Пожаротушение крышной котельной, Здание до 12 метров высотой и более |
|
|
|
15.8.2015, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523

|
Добрый вечер. Помогите разобраться с пунктом 6.9.25 СП 4.13130.2013. "Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм." Я так читаю Если здание более 12м можно провести сухотруб через здание с установкой кранов в котельной, а концы вывести наружу для подключения пожарной машины. Другого пожаротушения не предусматривать. Или это дополнительное требование, то есть надо два крана по 2,5л/с и еще сухотруб.
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал Super ingener - 15.8.2015, 22:01
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
15.8.2015, 23:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Написано же - Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом
|
|
|
|
|
16.8.2015, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Super ingener @ 15.8.2015, 21:57)  Добрый вечер. Помогите разобраться с пунктом 6.9.25 СП 4.13130.2013. "Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм." Я так читаю Если здание более 12м можно провести сухотруб через здание с установкой кранов в котельной, а концы вывести наружу для подключения пожарной машины. Другого пожаротушения не предусматривать. Или это дополнительное требование, то есть надо два крана по 2,5л/с и еще сухотруб.
Заранее благодарю Не надо кранов вообще. Труба на крышу по наружной стене с головками на концах.
|
|
|
|
|
16.8.2015, 17:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.8.2015, 11:20)  Не надо кранов вообще. Труба на крышу по наружной стене с головками на концах. Не понял что значит на крышу. Просто до уровня кровли.? Или в чердак завести?
|
|
|
|
|
16.8.2015, 22:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Super ingener @ 16.8.2015, 17:40)  Не понял что значит на крышу. Просто до уровня кровли.? Или в чердак завести? Не обязательно заводить в котельную и ставить пожарные краны. Речь идёт о головках цапковых. Просто установленных в удомном месте для пожарного подразделения на кровле. Просто цапки, без кранов пожарных.
|
|
|
|
|
16.8.2015, 23:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523

|
Я понял что без кранов. Что то представить не могу как пожарники тушить будут. Если кровля скатная как они к ним подключатся.
|
|
|
|
|
17.8.2015, 7:07
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А как котельную без ПК? Пункт 6.9.25 СП 4.13130 и пункт 18.9 СП 89.13330 не надо выполнять?
|
|
|
|
|
17.8.2015, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Super ingener @ 16.8.2015, 23:36)  Я понял что без кранов. Что то представить не могу как пожарники тушить будут. Если кровля скатная как они к ним подключатся. СП 41-104-2000Цитата 4.10 ... Для крышных котельных следует предусматривать: - выход из котельной непосредственно на кровлю; - выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице; - при уклоне кровли более 10% следует предусматривать ходовые мостики шириной 1 м, с перилами от выхода на кровлю до котельной и по периметру котельной. Конструкции мостиков и перил следует предусматривать из негорючих материалов.
|
|
|
|
|
17.8.2015, 8:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Super ingener @ 16.8.2015, 23:36)  Я понял что без кранов. Что то представить не могу как пожарники тушить будут. Если кровля скатная как они к ним подключатся. А как они в крышную котельную попадут? Вход должен быть с крыши.
|
|
|
|
|
17.8.2015, 21:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523

|
Цитата(ИОВ @ 17.8.2015, 8:19)  СП 41-104-2000 спасибо понял.
|
|
|
|
|
17.8.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826

|
Цитата(Ferdipendoz @ 17.8.2015, 7:07)  А как котельную без ПК? Пункт 6.9.25 СП 4.13130 и пункт 18.9 СП 89.13330 не надо выполнять? есть мнение, что в пункте 18.9 "В помещениях, через которые прокладываются трубопроводы жидкого И газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов" не зря есть буква "и". Она может говорить о пожарных кранах в котельных с 2 видами топлива в п.6.9.25 СП 4.13130 есть эта же буква. Только расчет бы сделать категории помещения по взрывопожароопасности. У меня как-то Г не получается.
|
|
|
|
|
18.8.2015, 8:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ssk @ 17.8.2015, 21:47)  есть мнение, что в пункте 18.9 "В помещениях, через которые прокладываются трубопроводы жидкого И газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов" не зря есть буква "и". Она может говорить о пожарных кранах в котельных с 2 видами топлива в п.6.9.25 СП 4.13130 есть эта же буква. Только расчет бы сделать категории помещения по взрывопожароопасности. У меня как-то Г не получается. Есть мнение, что это опечатка. Следует читать "или". Или попросить письменное разъяснения у пожарных.
|
|
|
|
|
18.8.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826

|
Было такое разъяснение в письме 13-803 от 16.12.1997 и 20/2.2/2697 от 16.12.1997 для отдельно стоящих котельных: ...Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных... не предусматривать установку внутренних пожарных кранов... Разъяснение не подходит к описанному случаю, но читало именно букву И. Письмо имело какую-то мотивацию, к сожалению, мне неизвестную.
|
|
|
|
|
19.8.2015, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ssk @ 18.8.2015, 13:04)  Было такое разъяснение в письме 13-803 от 16.12.1997 и 20/2.2/2697 от 16.12.1997 для отдельно стоящих котельных: ...Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных... не предусматривать установку внутренних пожарных кранов... Разъяснение не подходит к описанному случаю, но читало именно букву И. Письмо имело какую-то мотивацию, к сожалению, мне неизвестную. К сожалению крышные котельные не отдельно стоящие. Вообще этот пункт вызывает много вопросов - ну зачем в автоматизированные котельные ставить два пожарных крана с 10-20м рукавами? Там их и развернуть негде и некому..
|
|
|
|
|
  |