				Доброго времени суток! товарищи помогите подобрать фанкойл (тепло-холод) 4-х трубный. Хорошую марку стоимость в районе 30 т.р.  нужен тип встраиваемый в пол и настенный под окно похожий на конвектор. И какой нибудь удобный ресурс типа  http://sponline.ru/ где можно вводить свой температурный график и мощность под конкретное оборудование для подбора.Или расчетную таблицу.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 26)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 11:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Скажите а фанкойлами вообще обогревают помещение в зимний период?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 11:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 35 
        		Регистрация: 25.11.2011 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 130788 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				в принципе этот тот же конвектор с вентилятором. Один теплообменник работает от чиллера, к другому тянем теплоснабжение
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 11:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У нас только не чиллер а тепловой насос, для контура отопления подача 40 обр 30 гр  летом на охлаждение 7 обр 12. Вот как например при теплопотерях 800 Вт мне подобрать 4-х трубный фанкойл? Может кто нибудь знаком с методикой расчета я это направление еще не изучал а подобрать фанкойлы нужно прямо сейчас!
				
  Сообщение отредактировал ingener_seb - 20.8.2015, 11:22
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 11:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Направление чего? Подбора отопительных приборов по характеристикам?
  Тема перемещена в "Песочницу".
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				но ведь у конвектора и радиатора принцип работы другой.  Если это так просто напишите как расчитывать! Но и кроме этого там вопрос о марке оборудования.
  может я туплю но времени разбираться нету,нужна помощь!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А при чём тут принцип снятия тепла воздухом, если есть полная каталожная характеристика?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ingener_seb @ 20.8.2015, 16:20)   У нас только не чиллер а тепловой насос, для контура отопления подача 40 обр 30 гр  летом на охлаждение 7 обр 12. Если тепловой насос "умеет", а он должен уметь работать на реверс , то можно ставить 2-трубный. Посмотрите "Кампманн"
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				мне заказали 4-х трубный фанкойл.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В чем проблема выбрать производителя скачать программу подбора или каталог и подобрать агрегат. Можно взять несколько производителей и сравнить результаты подбора.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				[quote name='Skaramush' date='20.8.2015, 14:12' post='1142130'] А при чём тут принцип снятия тепла воздухом, если есть полная каталожная характеристика? [/quote
  Ну если она есть это хорошо,я и прошу в теме посоветовать оборудование хотя бы.  Например я сейчас обзвонил 6 климатических компаний и в 3 из них ответили что фанкойл только охлаждает  в 3 что встраиваемых в пол фанкойлов не бывает в природе. И на форуме не получил вразумительного ответа не по оборудованию не по расчету его при моем температурном графике.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 12:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Четырёхтрубных, встраиваемых в пол... Разве что  эти и всё.  Вообще говоря, это ВАША работа, раз взялись.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 13:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				[quote name='Skaramush' date='20.8.2015, 14:57' post='1142148'] Четырёхтрубных, встраиваемых в пол... Разве что  эти и всё.  Вообще говоря, это ВАША работа, раз взялись. [/quote я тоже только эти нашёл, кстате теплоотдача этого оборудования в каталоге показана для большой температуры у меня температурный график всего 40-30 и размеры будут соответственно очень огромные. Ну выбор небольшой))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 13:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Выбора нет. Был ещё бельгийский производитель, но ценник даже не стратосферный, а сразу с Тау Кита.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 13:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				скажите а мощность обычного 4х трубного например настенного фанкойла для зимы можно посчитать как водяной калорифер? ведь принцип вроде похож а затем в каталоге по результату подобрать.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 13:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вопрос не понятен. Есть теплопотери = есть требуемая теплопроизводительность. Какая разница, какого типа прибор использован?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 30.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 176077 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 20.8.2015, 15:34)   Вопрос не понятен. Есть теплопотери = есть требуемая теплопроизводительность. Какая разница, какого типа прибор использован? ну например у нас теплопотери 800 Вт и фанкойл с теплоотдачей на 800 вт. я могу подобрать, вы имеете ввиду?   Я просто думаю там как то должен температурный график учитываться.    Просто в каталогах теплопроизводительность дана при других температурах например 80-60 а у нас 40-35. И соответственно площадь увеличится наверно. Если не так поправьте.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 13:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В каталогах (а не рекламных брошюрах) есть данные для разных графиков.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 19:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				4х трубных встраиваемых в пол не делают потому, что это глупо - подавать холод снизу. Глупо и не комфортно. Те, кто их все же делает, делают это  исключительно для таких вот случаев, хотите зеленый в рубчик - сделаем. Поэтому и цена. Я понимаю те "6 климатических компаний", ответ на 90% зависит от того, как поставлен вопрос. "Хорошую марку стоимость в районе 30 т.р" это из анекдотов?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 20:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(v-david @ 20.8.2015, 20:38)   4х трубных встраиваемых в пол не делают... погодите, погодите, как не делают? А хваленые свегоновские фасадные системы?. И опять же, чем плохо с пола, если струю поднимать за пределами РЗ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.8.2015, 22:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				дочитайте фразу до конца, это не трудно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 6:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ingener_seb @ 20.8.2015, 17:40)   мне заказали 4-х трубный фанкойл. Дурдом    , трубопроводов только надо в два раза больше. Скажите, какая у Вас схема теплового насоса. Что из себя представляет низкий контур.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 7:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				не дурдом.  Как правило системы тепло- и холодоснабжения имеют различные гидравлические характеристики. И здесь речь не только о гидравлических сопротивлениях и расходах. Не скажу, что всегда, но очень часто у них разная статика и попытки периодического переключения "тепло/холод" сводят с ума системы подпитки. Протекающие трехходовые тоже вносят свою лепту. В то же время 4хтрубный при весьма незначительном удорожании позволяет избежать этого безобразия.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 7:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Наверное, всё-же, протекающие четырёхходовые. Если речь о двухтрубной двойного назначения.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2015, 8:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я не имел ввиду седельные, это как-то дороговато. Хотя согласен, надо было уточнить.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.8.2015, 18:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ingener_seb @ 20.8.2015, 16:20)   У нас только не чиллер а тепловой насос, для контура отопления подача 40 обр 30 гр  летом на охлаждение 7 обр 12. Мы же говорим об этом. То есть одна и та же система зимой дает тепло, а летом холод. Поэтому: Цитата(v-david @ 21.8.2015, 12:33)   1.Как правило системы тепло- и холодоснабжения имеют различные гидравлические характеристики. И здесь речь не только о гидравлических сопротивлениях и расходах.  2.Не скажу, что всегда, но очень часто у них разная статика и попытки периодического переключения "тепло/холод" сводят с ума системы подпитки.  3.Протекающие трехходовые тоже вносят свою лепту.  4.В то же время 4хтрубный при весьма незначительном удорожании позволяет избежать этого безобразия. 1.Гидравлика одна и та же. 2.Статика и система подпитки то же. 3.Куда они протекают?( тепло-холодоноситель вода). 4.Вот если нам в одно и то же время надо подать тепло в одни помещения здания, а холод в другие, тогда и можно рассматривать 4-х трубные системы.  Но это не тот случай по моему.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.8.2015, 18:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				awlan! чисто из уважения к Вам как соратнику по цеху я не буду опровергать Ваши утверждения. Действительно, в частном случае, когда домишко маленький, на эти особенности можно вообще забить.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |