Коллеги,

Уточните пожалуйста, можно ли осужествлять пуск вентилятора дымоудаления и открытие реверсивного клапана дымоудаления с одного контакта. То есть одновременно. Или все таки необходимо дождаться полгого открытия клапана и только потом стартовать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Nelov
сообщение 19.8.2015, 18:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631



Нормативов не находил на это дело, и на некоторых объектах в связи с отсутствием лишних релейных выходов запускал одновременно, проблем не обнаружено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 19.8.2015, 19:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Ну кароч думаю лучше перестрахуюсь. Нашел тему, которую создавал 3 года назад.
Говорят надо последовательно запускать.
тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 20.8.2015, 0:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



От мощности вентилятора пляшите. А то можно и воздуховоды, и сами закрытые заслонки порвать. Сам в этом году сдуру у вытяжной установки на 55000 кубов крышу вырвал, ошибившись в настройке частотника и запустив на закрытую заслонку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.8.2015, 8:08
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вроде уже есть темы, созданные вами. Чего не понятного, читать не умеем? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105409
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 7.9.2015, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Mrspy @ 19.8.2015, 17:01) *
Коллеги,

Уточните пожалуйста, можно ли осужествлять пуск вентилятора дымоудаления и открытие реверсивного клапана дымоудаления с одного контакта. То есть одновременно. Или все таки необходимо дождаться полгого открытия клапана и только потом стартовать ?

Если еще актуально.

СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования


7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто¬матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположени¬ем горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 7.9.2015, 16:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Тут написано, что подпор дымоудаления должен включится позже дымоудаления с разницой от 20 до 30 секунд.
Относительно метода открытия клапана чётко сказано - решаем по месту в каждом конкретном случае.
Я одновременно открываю нужный клапан с соответствующим вентилятором. Если клапан один, то почему бы не посадить его на допконтакт пускателя вентилятора. Если клапанов много (поэтажные), то в любом случае от пускателя не получится по логике.

ИМХО допконтакт должен быть встроенным в пускатель, как четвёртый полюс, а не навесным, ну там фронтальным или горизонтальным. Были случаи отваливания допконтактов от старости пластмассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.9.2015, 12:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Клапан надо открывать раньше. ИМХО может потоком воздуха его повредить. Вентиляторы дымоудаления все таки довольно мощные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 9.9.2015, 14:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Рискну устроить холивар, но управлять клапаном от щита управления системой ДУ/ПД
вроде как не самый лучший вариант.
Как обеспечиваем контроль целостности линии от щита до клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 9.9.2015, 22:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Цитата(Навигатор @ 9.9.2015, 15:50) *
Рискну устроить холивар, но управлять клапаном от щита управления системой ДУ/ПД
вроде как не самый лучший вариант.
Как обеспечиваем контроль целостности линии от щита до клапана?


Много писать. Практически со всем согласен. Но всё решается конкретно по месту.
Если у вас общага в 27 этажей с двумя клапанами на этаж, то это один уровень.
Если офисное двухэтажное здание с одним клапаном на этаж, то заморачиваться не стоит. Не благодарное это дело.

По поводу раньше или позже. Круглому клапану никогда ничего не будет, нужно просто видеть его конструкцию. А прямоугольник бывает и 200х300 и 800х500. В любом случае всё по месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 10.9.2015, 0:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



По опыту, клапаны ДУ и подпора открываются одновременно с пуском вентиляции ДУ. Вентиляция подпора включается с задержкой.
Вентилятор ДУ, стартовав при закрытом клапане, хорошо раскручивается (разрежение в зоне рабочего колеса) и напряжение не просаживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 10.9.2015, 8:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



При старте вентиляторов при закрытых клапанах меньше пусковой ток.
Можно начать открывать и сразу или с небольшой задержкой, еще до полного открытия стартовать вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных