> Взрывозащищённое реле-перепада давления по воздуху
Навигатор
сообщение 8.9.2015, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



На объекте во взрывоопасном помещении предусматривается
установка 2 вытяжных вент. систем (основная/резервная).
Необходимо обеспечить переключение с основной на рабочую при аварии.
Кто нибудь сталкивался с датчиками-реле давления во взрывобезопасном исполнении?
Они вообще как класс существуют?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
manjey73
сообщение 8.9.2015, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Да, существуют. Dwyer. недавно искал тоже. компания ОЛИЛ вроде торгует.
Еще можно установить трансформаторы тока в безопасной зоне.

Сообщение отредактировал manjey73 - 8.9.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 18.9.2015, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Если под датчиками-реле давления имеются в виду обыкновенные механические датчики перепада не требующие запитки и с выходом сухой контакт (типа DPS500), то эта задача решается не так.
Ставите обыкновенный датчик перепада во взрывоопасной зоне, а в систему автоматики вне этой зоны ставите барьер искрозащиты типа такого http://lpadevice.ru/select/?fiv_classes_filtered_id_6=6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.9.2015, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Lenprom задача решается не так, а согласно классу взрывоопасности помещения, аппарата. Вентустановка приравнивается к тому же классу, помещение которой она обслуживает.
И если там класс, требующий устанавливать во взрывозащищенных корпусах, то вы выше не прыгните.

Например для В-1а допускается устанавливать не взрывозащищенное НЕ искрящее оборудование с корпусом не ниже IP54 и температурой работы не выше 80С
В других случаях может не прокатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных