Цитата(shadow @ 31.8.2015, 14:06)

1. Кран шаровОй а не шаровЫй
2. Ну точно по ГВС какая-то хрень. На подогреватель ГВС вода В1 из водопровода должна поступать напрямую через ОК при необходимости ставится повысительный насос. На линии Т4 тоже должен быть ОК.
3. Циркуляционный трубопровод ГВС Т4 по диаметру равен подающему Т3, как так получилось?
4. Перемычки для подмеса с задвижками....
1. Извиняюсь за неграмотность.
2. Если я Вас правильно понял то должно быть так.
3. Обратный трубопровод должен быть меньшего диаметра из-за уменьшении объема воды после водоразбора, а так же снижении температуры воды?
4. Поставил исходя из того, что при демонтажа клапана не придется останавливать котельную или это ошибочное решение?