> Приточная установка на пару
Павел13
сообщение 7.9.2015, 9:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277123



Здравствуйте
Предстоит задача подобрать регулирующий клапан для приточной установки, которая бы грела воздух от парового отопления
Как мне сказали, будет отдельный теплообменник на приточку.
Куда нужно установить регулирующий клапан? на подачу или обратку? до или после теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
gilepp
сообщение 7.9.2015, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если теплообменником является паровоздушный калорифер, то клапан устанавливается только на вводе пара и никак иначе. Связано это с тем, что калориферы не допускается подтапливать. Подтопление вызывает гидроудары, коррозию нижних поверхностей и швов, а также угрозу размораживания, если воздух подается с улицы.

Сообщение отредактировал gilepp - 7.9.2015, 12:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________2.pdf ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных