут ошибаться, а довольно часто уровень их квалификации оставляет желать много лучшего. В феврале у меня было замечание эксперта по невыполнению в проекте ТСН, отменённого 9 лет назад! Когда ей на это указали, она требовала учёта его в ПД "применительно", хотя есть действующие нормы с отличными от этого старья требованиями. Вопрос был решён (в нашу пользу) только после официального обращения моего ГИПа к руководителю экспертизы.

Цитата
СанПиН 2.1.2.2631-10
Москва 2010
...
6. Введены взамен СанПиН 2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию» (с изменениями); СП 1163-74 «Санитарные правила устройства и содержания косметических кабинетов при учреждениях коммунального и бытового обслуживания населения».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 6.8.2015, 16:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Да, за всеми глаз да глаз. Теперь и я буду иметь ввиду этот документ. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных