Пользователь №: 277952



Доброго дня,помогите пожалуйста определиться с классом опасности ОПО участка трубопровода тепловой сети,сложилась спорная трактовка приложения 2 п.5 ФЗ 116. РТН настаивает на том что участок теплосети осуществляет теплоснабжение населению и поэтому уже 3 класс опасности,а наша организация- к тому что класс опасности зависит от технических параметров объекта (темп.до 250 градусов Цельсия и давление до 1,6 мега паскаля) и по техническим параметрам 4 класс опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Mixaler
сообщение 17.9.2015, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата(Анастасия Юрьевна @ 17.9.2015, 7:10) *
Доброго дня,помогите пожалуйста определиться с классом опасности ОПО участка трубопровода тепловой сети,сложилась спорная трактовка приложения 2 п.5 ФЗ 116. РТН настаивает на том что участок теплосети осуществляет теплоснабжение населению и поэтому уже 3 класс опасности,а наша организация- к тому что класс опасности зависит от технических параметров объекта (темп.до 250 градусов Цельсия и давление до 1,6 мега паскаля) и по техническим параметрам 4 класс опасности.


Здравствуйте!
По закону №116 же написано
Цитата
III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более.

Поэтому 3 класс опасности присваивается, если Ваши тепловые сети либо питают население, либо параметры высокие.
Если Ваши тепловые сети, как Вы пишите, с более низкими параметрами, чем для 3 класса, но питают население, то всё равно 3 класс же. Или Ваши сети и население не питают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Юрьевн...
сообщение 17.9.2015, 9:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.9.2015
Пользователь №: 277952



любые сети идут к населению)тогда получается что сети всего города и всей страны даже d=50мм считаются 3 классом опасности и подлежат лицензированию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.9.2015, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Куда это вас понесло? Чтобы ТС присвоить класс опасности, вы сначала должны ее идентифицировать как ОПО. ОПО является только ТС с температурой воды свыше 115 градусов. Если меньше - это не ОПО, и никакой класс опасности не присваивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Юрьевн...
сообщение 17.9.2015, 9:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.9.2015
Пользователь №: 277952



у нас темп 124,6 град цельсия,мы согласны что опо,даже застраховали как опо,один "специалист" ошибочно в заявке подал что третий класс и вот сейчас уже год переписываюсь с ртн чтобы присвоить 4 класс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.9.2015, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Тогда ОПО. Но если наружный диаметр менее 76 мм, то по Приказу РТН №116 от 25.03.14 (ФНиП), трубопроводы неподнадзорны РТН.
3 или 4 - определяется потребителями. Если докажите, что не отпускаете теплоноситель населению или социально значимым потребителям (расплывчатое понятие), то можете присвоить 4 класс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Юрьевн...
сообщение 17.9.2015, 10:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.9.2015
Пользователь №: 277952



будем пытаться через суд, а как иначе,РТН трактует что осуществляем теплоснабжение населения, трубопровод заходит в ЦТП,а оттуда конечно к населению,интересно была ли у кого-то подобная судебная практика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.9.2015, 10:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



после ЦТП какой температурный график (максимальная Т1)? Если меньше 115, то граница ОПО проходит по ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Юрьевн...
сообщение 17.9.2015, 10:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.9.2015
Пользователь №: 277952



в цтп регулятор темп,к потребителям идет меньше 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.9.2015, 11:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Значит регистрируете ТС до ЦТП и часть оборудования ЦТП как ОПО 3 класса опасности. Оборудование и ТС после теплообменника (или регулятора температуры) не регистрируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных