Диспечерезация на Desigo Insight, Нужна помощь разобратся кто врет |
|
|
|
17.9.2015, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 268955

|
Ситуация в следующем, весной пришли на предприятие, там находится комп с системой диспечеразации DESIGO INSIGHT. Не могли проверить работоспособность программы, т.к. ключ лицензии не соответствовал запрограмированной систем, проблему с ключем решил...
Но при запуске оболочки DESIGO INSIGHT чтобы подключится и что-то делать требует пароль администратора, какие были раньше, по утверждению старожил, не подходит. Подрядчик, кто настраивает систему, не спецы Сименса, говорят, что сбросить пароль администратора системы в принципе нельзя, нужно перепрограмировать всю систему.
На винте есть куча файлов, возможно, как везде пишут есть база данных которая програмировалась, но никто не знает как она вообще выглядит.
Есть какой нибудь спец с Сименса, чтобы хотябы разобратся, действительно невозмоно сбросить админский пароль и вообще,что и как восстанавливать. На носу осень, вентиляция не работает(
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
17.9.2015, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Сбросить пароль администратора можно. Как? Обратитесь в Siemens. При условии что Вы проходили обучение, то могут помочь. Если на объекте или у Вас есть PXM20, то можно временно управлять с него, при условии что пароли доступа к контроллреру не сменили. Но и в этом случае есть скрытая встроенная учётная запись.
|
|
|
|
|
16.2.2016, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2015
Пользователь №: 267138

|
Подскажите что за встроенная учетная запись?
|
|
|
|
|
16.2.2016, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
По-моему встроенная запись есть только тогда, когда контроллер не запрограммирован, разве нет? А так пользователи и пароли настраиваются при программировании...
|
|
|
|
|
16.2.2016, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
В контроллере есть встроенная учётная запись, которая не отображается в списке пользователей в чате Global. Пользователя и пароль озвучить не могу. Если проходили обучение в Siemens, то они могут Вам подсказать, но на моём обучении (порядка 5 лет назад) про эту учётку не рассказывали.
|
|
|
|
|
16.2.2016, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
В таком случае, пароль от этого пользователя тоже можно поменять
|
|
|
|
|
16.2.2016, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Да, можно. В последних версиях прошивки при входе с данной записью система просит ввести новый пароль. Сделано из соображений безопасности. Теоретически раньше любой знающий этот пароль мог подключиться. Данная учётная запись имеет самый неограниченный доступ. Хотя мне кажется некоторые моменты с неё всё же не делались. С неё видно куда больше внутрянки.
Вот документ. Читать с 28-й страницы.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 17:13
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290923

|
Постоянно сталкиваюсь с такими историями - ушли, пароль не дали, ключи забрали и т.п. Если не знаете куда идти - идите в Сименс.. Помогут или подскажут кто поможет. Как правило, проблемы быстро решаются. Если всё приобретено легально. А вот если объект "в чёрном списке", могут быть большие проблемы с поиском решения
|
|
|
|
|
25.2.2016, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290923

|
Техничка по-русски на панель pxm20-e
|
|
|
|
|
25.2.2016, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046

|
Полный документ к ТЕХНИЧКЕ в приложение Приложение:
|
|
|
|
|
23.3.2017, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 318007

|
Цитата(Djon_79 @ 17.9.2015, 18:41)  Сбросить пароль администратора можно. Как? Обратитесь в Siemens. При условии что Вы проходили обучение, то могут помочь. Если на объекте или у Вас есть PXM20, то можно временно управлять с него, при условии что пароли доступа к контроллреру не сменили. Но и в этом случае есть скрытая встроенная учётная запись. добрый день! по поводу пароля Администратора, мы обратились в SIEMENS с этой проблемой, но получили ответ о не возможности решения данной проблемы , кроме как переустановить софт .
|
|
|
|
|
23.3.2017, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Меня уже разок "банили" за подобные моменты, про которые Siemens утверждает, что ну ни как нельзя, а оказывается, что если хорошо поискать, то можно. Поэтому явно не скажу. Посмотрите в базе данных. Путь к ней у вас прописан в Утилите проекта. В этой базе прописаны пользователи. Ну далее думаю понятно что и как делать. Больше сказать не могу. Боюсь и за эту скромную подсказку опять забанят.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)