> Уровень шума на балансировочных клапанах.
Вячеслав198
сообщение 18.8.2015, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 148180



Есть пяти секционный жилой дом.
Система отопления однотрубная.
По подвалу, из ИТП расположенном в 1 секции идёт разводка.
Под каждой секцией стоит узел управления с ручным балансировочным клапаном. Далее на стояках в каждой секции стоят AB-QM.

Эксперт спрашивает - какой шум и скорость на ручных балансировочниках, стоящих в узлах управления.

Систему посчитали есть настройка на клапанах.
Но как понять какая в них скорость - насколько сужено сечение?
И как можно оценить уровень шума?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
timofeyprof
сообщение 18.8.2015, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



вопрос эксперта с чем связан? ИТП находится под или смежно с жилыми помещениями? Конструктивная шумоизоляция помещения ИТП не предусмотрена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 18.8.2015, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



грубо:

скорость = расход теплоносителя /площадь сечения. Площадь сечения - через условный диаметр клапана, но с учётом степени открытия клапана. v = G /(S x Х)

степень открытия клапана: Х = kv /kvs
kv - пропускная способность выбранного клапана при определённой настройке (смотри характеристики балансировочного)
kvs - пропускная способность выбранного клапана (смотри характеристики балансировочного)

Ежели скорость не превысит 3-3,5 м/с, то балансировочник шуметь не будет.

Сообщение отредактировал Гена - 18.8.2015, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.8.2015, 13:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Вячеслав198 @ 18.8.2015, 10:02) *
Есть пяти секционный жилой дом.
Система отопления однотрубная.
По подвалу, из ИТП расположенном в 1 секции идёт разводка.
Под каждой секцией стоит узел управления с ручным балансировочным клапаном. Далее на стояках в каждой секции стоят AB-QM.

Эксперт спрашивает - какой шум и скорость на ручных балансировочниках, стоящих в узлах управления.

Систему посчитали есть настройка на клапанах.
Но как понять какая в них скорость - насколько сужено сечение?
И как можно оценить уровень шума?

Вообще-то для этого есть специальные приборы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 57,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.8.2015, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Вячеслав198 @ 18.8.2015, 10:02) *
Есть пяти секционный жилой дом.
Система отопления однотрубная.
По подвалу, из ИТП расположенном в 1 секции идёт разводка.
Под каждой секцией стоит узел управления с ручным балансировочным клапаном. Далее на стояках в каждой секции стоят AB-QM.

Эксперт спрашивает - какой шум и скорость на ручных балансировочниках, стоящих в узлах управления.

Систему посчитали есть настройка на клапанах.
Но как понять какая в них скорость - насколько сужено сечение?
И как можно оценить уровень шума?

Если не ошибаюсь, возможность появления шума определяется по перепаду давления на арматуре.
У производителя в техдоках обычно указывается порог перепада давления, выше которого возможно появление шума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.8.2015, 15:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Обычно пишут, что фирма гарантирует бесшумную работу балансировочных клапанов при условии их применения в рабочем диапазоне регулирования. Т.е. - нужно показать, что клапан будет эксплуатироваться в рабочем диапазоне а не считать децибелы, ненормирумые ниже 30 дБА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.8.2015, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



дополню: на номограммах балансировочников нормальных производителей вверху есть некая кривая, обратите на нее внимание.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных