Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Аварийный выброс на мини-котельной, аварийный выброс на мини-котельной
goom11
сообщение 31.8.2015, 15:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275895



Будьте здравы, господа-инженеры, взываю к Вам…тут такое дело..На мини-котельной необходимо (по изменению №7 СНиП II-35-76)оборудовать аварийную систему вентиляции (расход не менее 10-кратного воздухообмена в час). Как правильно организовать выброс:
1)через прямой участок воздуховода (тогда какая длина/высота воздуховода должна быть);
2)или нужно использовать факельный выброс (конфузор установим, насадка посчитана и снова вопрос: на какую высоту выводить основную трубу).
Может быть я плохо искала, но по этому поводу нет информации. Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
timofeyprof
сообщение 31.8.2015, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(goom11 @ 31.8.2015, 15:31) *
по изменению №7 СНиП II-35-76

Вы из будущего? В котором снова вернулись к СНиП и разработали еще 6 изменений к данному СНиП?
Зачем вам вообще аварийная вентиляция в котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goom11
сообщение 31.8.2015, 17:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275895



timofeyprof, я это делаю не по своей прихоти, а потому что произошли изменения/уточнения при проектировании мини-котельных. Пункт 21.26 изменения №7 СНиП II-35-76, требует аварийную вентиляцию при появлении загазованности более 10%.
P.S. на данный момент уже 9 изменений. И согласно последнему пункт 21.24 «…для котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания допускается устройство только вытяжной вентиляции».
P.S. если у вас есть какие-то соображения, прошу поделитесь, ибо я не знаю как поступить в данном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.8.2015, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(goom11 @ 31.8.2015, 17:16) *
timofeyprof, я это делаю не по своей прихоти, а потому что произошли изменения/уточнения при проектировании мини-котельных. Пункт 21.26 изменения №7 СНиП II-35-76, требует аварийную вентиляцию при появлении загазованности более 10%.
P.S. на данный момент уже 9 изменений. И согласно последнему пункт 21.24 «…для котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания допускается устройство только вытяжной вентиляции».
P.S. если у вас есть какие-то соображения, прошу поделитесь, ибо я не знаю как поступить в данном случае.

На данный момент действует СП 89.13330.2012 Именно он включён в обязательный перечень по ПП РФ № 1521
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goom11
сообщение 31.8.2015, 20:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275895



Прошу прощения, это моя ошибка. Я из Беларуси, а у нас не действуют нормы РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 31.8.2015, 22:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(goom11 @ 31.8.2015, 14:31) *
Будьте здравы, господа-инженеры, взываю к Вам…тут такое дело..На мини-котельной необходимо (по изменению №7 СНиП II-35-76)оборудовать аварийную систему вентиляции (расход не менее 10-кратного воздухообмена в час). Как правильно организовать выброс:
1)через прямой участок воздуховода (тогда какая длина/высота воздуховода должна быть);
2)или нужно использовать факельный выброс (конфузор установим, насадка посчитана и снова вопрос: на какую высоту выводить основную трубу).
Может быть я плохо искала, но по этому поводу нет информации. Подскажите, пожалуйста.

СНБ 4.02.01:
10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции с искусственным побуждением из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1 и 2 классов опасности и неприятно пахнущие вещества;
б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взрывоопасных смесей.
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м
по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goom11
сообщение 1.9.2015, 8:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275895



ne_rylut, благодарю Вас. Как приятно придти на работу и узнать, что нашлось решение clap.gif . И простите, что не увидела этот пункт сама blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных