Протокол испытаний огнезащиты воздуховодов, обязателен ли протокол испытаний при сдаче в эксплуатацию? |
|
|
|
18.9.2015, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169332

|
Добрый день! Обращаюсь за помощью с таким вопросом. Для сдачи объекта в эксплуатацию, стройнадзор требует от меня Протокол испытания состояния и условий эксплуатации огнезащитного покрытия воздуховодов. На объекте использована огнезащита Rockwool ALU1 WiredMat 80. Я понимаю, что вопросы могут возникнуть по мастике или краске (толщине слоя), но у моей же толщина покровного слоя постоянная. Сколько работаю в этой сфере, при сдаче объекта, такого вопроса ни разу не возникало. Может быть на этот раз стройнадзору просто "захотелось" получить этот протокол, а на самом деле предоставлять его заказчик не обязан?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
18.9.2015, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Если я правильно понял вопрос, то протокол испытаний изделия (материала) должен быть у завода изготовителя. Если не ошибаюсь то предоставлять нужно сертификат пожарной безопасности (или сертификат соответствия), в нем, как я помню, указана организация проводившая испытания и номер протокола испытаний.
Сообщение отредактировал colius - 18.9.2015, 15:57
|
|
|
|
|
18.9.2015, 18:48
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169332

|
Я тоже так думал, однако у стройнадзора своё мнение.. На объекте около 1100 м2 изолированных воздуховодов. Испытательная лаборатория обозначила стоимость 13руб/м2. Конечно сумма за протокол получается небольшая, но всё-таки непонятно какое основание. С таким же успехом стройнадзор может сказать что он не доверяет огнестойкости пожарных клапанов и что тогда? Лабораторию и на клапаны заказывать? Конкретно список предоставляемой исполнительной документации есть в СП?
|
|
|
|
|
21.9.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(deathev @ 18.9.2015, 18:48)  С таким же успехом стройнадзор может сказать что он не доверяет огнестойкости пожарных клапанов и что тогда? Лабораторию и на клапаны заказывать? Да, понимаю... Сложно с идиотами. По идее есть сертификат - пусть идет лесом, но тяжело с ними и бороться Цитата(deathev @ 18.9.2015, 18:48)  Конкретно список предоставляемой исполнительной документации есть в СП? Есть такая штука РД-11-02-2006 но там не все однозначно
|
|
|
|
|
22.9.2015, 17:32
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169332

|
Спасибо, что не пропустили мимо мой вопрос. Просмотрел списки документации, предоставляемой при сдаче объекта в эксплуатацию, ну хоть убей, там не написано про этот протокол)) Попробую связаться с МЧС и уточнить у них. Время побороться за свои кровные ещё есть. Я просто не могу поверить, что все монтажные организации делают сей протокол при сдаче объекта. Вечно всё у нас в документации и законах туманно описывается, чтобы доказать было невозможно..
|
|
|
|
|
22.9.2015, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(deathev @ 22.9.2015, 17:32)  Вечно всё у нас в документации и законах туманно описывается, чтобы доказать было невозможно.. Это точно. Цитата(deathev @ 22.9.2015, 17:32)  Я просто не могу поверить, что все монтажные организации делают сей протокол при сдаче объекта. Вечно всё у нас в документации и законах туманно описывается, чтобы доказать было невозможно.. Его и не предоставляет никто, все зависит от дурости тех. надзора. Не повезло в этот раз. Отпишитесь чем закончилось. Удачи!
Сообщение отредактировал colius - 22.9.2015, 17:48
|
|
|
|
|
24.9.2015, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Добрый день! Не хотелось создавать новую тему. Спрошу здесь. Тоже идет сдача объекта. Вопрос по системам ДУ. При приемки системы ДУ, замеры будут делать по расходу? В каких точках???
Сообщение отредактировал sub4cus - 24.9.2015, 14:40
|
|
|
|
|
24.9.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
ГОСТ Р 53300-2009 п.4.3 "Контроль фактических параметров систем вытяжной противодымной вентиляции должен производиться на дымоприемных устройствах наиболее удаленных от вентиляторов участках сетей."
Сообщение отредактировал colius - 24.9.2015, 16:34
|
|
|
|
|
24.9.2015, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 16:33)  ГОСТ Р 53300-2009 п.4.3 "Контроль фактических параметров систем вытяжной противодымной вентиляции должен производиться на дымоприемных устройствах наиболее удаленных от вентиляторов участках сетей." Разрешите спросить у Вас. Вы не знаете как найти объемный расход через дымоприемное устройство? Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции идет на точку у вентилятора.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(sub4cus @ 24.9.2015, 16:55)  Вы не знаете как найти объемный расход через дымоприемное устройство? Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции идет на точку у вентилятора. В расчетах дымоудаления сначала определяется температура удаляемых продуктов горения, далее их расход через дымоприемное устройство. Только потом учитываются подсосы в сети. Другое дело, что в проекте этих расчетов может быть и не приложено. Тогда нужно запросить их у проектной организации.
Сообщение отредактировал colius - 24.9.2015, 17:06
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 17:03)  В расчетах дымоудаления сначала определяется температура удаляемых продуктов горения, далее их расход через дымоприемное устройство. В расчете есть массовый расход. Есть плотность на этаже пожара, плотность у вентилятора, плотность нормальных условиях и объемный расход постоянный ! И как все это преобразовать...
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(sub4cus @ 24.9.2015, 17:21)  В расчете есть массовый расход. Есть плотность на этаже пожара, плотность у вентилятора, плотность нормальных условиях и объемный расход постоянный ! И как все это преобразовать... Массовый расход и плотность на этаже пожара дадут вам объемный расход через дымоприемное устройство, при испытаниях его нужно пересчитать на нормальные условия
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 17:32)  Массовый расход и плотность на этаже пожара дадут вам объемный расход через дымоприемное устройство, при испытаниях его нужно пересчитать на нормальные условия Хорошо. Но... в расчете АВОК 5.5.1-2015 на нормальные условия пересчитывается только сопротивление при подборе вентилятора. Объемный расход остается неизменным (рассчитанный при плотности продуктов горения у вентилятора). А если следовать вашей логике, то объемный расход полностью изменится.
Сообщение отредактировал sub4cus - 24.9.2015, 17:40
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(sub4cus @ 24.9.2015, 17:40)  Хорошо. Но... в расчете АВОК 5.5.1-2015 на нормальные условия пересчитывается только сопротивление при подборе вентилятора. Объемный расход остается неизменным (рассчитанный при плотности продуктов горения у вентилятора). А если следовать вашей логике, то объемный расход полностью изменится. Это не моя логика и я не считаю по АВОК. Посмотрите формулы 88, 89 в методике расчета ВНИИПО
Сообщение отредактировал colius - 24.9.2015, 17:44
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 17:43)  Это не моя логика и я не считаю по АВОК. Посмотрите формулы 88, 89 в методике расчета ВНИИПО я правильно понял, у Вас объёмный расход при нормальных условиях меньше, чем при пожаре. И поэтому меньшему расходу Вы подбираете вентилятор????
|
|
|
|
|
24.9.2015, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(sub4cus @ 24.9.2015, 17:50)  я правильно понял, у Вас объёмный расход при нормальных условиях меньше, чем при пожаре. И поэтому меньшему расходу Вы подбираете вентилятор???? Вы спрашиваете про расход через дымоприемное устройство или про подбор вентилятора? По формулам 88, 89 пересчитываются к нормальным условия расход и давление, соответственно расход меньше, давление больше.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 17:32)  Массовый расход и плотность на этаже пожара дадут вам объемный расход через дымоприемное устройство, при испытаниях его нужно пересчитать на нормальные условия Ох уж этот таинственный пересчет на нормальные условия, который был в НПБ 240-97 и пропал в ГОСТ Р 53300-2009. Процитируем, что же указывалось в предшествующем стандарту документе: "6.6. Приведенное значение объемного Ln ...расхода воздуха, перемещаемого системой противодымной защиты, определяют по формуле Ln = L (5)...", где L - фактический объемный расход воздуха в проемах. Т.е. при приведении к нормальным условиям замеренный при испытаниях объемный расход оставляют неизменным.
|
|
|
|
|
24.9.2015, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(NOVIK_N @ 24.9.2015, 20:53)  Ох уж этот таинственный пересчет на нормальные условия, который был в НПБ 240-97 и пропал в ГОСТ Р 53300-2009.
Процитируем, что же указывалось в предшествующем стандарту документе: "6.6. Приведенное значение объемного Ln ...расхода воздуха, перемещаемого системой противодымной защиты, определяют по формуле Ln = L (5)...", где L - фактический объемный расход воздуха в проемах.
Т.е. при приведении к нормальным условиям замеренный при испытаниях объемный расход оставляют неизменным. В общем то это логично, так как вентилятор мы подбираем по расходу и давлению уже приведенным к нормальным условиям. Коллега просто спрашивал Цитата Вы не знаете как найти объемный расход через дымоприемное устройство? а найти его можно разделив массовый расход на плотность удаляемых продуктов горения, но это будет расход при расчетной температуре, соответственно к нормальным условиям он приводится, как я полагаю по тем же формулам, что и при пересчете итоговых значений.
Сообщение отредактировал colius - 24.9.2015, 22:15
|
|
|
|
|
25.9.2015, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 22:06)  В общем то это логично, так как вентилятор мы подбираем по расходу и давлению уже приведенным к нормальным условиям. Коллеги я Вас очень прошу объясните. Мы находим массовый расход смеси при пожаре у вентилятора, потом зная плотность смеси при пожаре у вентилятора, мы находим объемный расход при пожаре у вентилятора "L при пожаре у вентилятора". Далее: Мы приводим "L при пожаре у вентилятора" к нормальным условиям, чтобы подобрать вентилятор ??? ??? Прошу ответ ДА/НЕТ. Изучив расчет АВОК 5.5.1-2015, я уяснил что приводят к нормальным условиям только сопротивление, объёмный расход НЕ ПРИВОДЯТ ! Для примера приведу картинку с простора интернета, просто для примера:
Сообщение отредактировал sub4cus - 25.9.2015, 9:31
Прикрепленные файлы
11.jpg ( 210,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
25.9.2015, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(sub4cus @ 25.9.2015, 9:28)  Далее: Прошу ответ ДА/НЕТ. Это ошибочный путь, много нюансов там. Сам долго разбирался и до сих пор всплывают темные места. Самое правильное самому хоть раз посчитать, так быстее приходит понимание. Я не знаю как в АВОК, считаю по ВНИИПО. Если совсем кратко: температура удаляемых продуктов горения - расход с этажа пожара - подсосы и остывание в сети - подбор вентилятора (формулы 88,89)
|
|
|
|
|
25.9.2015, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(sub4cus @ 25.9.2015, 9:28)  Мы приводим "Lпри пожаре у вентилятора" к нормальным условиям, чтобы подобрать вентилятор ??? ??? Прошу ответ ДА/НЕТ. Нет.
|
|
|
|
|
25.9.2015, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(colius @ 24.9.2015, 17:53)  По формулам 88, 89 пересчитываются к нормальным условия расход и давление, соответственно расход меньше, давление больше. Я вот тут не правильно написал. Ув. NOVIK_N меня поправил, а я не сразу сообразил. Если посмотреть на формулы 88, 89, то пересчитывается к нормальным условиям только давление по 89, а объемный расход определяется по 88 без пересчета, но с учетом изменения температуры за счет остывания и подсосов в сети.
Сообщение отредактировал colius - 25.9.2015, 10:08
|
|
|
|
|
25.9.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723

|
Цитата(NOVIK_N @ 25.9.2015, 9:46)  Нет. Можно еще вопрос??? А при испытании расчетный объемный расход через дымоприемное устройство как определяется? Коллега colius сообщает, что необходимо привести массовый расход на этаже пожара к нормальным условиям. А как я понимаю общий объемный расход в прямой зависимости от объемного расхода на этаже пожара. То есть следуя теории colius, пересчитываем на нормальные условия --> через дымоприемное устройство меньший объемный расход ---> общий объемный расход меньше,чем при расчете при подборе вентилятора. Все верно????
|
|
|
|
|
25.9.2015, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(sub4cus @ 25.9.2015, 10:16)  Можно еще вопрос???
А при испытании расчетный объемный расход через дымоприемное устройство как определяется?
Коллега colius сообщает, что необходимо привести массовый расход на этаже пожара к нормальным условиям. А как я понимаю общий объемный расход в прямой зависимости от объемного расхода на этаже пожара.
То есть следуя теории colius, пересчитываем на нормальные условия --> через дымоприемное устройство меньший объемный расход ---> общий объемный расход меньше,чем при расчете при подборе вентилятора. Все верно???? Коллега, я тут немного запутался и ввел Вас (несознательно) в некоторое заблуждение. Ув. 'NOVIK_N меня поправил Цитата(NOVIK_N @ 24.9.2015, 20:53)  Ох уж этот таинственный пересчет на нормальные условия, который был в НПБ 240-97 и пропал в ГОСТ Р 53300-2009. Процитируем, что же указывалось в предшествующем стандарту документе: "6.6. Приведенное значение объемного Ln ...расхода воздуха, перемещаемого системой противодымной защиты, определяют по формуле Ln = L (5)...", где L - фактический объемный расход воздуха в проемах.
Т.е. при приведении к нормальным условиям замеренный при испытаниях объемный расход оставляют неизменным.
Сообщение отредактировал colius - 25.9.2015, 10:27
|
|
|
|
|
23.12.2015, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278884

|
Добрый день! Столкнулась с проблемой по основной теме "Протокол испытаний огнезащиты воздуховодов". При проверке инспектор по пожарной безопасности потребовал протокол инструментального контроля огнезащиты воздуховодов и паспорта на систему вентиляции дымоудаления и подпора воздуха. Я впервые столкнулась с тем, что инспектор требует лабораторные независимые испытания огнезащиты и паспорта системы ПП и ВД. Мы предоставили ему наши протоколы и паспорта (организация имеет лицензию МЧС, есть специально обученные люди по пож.безопасности для проведения испытаний). Пож.надзор утверждает, что мы сами себя проверять не можем. . . так нельзя. Сертификат качества и соответствия на огнезащиту его не устраивает. Мне не понятна вся эта схема. Кто должен вызывать лабораторию: подрядчик, генподрядчик или заказчик? В каких нормативных документах это есть? Прав ли пож.надзор? Наша компания выступает в роли подрядной монтажной организации.
|
|
|
|
|
23.12.2015, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(MariaKonyaeva2015 @ 23.12.2015, 9:54)  ... Мне не понятна вся эта схема. Кто должен вызывать лабораторию: подрядчик, генподрядчик или заказчик? В каких нормативных документах это есть? Прав ли пож.надзор? Наша компания выступает в роли подрядной монтажной организации. Я не знаю юридической основы, но у нас были два случая: мы тоже были подрядчиками, инспектор требовал вызвать независимую лабораторию для замеров характеристик систем ПДВ на соответствие проектной документации и составления паспортов. Вызывали, делали. Правда объекты были социальные - заказчик комитет по строительству. С протоколом инструментального контроля огнезащиты воздуховодов не сталкивался.
|
|
|
|
|
29.12.2015, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Откровенно говоря первый раз слышу что паспорта и замеры делает какая-то специализированная лаборатория. Мне паспорта или замеры под протоколы (в т.ч. периодическими) делали фирмы имеющие СРО по монтажу и наладке вентиляции, или соответсвующие лицензии МЧС.
|
|
|
|
|
8.4.2021, 23:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2020
Пользователь №: 381770

|
Цитата Ох уж этот таинственный пересчет на нормальные условия, который был в НПБ 240-97 и пропал в ГОСТ Р 53300-2009. Добрый день! Подскажите пожалуйста, для чего при подборе вентилятора давление приводят к нормальным/стандартным условиям, т.е. умножают на плотность воздуха при 20 гр.С.(1,2) и делят на плотность газа(дыма или воздуха) у вентилятора. Это приведение к нормальным условиям описано в формуле 89 МР 2013 для дымоудаления и в формулах 90, 94, 96 для приточной противодымной вентиляции. Это делается для того чтобы при испытаниях(когда в помещении 20 градусов) вентилятор выдал расчетный объем? Если так, то при пожаре у вытяжного вентилятора напор будет больше требуемого, верно? - Это вопрос по вытяжке. По притоку. Для приведения давления к нормальным условиям, в формулах указанных выше, полученное в ходе расчета давление делят на плотность воздуха у вентилятора и умножают на плотность воздуха при 20 градусах. Например в расчете давление для всей сети получилось 1000Па, согласно формуле его нужно разделить на 1,42(плотность при -25градусов) и умножить 1,2(при+20градусов). В итоге получаем для подбора вентилятора 845Па в место 1000Па. Не будет ли из-за этого приведения к нормальным условиям недостатка напора приточного вентилятора при пожаре зимой? Зачем его приводить к нормальным условиям, если вентилятор будет работать в нестандартных условиях? Ну никак не могу понять.
Сообщение отредактировал Rail116 - 9.4.2021, 0:10
|
|
|
|
|
12.4.2021, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Rail116 @ 9.4.2021, 0:55)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, для чего при подборе вентилятора давление приводят к нормальным/стандартным условиям Общая логика такая: если аэродинамический расчёт канала проводился при расчётной плотности перемещаемого газа (т.е. при температуре дыма для вытяжки или температуре наружного воздуха для притока), то при подборе вентилятора надо выполнять приведение к нормальным условиям (либо пользоваться расчётными программами для подбора вентиляторов, где указывается температура газа)
|
|
|
|
|
13.4.2021, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(keaton @ 12.4.2021, 22:54)  Общая логика такая: если аэродинамический расчёт канала проводился при расчётной плотности перемещаемого газа (т.е. при температуре дыма для вытяжки или температуре наружного воздуха для притока), то при подборе вентилятора надо выполнять приведение к нормальным условиям (либо пользоваться расчётными программами для подбора вентиляторов, где указывается температура газа) Ну пересчет самна другую плотность перемещаемой среды не так сильно влияет, а вот составляющая Ре возникающая при более высоких Т среды, тут да, весьма серьезно и эта циферка под 40-50% от Р создаваемого вентилятором и потому при прогонке систем ДУ на "холодную" инспекторы с удовольствием щурят глаз и спрашивают "ну и где расчетный расход и скорости?, чего вы меня на сухую уговариваете?" и ведь потом подписывают т.е. четко знают что на горячую система выдает требуемое, что весьма внимательно все же выявляют что и как с системой на испытаниях на холодную. И весьма давно и тут о том писал, что хорошо б иметь обязательным по нормам указывать в проектах параметры для испытаний на холодную и для работы при расчетных условиях(т.е. при пожаре), но так и стоит везде только при пожаре и по прежнему щурит глаз очередной полковник при приемке систем.
|
|
|
|
|
  |