> Пожаротушение крышной котельной, Здание до 12 метров высотой и более
Super ingener
сообщение 15.8.2015, 21:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523



Добрый вечер.
Помогите разобраться с пунктом 6.9.25 СП 4.13130.2013.
"Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним
противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение,
имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с
выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм."
Я так читаю
Если здание более 12м можно провести сухотруб через здание с установкой кранов в котельной, а концы вывести наружу для подключения пожарной машины. Другого пожаротушения не предусматривать. Или это дополнительное требование, то есть надо два крана по 2,5л/с и еще сухотруб.

Заранее благодарю

Сообщение отредактировал Super ingener - 15.8.2015, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Водяной
сообщение 15.8.2015, 23:35
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Написано же - Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним
противопожарным водопроводом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2015, 11:20
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Super ingener @ 15.8.2015, 21:57) *
Добрый вечер.
Помогите разобраться с пунктом 6.9.25 СП 4.13130.2013.
"Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним
противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение,
имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с
выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм."
Я так читаю
Если здание более 12м можно провести сухотруб через здание с установкой кранов в котельной, а концы вывести наружу для подключения пожарной машины. Другого пожаротушения не предусматривать. Или это дополнительное требование, то есть надо два крана по 2,5л/с и еще сухотруб.

Заранее благодарю

Не надо кранов вообще. Труба на крышу по наружной стене с головками на концах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Super ingener
сообщение 16.8.2015, 17:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523



Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2015, 11:20) *
Не надо кранов вообще. Труба на крышу по наружной стене с головками на концах.

Не понял что значит на крышу. Просто до уровня кровли.? Или в чердак завести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.8.2015, 22:30
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Super ingener @ 16.8.2015, 17:40) *
Не понял что значит на крышу. Просто до уровня кровли.? Или в чердак завести?

Не обязательно заводить в котельную и ставить пожарные краны. Речь идёт о головках цапковых. Просто установленных в удомном месте для пожарного подразделения на кровле. Просто цапки, без кранов пожарных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Super ingener
сообщение 16.8.2015, 23:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523



Я понял что без кранов. Что то представить не могу как пожарники тушить будут. Если кровля скатная как они к ним подключатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.8.2015, 7:07
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А как котельную без ПК? Пункт 6.9.25 СП 4.13130 и пункт 18.9 СП 89.13330 не надо выполнять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.8.2015, 8:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Super ingener @ 16.8.2015, 23:36) *
Я понял что без кранов. Что то представить не могу как пожарники тушить будут. Если кровля скатная как они к ним подключатся.

СП 41-104-2000
Цитата
4.10 ...
Для крышных котельных следует предусматривать:
- выход из котельной непосредственно на кровлю;
- выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;
- при уклоне кровли более 10% следует предусматривать ходовые мостики шириной 1 м, с перилами от выхода на кровлю до котельной и по периметру котельной. Конструкции мостиков и перил следует предусматривать из негорючих материалов
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.8.2015, 8:25
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Super ingener @ 16.8.2015, 23:36) *
Я понял что без кранов. Что то представить не могу как пожарники тушить будут. Если кровля скатная как они к ним подключатся.

А как они в крышную котельную попадут? Вход должен быть с крыши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Super ingener
сообщение 17.8.2015, 21:27
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523



Цитата(ИОВ @ 17.8.2015, 8:19) *
СП 41-104-2000

спасибо понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 17.8.2015, 21:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



Цитата(Ferdipendoz @ 17.8.2015, 7:07) *
А как котельную без ПК? Пункт 6.9.25 СП 4.13130 и пункт 18.9 СП 89.13330 не надо выполнять?

есть мнение, что в пункте 18.9 "В помещениях, через которые прокладываются трубопроводы жидкого И газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов" не зря есть буква "и". Она может говорить о пожарных кранах в котельных с 2 видами топлива
в п.6.9.25 СП 4.13130 есть эта же буква. Только расчет бы сделать категории помещения по взрывопожароопасности. У меня как-то Г не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.8.2015, 8:15
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssk @ 17.8.2015, 21:47) *
есть мнение, что в пункте 18.9 "В помещениях, через которые прокладываются трубопроводы жидкого И газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов" не зря есть буква "и". Она может говорить о пожарных кранах в котельных с 2 видами топлива
в п.6.9.25 СП 4.13130 есть эта же буква. Только расчет бы сделать категории помещения по взрывопожароопасности. У меня как-то Г не получается.

Есть мнение, что это опечатка. Следует читать "или". Или попросить письменное разъяснения у пожарных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 18.8.2015, 13:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



Было такое разъяснение в письме 13-803 от 16.12.1997 и 20/2.2/2697 от 16.12.1997 для отдельно стоящих котельных: ...Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных... не предусматривать установку внутренних пожарных кранов...
Разъяснение не подходит к описанному случаю, но читало именно букву И. Письмо имело какую-то мотивацию, к сожалению, мне неизвестную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2015, 9:10
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssk @ 18.8.2015, 13:04) *
Было такое разъяснение в письме 13-803 от 16.12.1997 и 20/2.2/2697 от 16.12.1997 для отдельно стоящих котельных: ...Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных... не предусматривать установку внутренних пожарных кранов...
Разъяснение не подходит к описанному случаю, но читало именно букву И. Письмо имело какую-то мотивацию, к сожалению, мне неизвестную.

К сожалению крышные котельные не отдельно стоящие. Вообще этот пункт вызывает много вопросов - ну зачем в автоматизированные котельные ставить два пожарных крана с 10-20м рукавами? Там их и развернуть негде и некому..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных