	 |  Воздух  системе , Нет воздухоотвода |  |  |  
	
		|  | 
				   13.9.2015, 4:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 13.9.2015
 Пользователь №: 277627
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Такая проблема, купил дом. Летом не топил особо, сейчас похолодало и затопил капитально дом. Появился стук  отопление дома(в трубах). Отопление водяное, насколько понял, воздух  системе. Клапана для стравливания воздуха нету, тупо трубы по дому идут, котла нету. Как стравить воздух с системы ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 11)
	 
	
		|  | 
				  13.9.2015, 13:06 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Приветствую. Не факт. Вполне возможно, что речь идёт о тепловом расширении. Трубы начали расширяться, а стук - оттого, что по зажимам шкрябають. Воздух хлопал бы в самом котле, а не в трубах.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 14:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 897
 Регистрация: 13.11.2011
 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
 Пользователь №: 129060
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dagdarion @ 13.9.2015, 9:20)  Здравствуйте.  тупо трубы по дому идут, котла нету.
 Цитата(Бабай @ 13.9.2015, 18:06)  Приветствую. Воздух хлопал бы в самом котле, а не в трубах.
 Так есть котел или нет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 16:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 13.9.2015
 Пользователь №: 277627
 
 
 
  
 | 
				Котла нету, газ подведен к печи, там трубы и греет. как в старых домах. Стоит бачок, что бы оду заливать, и снизу краник, что бы оду сливать.
				
 Сообщение отредактировал Dagdarion - 13.9.2015, 16:54
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 897
 Регистрация: 13.11.2011
 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
 Пользователь №: 129060
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dagdarion @ 13.9.2015, 21:40)  Котла нету, газ подведен к печи, там трубы и греет. как в старых домах Понятно - котел встроен в печь. Теперь надо знать какая у Вас система, с насосом или без? А еще лучше нарисовать схему системы отопления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 16:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 13.9.2015
 Пользователь №: 277627
 
 
 
  
 | 
				Цитата(awlan @ 13.9.2015, 17:53)  Понятно - котел встроен в печь.Теперь надо знать какая у Вас система, с насосом или без?
 А еще лучше нарисовать схему системы отопления.
 Насоса нету. просто трубы идут к печке и по всему периметру дома
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 17:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 897
 Регистрация: 13.11.2011
 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
 Пользователь №: 129060
 
 
 
  
 | 
				У Вас система с естесственной циркуляцией.На выходящей из печки( та что повыше и горячей) под потолком(в самой высокой точке системы) должен стоять бачок(называется расширительный бак).
 В нем всегда должна быть вода(он же служит и воздухоотводчиком).
 При первом запуске не надо максимально открывать газ.
 При холодной системе это приводит к вскипанию воды в трубах(стуки).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 17:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 174
 Регистрация: 24.9.2008
 Пользователь №: 22867
 
 
 
  
 | 
				Думаю, что источник стуков - закипание воды во встроенном в печь котле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 13.9.2015
 Пользователь №: 277627
 
 
 
  
 | 
				Воду доливал, сейчас стоит почти пол бака. Стук неперестается
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 17:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 897
 Регистрация: 13.11.2011
 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
 Пользователь №: 129060
 
 
 
  
 | 
				Цитата(awlan @ 13.9.2015, 22:19)  При первом запуске не надо максимально открывать газ.При холодной системе это приводит к вскипанию воды в трубах(стуки).
 Начинайте на минимальном огне.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 8:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 13.9.2015
 Пользователь №: 277627
 
 
 
  
 | 
				Цитата(awlan @ 13.9.2015, 18:55)  Начинайте на минимальном огне.  спасибо, помогло. Мне теперь всегда так начинать ? Или что то можно сделать ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 17:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 897
 Регистрация: 13.11.2011
 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
 Пользователь №: 129060
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dagdarion @ 14.9.2015, 13:35)  спасибо, помогло. Мне теперь всегда так начинать ? Или что то можно сделать ?
 Пожалуйста. Всегда.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 