	 |  Диспетчеризация КНС , дистанция 3500м |  |  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 10:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				Поставили задачу диспетчеризации КНС, которая отстоит от объекта примерно на 3500.От КНС требуется минимум - авария/работа.
 Смущает дистанция. Ещё не приходилось диспетчеризировать объекты удалённые на 3,5км.
 Вариантов, в принципе всего два:
 - RS485;
 - "сухие контакты";
 по радиоканалу не вариант - рядом радиолокационное оборудование аэродрома и разбираться с устойчивостью
 радиоканала в условиях их совместной работы желания нет.
 У кого какие мысли?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 25)
	 
	
		|  | 
				  21.9.2015, 11:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Навигатор @ 21.9.2015, 11:43)  Поставили задачу диспетчеризации КНС, которая отстоит от объекта примерно на 3500.От КНС требуется минимум - авария/работа.
 Смущает дистанция. Ещё не приходилось диспетчеризировать объекты удалённые на 3,5км.
 Вариантов, в принципе всего два:
 - RS485;
 - "сухие контакты";
 по радиоканалу не вариант - рядом радиолокационное оборудование аэродрома и разбираться с устойчивостью
 радиоканала в условиях их совместной работы желания нет.
 У кого какие мысли?
 Без радиоканала дорого выйдет. Это населенный пункт или чистое поле?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 11:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				Поле.
 Формально туда можно даже оптику притащить. вопрос только в том, что производитель КНС
 навряд ли поддержит мою идею с оптикой.
 Т.е. что радиоканал (хотя не горю желанием), что оптику он в своём щите скорее всего не заложит.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Навигатор @ 21.9.2015, 12:42)  Поле.
 Формально туда можно даже оптику притащить. вопрос только в том, что производитель КНС
 навряд ли поддержит мою идею с оптикой.
 Т.е. что радиоканал (хотя не горю желанием), что оптику он в своём щите скорее всего не заложит.
 Надо общаться с производителем КНС - может кроме сухих контактов там и вариантов не будет. Тогда тянуть кабель по столбам или закапывать. Но дорого это будет...
				Сообщение отредактировал kulagin - 21.9.2015, 11:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 11:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				Да нет, 485 сейчас практически все уже поддерживают. Вопрос то не в этом, а в длине трассы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 11:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Навигатор @ 21.9.2015, 12:47)  Да нет, 485 сейчас практически все уже поддерживают. Вопрос то не в этом, а в длине трассы. Ставить несколько репитеров придется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 11:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				В поле? Не вариант.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 12:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Навигатор @ 21.9.2015, 12:59)  В поле? Не вариант. 3.5 км без репитеров работать не будет. КНС откуда какашки собирает? Откуда электроэнергию берет? Наверняка же есть рядом некие дома. И наверняка там есть Интернет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				Нету там домов. Там взлётно-посадочная полоса есть.И вагон оборудования систем навигации, метеостанция есть и РЛС.
 А КНС воду отводит от взлётки при превышении среднестатистических норм осадков.
 И ближе ничего нет. Поле есть.
 У КНС можно замутить шкаф с оптикой, но это дополнительное задание
 электрикам - совсем не хочется.
 Радиоканал не хочу по вышеизложенным причинам.
 RS485 на 2500м потянул бы ещё, но на 3500м сомнения берут, в работоспособности.
 Может сухие контакты, но опять-же, опасаюсь наводок.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				RS485 потянет только 1200 м и то, на скорости 9600 или ниже. По помехоустойчивости будет хуже сухого контакта, так как последний можно хоть на 220В сделать.
 С вагона оборудования - навигация, метеостанция  данные каким то образом получают ? почему не использовать их каналы ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 419
 Регистрация: 7.7.2010
 Пользователь №: 63907
 
 
 
  
 | 
				Сухие контакты на постоянном токе, да ещё вдали от источников помех наводок не бояться.А для цифрового канала можете поискать WiFi с направленными антеннами. Если там поле.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 497
 Регистрация: 15.5.2010
 Из: Тула
 Пользователь №: 56817
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Навигатор @ 21.9.2015, 14:08)  Нету там домов. Там взлётно-посадочная полоса есть.И вагон оборудования систем навигации, метеостанция есть и РЛС.
 А КНС воду отводит от взлётки при превышении среднестатистических норм осадков.
 И ближе ничего нет. Поле есть.
 У КНС можно замутить шкаф с оптикой, но это дополнительное задание
 электрикам - совсем не хочется.
 Радиоканал не хочу по вышеизложенным причинам.
 RS485 на 2500м потянул бы ещё, но на 3500м сомнения берут, в работоспособности.
 Может сухие контакты, но опять-же, опасаюсь наводок.
 Самый безопасный вариант, с точки зрения надежности работы конечного решения, оптика. RS-485 для данной дистанции и отсутствия репитеров, не вариант. Но оптика требует дополнительного оборудования на КНС - медиаконвертер, шлюз RS-485.
				Сообщение отредактировал kulagin - 21.9.2015, 13:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				WRybkin это какое же постоянное напряжение надо подать, чтобы через 3,5 км получить адекватную еденицу на входе модуля ввода-вывода ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				Тут важнее не напряжение, а сечение проводника
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 13:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Навигатор это понятно, вот и посчитайте, какого сечения кабель должен быть, чтобы при 24В на модуль ВВ пришло напряжение, которое он воспримет как логическую единицу. Удивитесь стоимости решения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 14:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 16.5.2007
 Пользователь №: 8268
 
 
 
  
 | 
				Честно говоря, по модулям ввода-вывода не смотрел, но если говорить о сухих контактах,то 1,5мм вполне достаточно. Падение не больше 8% (24DC).
 Но на таких расстояниях 24 я бы не стал использовать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 14:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Когда нам вынесли мозг помехи в радиоканале на 433 МГц, мы протянули RS-485 через радиоканал на 5 ГГц, с помощью Ubiquiti  AirGrid M5-23."Точка доступа WiFi AirGrid M5 от Ubiquiti Networks (UBNT) дополняет существующую серию точек доступа. Данное устройство отличается повышенной мощностью и надежностью, что позволяет рекомендовать его для работы в сложных погодных условиях и зашумленном частотном диапазоне. Ubiquiti AirGrid M5 HP 23 дает возможность создавать мосты Wi-Fi на несколько километров. Настраивается достаточно просто и быстро через AirOS.
 Компактная точка доступа работающая на частоте 5 ГГц. Радиочасть Ubiquiti AirGrid M5 мощностью 600 мВт, интегрирована с антенной, обладающей коэффициентом усиления 23 dBi. Предназначена для создания высокоскоростных Wi-Fi мостов на расстояние до 30 км. Пропускная способность канала Ubiquiti AirGrid M5 может достигать 100 Мб/с. Благодаря оригинальной конструкции полностью исключена потеря мощности сигнала в высокочастотном кабеле. Точка использует диапазон 5470-5825 МГц, который значительно меньше зашумлен, чем типовая полоса 2,4 ГГц"
 С тех пор мы забыли о разрывах связи.
 Единственная проблема - ориентация антенн на таком расстоянии. Смешно, но наладчик, который нам всё это устанавливал, воспользовался... лазерной указкой и подзорной трубой.
 Вот только не знаю, как там на аэродроме с этими частотами - не создадите ли помехи аэропланам?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 15:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Навигатор у вас расстояние в два раза больше будет так как источник питания и приемник (модуль вв) на одной тсороне, то есть 7 км.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 18:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 419
 Регистрация: 7.7.2010
 Пользователь №: 63907
 
 
 
  
 | 
				Цитата(manjey73 @ 21.9.2015, 14:41)  WRybkin это какое же постоянное напряжение надо подать, чтобы через 3,5 км получить адекватную еденицу на входе модуля ввода-вывода ? Общепринятый ток замкнутого дискретного входа 20мА, напряжение разомкнутого - 24В. Сопротивление провода 0,75мм2 около 25 Ом/км, всего примерно 25*3,5*2 =  175 Ом, падение напряжения на нём при замкнутом контакте меньше 4 Вольт. У диспетчера при разомкнутом на конце такого кабеля контакте 24В, при замкнутом 4В. Обычно контакт считается замкнутым, если на входе менее 8 Вольт, то есть допустима помеха 4В.
				Сообщение отредактировал WRybkin - 21.9.2015, 18:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.9.2015, 18:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 130
 Регистрация: 18.1.2014
 Пользователь №: 220026
 
 
 
  
 | 
				нашел вот такое навскидку: Moxa TCF-142оптика.
 других вариантов не вижу. разве что GSM
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.9.2015, 5:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 831
 Регистрация: 20.6.2006
 Пользователь №: 3194
 
 
 
  
 | 
				Цитата(spectrum48k @ 21.9.2015, 19:23)  других вариантов не вижу. Еще бывает атмосферный оптический канал связи: Википедия |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2015, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 689
 Регистрация: 26.12.2012
 Пользователь №: 175764
 
 
 
  
 | 
				Ставьте направленный вайфай.  Оч. дешево сейчас.Радиоканал еще грозы боится. Сильно боится.
 Так же GSM в Вашем случае исключительно бюджетно получится.
 
 Сообщение отредактировал serge197a - 23.9.2015, 12:35
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2015, 13:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 831
 Регистрация: 20.6.2006
 Пользователь №: 3194
 
 
 
  
 | 
				Цитата(serge197a @ 23.9.2015, 12:34)  Ставьте направленный вайфай.  Оч. дешево сейчас.Радиоканал еще грозы боится. Сильно боится.
 И то и то по большому счету радиоканал     Делали приличного размера систему с радиоканалами и GSM. Годы работы и никаких проблем из-за гроз.  Все сильно зависит от местности и от типа антенн. Антенны некоторых типов замкнуты по постоянному току и за счет этого позволяют отвести все что наведется в грозу на заземление.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.9.2015, 14:05 |  
		| 
 Двойных полосок злой фанат!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3631
 Регистрация: 8.12.2006
 Из: СПб
 Пользователь №: 5099
 
 
 
  
 | 
				Я маленьким с другом баловался "видеотелефоном" в виде обычной лампочки от фонарика на 3.5В и фототранзистора - МП42 со спиленной крышкой.  Линзы от объетивов разобранных подбирал, почёсывая горящую от отцовского ремня задницу - не понравились ему разобранные объективы))
 Помнится, мы неплохо болтали по этому телефону ночью, расстояние между домами щас по карте глянул - 980 метров.  Неплохо для 12 лет)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.9.2015, 10:23 |  
		| 
 практикующий инженер со стажем...
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 860
 Регистрация: 1.12.2009
 Из: Сибирь-матушка
 Пользователь №: 41581
 
 
 
  
 | 
				Цитата(WRybkin @ 21.9.2015, 22:16)  Общепринятый ток замкнутого дискретного входа 20мА, напряжение разомкнутого - 24В. Сопротивление провода 0,75мм2 около 25 Ом/км, всего примерно 25*3,5*2 =  175 Ом, падение напряжения на нём при замкнутом контакте меньше 4 Вольт. У диспетчера при разомкнутом на конце такого кабеля контакте 24В, при замкнутом 4В. Обычно контакт считается замкнутым, если на входе менее 8 Вольт, то есть допустима помеха 4В. +1. Но как всегда, здравые мысли остаются не услышанными в пользу самых дорогих/новомодных/нерациональных/не надёжных решений... "Каждый имеет полное право вволю погулять по взрослым и детским граблям"...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.10.2015, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 3.12.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 13442
 
 
 
  
 | 
				Посмотрите этот вариант . Мы канал связи на нем делали порядка 13 км. Использовался для считывания показаний с теплосчетчиков по существующей линии (кабель ТПП для телефонной связи. использовалась свободная пара.) Скорость обмена была порядка 19200, но там больше и не надо было.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 