> помещения для инженерных коммуникаций, требования к помещениям
sas1987
сообщение 27.8.2015, 17:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, является ли законным, требование заказчика, поднять уровень полов в вент. камерах и помещениях ИТП на 200 мм, относительно чистого пола в коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
ИОВ
сообщение 27.8.2015, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А Зак чем-то мотивирует своё требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.8.2015, 20:28
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в коридоре идут транзитные коммуникации (допустим теплотрасса к следующему дому)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 28.8.2015, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



транзитных коммуникаций нет, а заказчик мотивирует это требованием нормативной документации (не говорит какой, мол вы сами умные) и требованием эксплуотации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.8.2015, 9:20
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в венткамерах и ИТП устанавливают трапы или приямки. соответственно уклон пола к ним.
поднимать полы в таких помещениях не имеет смысла.
более того, расположение пола ИТП в ровень с полом подвала дает возможность удалять воду пролитую в коридоре, где идут домовые коммуникации, в случае аварии...

полы поднимают в электрощитовой, как раз наоборот для того, чтобы при аварии на сетях электрощитовую не подтопило
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 28.8.2015, 9:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Цитата(Водяной @ 28.8.2015, 9:20) *
в венткамерах и ИТП устанавливают трапы или приямки. соответственно уклон пола к ним.
поднимать полы в таких помещениях не имеет смысла.
более того, расположение пола ИТП в ровень с полом подвала дает возможность удалять воду пролитую в коридоре, где идут домовые коммуникации, в случае аварии...

полы поднимают в электрощитовой, как раз наоборот для того, чтобы при аварии на сетях электрощитовую не подтопило


Спасибо, а не подскажите номер СНиПа, в котором описаны требования к помещениям ИТП и Внт.камер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.8.2015, 9:45
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



http://www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp...__41_101_95.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.8.2015, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В общих нормах нигде нет требований об уровне пола в ИТП и в венткамерах. Вы не написАли, что проектируете - возможно в каких-то узкопрофильных/ведомственных нормах об этом говорится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 28.8.2015, 10:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Цитата(ИОВ @ 28.8.2015, 9:50) *
В общих нормах нигде нет требований об уровне пола в ИТП и в венткамерах. Вы не написАли, что проектируете - возможно в каких-то узкопрофильных/ведомственных нормах об этом говорится?


Да да , здание как раз таки ведомственное, на ристоврации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2015, 12:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(sas1987 @ 28.8.2015, 13:03) *
Да да , здание как раз таки ведомственное, на рЕстАврации.

Так про какой объект речь идет? К какому ведомству (к какой отрасли) он относится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 29.8.2015, 9:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.8.2015, 12:31) *
Так про какой объект речь идет? К какому ведомству (к какой отрасли) он относится?

это здание МИДа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.8.2015, 9:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Практически, обычное офисное (общественное) здание. Нет требований об уровне пола в ИТП и венткамерах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 1.9.2015, 16:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Большое спасибо, вопрос еще открыт, но я не сдаюсь.

буду благодарен любому совету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 2.9.2015, 6:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



А у теплотехников спросить, не пробовали? По моему высота помещений ИТП и венткамеры должна быть не менее 2,2м, в чистоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 7:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ovktan @ 2.9.2015, 6:10) *
А у теплотехников спросить, не пробовали? По моему высота помещений ИТП и венткамеры должна быть не менее 2,2м, в чистоте.

И как это соотносится с вопросом ТС? Он ведь интересовался не высотой помещений, а уровнем пола в них
Цитата(sas1987 @ 27.8.2015, 17:58) *
...является ли законным, требование заказчика, поднять уровень полов в вент. камерах и помещениях ИТП на 200 мм, относительно чистого пола в коридоре.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.9.2015, 10:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(sas1987 @ 27.8.2015, 17:58) *
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, является ли законным, требование заказчика, поднять уровень полов в вент. камерах и помещениях ИТП на 200 мм, относительно чистого пола в коридоре.

запретов нет, только не забудьте сделать пандус на входе в помещение, т.к. перепад высот (за исключением порогов) не допускается по СП 1.13310.2009.
И по новым нормам СП 60.13330.2012 минимальная высота помещений для вентоборудования стала 3,0 м (раньше по СНиП 41-01-2003 было 2,2 м).
Как вариант вместо заливки пола можно сделать металлическую площадку для обслуживания.
Цель изменения уровня пола не совсем понятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 14:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(timofeyprof @ 2.9.2015, 10:29) *
запретов нет, только не забудьте сделать пандус на входе в помещение, т.к. перепад высот (за исключением порогов) не допускается по СП 1.13310.2009.
И по новым нормам СП 60.13330.2012 минимальная высота помещений для вентоборудования стала 3,0 м (раньше по СНиП 41-01-2003 было 2,2 м).

Нет, не так! Уже здесь обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.9.2015, 15:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ИОВ @ 2.9.2015, 14:35) *
Нет, не так! Уже здесь обсуждали

резонно. но у нас другое обоснование для экспертизы было - называли помещение для вентоборудования техническим помещением, а то и вовсе канальные вентиляторы в коридор выносили.
PS по СП118 Изм1 высота техническго этажа теперь минимум 2,1 м (если техэтаж не для прокладки сетей только)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 16:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(timofeyprof @ 2.9.2015, 15:45) *
PS по СП118 Изм1 высота техническго этажа теперь минимум 2,1 м (если техэтаж не для прокладки сетей только)

Да, по Изм. в общественных зданиях техэтаж стал минимум 2,1 м. А вот по чердакам (в них тоже разрешается размещать венткамеры) ничего не изменилось: технический чердак м.б. и 1,8 м, а "тёплый" - не менее 1,6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 2.9.2015, 18:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Цитата(timofeyprof @ 2.9.2015, 11:29) *
запретов нет, только не забудьте сделать пандус на входе в помещение, т.к. перепад высот (за исключением порогов) не допускается по СП 1.13310.2009.
И по новым нормам СП 60.13330.2012 минимальная высота помещений для вентоборудования стала 3,0 м (раньше по СНиП 41-01-2003 было 2,2 м).
Как вариант вместо заливки пола можно сделать металлическую площадку для обслуживания.
Цель изменения уровня пола не совсем понятна.

Так как раз я и хочу опровергнуть желание заказчика. Он требует перепад полов в помещениях итп и вент камерах в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 19:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sas1987 @ 2.9.2015, 18:56) *
Так как раз я и хочу опровергнуть желание заказчика. Он требует перепад полов в помещениях итп и вент камерах в подвале.

Полагаю, надо проинформировать Заказчика об отсутствии таких требований в нормативных документах. Но при этом выразить готовность проектной организации выполнить требования этого Заказчика при условии прописи этих требований в ТЗ или официальном письме на имя ГИПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 10.9.2015, 12:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Большое спасибо.Проблема решена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.9.2015, 12:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может поделитесь, как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sas1987
сообщение 11.9.2015, 9:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276451



Организовал встречу между ГИПом, заказчиком, службой эксплуатации заказчика; Совместно пришли к решению, что данные требования неуместны.

забыл сказать. Я изучил РД и нашел в разделе ВК систему дренажа от дренажных приямков. Кол-во и расположение этих приямков, полностью исключает подтопление в случае аварии.Поэтому устройство любых перепадов просто бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных