Срочно нужна помощь, люди без воды, Построили по проекту, два дальних подъезда, на верхних этажах без воды |
|
|
|
27.8.2015, 16:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Собственно проект, построили, не хватает напора. В период максимального водоразбора вода в двух дальних подъездах, на верхних этажах отсутствует. Нужна помощь от знающих и готовых помочь дельным советом людей. Можно ли как-нибудь провести замену магистрали ниже отметки 0.00, путем увеличения диаметра и замены водомерного счетчика, не трогая стояки. Так сказать меньшими потерями обойтись. Буду очень признателен всем, кто чем-нибудь сможет помочь!
_____11.dwg ( 1,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
27.8.2015, 17:29
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
данные дайте по давлению в наружных сетях водопровода. что стоит в техусловиях? сколько человек живет в доме?
Сообщение отредактировал Водяной - 27.8.2015, 17:31
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
∅25х4,2 если это полипропилен PN20, то Ду15 для стояка на 5 эт. маловато будет. В1-∅32х5,4 (Ду 20) на три стояка - тоже занижен диаметр.
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Техусловий нет и не было, давление вроде как 3 атм, данных о количестве жителей тоже не давали.
Сообщение отредактировал ar0n - 27.8.2015, 17:34
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
тогда 63 трубу до последнего стояка, должно с запасом хватить))
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:31)  ∅25х4,2 если это полипропилен PN20, то Ду15 для стояка на 5 эт. маловато будет. В1-∅32х5,4 (Ду 20) на три стояка - тоже занижен диаметр. Даже увеличение диаметров магистрали не продавит? Там бежит вода, ручейком, в час пик нет. Цитата(freese @ 27.8.2015, 21:36)  тогда 63 трубу до последнего стояка, должно с запасом хватить)) Полипропилен?
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(freese @ 27.8.2015, 21:42)  да Диаметр счетчика так понимаю тоже бы увеличить?
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 18:38)  Даже увеличение диаметров магистрали не продавит? Там бежит вода, ручейком, в час пик нет. Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено? Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 27.8.2015, 17:49
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:50
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:47)  Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено? Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры? Вроде газовые нагреватели, данных вообще не было, а сроки как всегда.
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 17:46)  Диаметр счетчика так понимаю тоже бы увеличить? Нет, не обязательно.
Сообщение отредактировал freese - 27.8.2015, 17:51
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:53
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:47)  Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено? Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры? Именно так, теперь в нормах ничего нет и такое положение. Вы тоже так считаете, что полная замена на 63 диаметр будет достаточна?
Сообщение отредактировал ar0n - 27.8.2015, 17:55
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 18:50)  Вроде газовые нагреватели, данных вообще не было, а сроки как всегда. Ну тогда может Ду25 на стояк В1 не хватить (хотя надо считать). Если хотя бы 2-3 смесителя одновременно работают, то скорость для Ду15 (в данном случае, где ГВС от проточных газовых нагревателей "колонок") превышает 2 м и потери по длине резко увеличиваются. Мало, однозначно мало ∅25х4,2 на стояк.
|
|
|
|
|
27.8.2015, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Огромное человеческое спасибо, всем тем, кто откликнулся! Может у кого-нибудь есть еще какие мысли? Рад буду прочесть.
|
|
|
|
|
27.8.2015, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:47)  Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено? Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры? Узнал немного подробности, гвс отсутствует вообще, так что при этом достаточно будет замены на 63?
|
|
|
|
|
27.8.2015, 20:48
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Водяной @ 28.8.2015, 0:26)   в жилом доме нет ГВС? вроде так, газа нет. Все поправочка, электронагреватели или электротитаны. Централизованного ГВС нет во всем городе (Корсаков).
Сообщение отредактировал ar0n - 27.8.2015, 20:52
|
|
|
|
|
27.8.2015, 21:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
если принимать жильцов по количеству комнат, то получаем 220 человек. расчет в программе показал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&st=420секундный расход - 2,55 л/с, на стояк при 15 жителях - 0,65 л/с, на два стояка - 0,87 л/с. Для труб PPRC PN20 имеем; при расходе на вводе 2,55л/с - V=2,9 м/с i=290 при расходе 0,87 л/с - V=2,6 м/с i=370 (нижняя часть стояка) при расходе 0,65л/с - V=3,0 м/с i=745 (нижняя часть стояка) При расходе 2,55 л/с проверяем расходомер диаметром 25мм : 2,55х2,55х2,64=17,2м потерь напора Вывод: диаметры заужены по всем направлениям на два сортамента примерно При напоре в наружной сети в 3 атм (30 м) получаем: 30 - 15 геометрии - 17м (потери в счетчике) = - 2 м. И это без потерь по длине и трению. Что можно сделать? раз стояки в заселенных комнатах, то переложить все по подвалу минимум на два сортамента больше и заменить счетчик на больший. Если длина ввода в здание , к примеру 50 метров, то 290/1000х50=14,5м...Надеюсь, что длина ввода маленькая Итог: резать всё к чертовой матери (с)
|
|
|
|
|
27.8.2015, 22:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Водяной @ 28.8.2015, 1:58)  если принимать жильцов по количеству комнат, то получаем 220 человек. расчет в программе показал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&st=420секундный расход - 2,55 л/с, на стояк при 15 жителях - 0,65 л/с, на два стояка - 0,87 л/с. Для труб PPRC PN20 имеем; при расходе на вводе 2,55л/с - V=2,9 м/с i=290 при расходе 0,87 л/с - V=2,6 м/с i=370 (нижняя часть стояка) при расходе 0,65л/с - V=3,0 м/с i=745 (нижняя часть стояка) При расходе 2,55 л/с проверяем расходомер диаметром 25мм : 2,55х2,55х2,64=17,2м потерь напора Вывод: диаметры заужены по всем направлениям на два сортамента примерно При напоре в наружной сети в 3 атм (30 м) получаем: 30 - 15 геометрии - 17м (потери в счетчике) = - 2 м. И это без потерь по длине и трению. Что можно сделать? раз стояки в заселенных комнатах, то переложить все по подвалу минимум на два сортамента больше и заменить счетчик на больший. Если длина ввода в здание , к примеру 50 метров, то 290/1000х50=14,5м...Надеюсь, что длина ввода маленькая Итог: резать всё к чертовой матери (с) Спасибо большое за совет и проделанную работу!
|
|
|
|
|
19.10.2015, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 19:49)  Огромное человеческое спасибо, всем тем, кто откликнулся! Может у кого-нибудь есть еще какие мысли? Рад буду прочесть. на стояке ставите обратный клапан и подбиратете по кратности обмена воды и ,соотвественно, потребности в воде гидроаккумулятор- литров этак на 200-300.И ставите на верхнем этаже-если конечно место есть..Вообще потребность в воде либо считается либо из опыта берется
Сообщение отредактировал gaizins - 19.10.2015, 17:58
|
|
|
|
|
19.10.2015, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281

|
А может объединить по верху все стояки? по кольцу потери меньше. Через первые стояки обеспечим последние.
Сообщение отредактировал linvad - 19.10.2015, 20:29
|
|
|
|
|
19.10.2015, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(linvad @ 19.10.2015, 20:28)  А может объединить по верху все стояки? по кольцу потери меньше. Через первые стояки обеспечим последние. +1 тоже хороший вариант.
|
|
|
|
|
14.11.2015, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256

|
Цитата(Dima_UA @ 20.10.2015, 0:37)  +1 тоже хороший вариант. Спасибо, большое! Все благополучно было решено - заменой счетчика на больший и участков магистрали до первых стояков. Еще раз всем спасибо кто участвовал в ликвидации проблемы!
|
|
|
|
|
  |