> Прикладные расчеты с Id диаграммой, Влажность удаляемого из верзней зоны воздуха.
Zotz
сообщение 24.9.2015, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



День добрый. Подскажите пожалуйста. Запутался.

Есть помещение клуба, площадь большая танцпола и заказчик решил что у него будет оочень много народа. Вообщем влаговыделения от людей 220 кг/ч. Высота 7 м помещения. С температурой удаляемого воздуха не сложно разобраться по градиенту, а вот с влажностью никак. Очень сомневаюсь в своих расчетах. А влажность нужна. Хочу рекуператор подобрать. Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 11:44
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Очень много это сколько? Чтобы такое количество влаги получить. Мечта для похудания получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 24.9.2015, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Skaramush @ 24.9.2015, 11:44) *
Очень много это сколько? Чтобы такое количество влаги получить. Мечта для похудания получается.



1250 пляшущих человек

И еще можно не по теме здесь спрошу, но по тому же проекту.

Как думаете, при 15ти кратном обмене воздуха в помещении, можно ли считать, что tу=tв (параметры вытяжного воздуха равны параметрам воздуха в помещении)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.9.2015, 17:07
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



и какие проблемы с влагой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 65,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 25.9.2015, 9:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(LordN @ 24.9.2015, 16:07) *
и какие проблемы с влагой?


Не понял я чего-то. Какие -40?

Я тут по диаграмме строил, и я не попадаю в зону 1 класса (зона опт. параметры кондиционирования 1 кл, 2 кл).

Расход у меня тот же 75000 м3/ч. Я брал 60 м3/чел.

Рециркуляция не допускается. В помещении курят.

Вообщем я вообще ничего не понял с прикрепленной диаграммой.

У меня климат еще Тбилиси. И рассчитываю сейчас на теплый период.

Lord, Вы мне не скинете ID диаграмму нормальную в EXcel? Ссылку здесь на скачивание.

Сообщение отредактировал Zotz - 25.9.2015, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.9.2015, 11:08
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



она тут на сайте есть
на 75000 приращение 2,5г/кг
если это много и не хватает чтоб остаться в зоне - тогда либо подымать расход, либо осушать. другого не дано.
хотя еще можно делать рецикл по зонам курят/некурят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 26.9.2015, 9:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(LordN @ 25.9.2015, 11:08) *
она тут на сайте есть
на 75000 приращение 2,5г/кг
если это много и не хватает чтоб остаться в зоне - тогда либо подымать расход, либо осушать. другого не дано.
хотя еще можно делать рецикл по зонам курят/некурят


Спасибо большое!

Да, я знаю методы выхода в зону. Там еще газа нет. Отопление и кондиционирование воздушное совмещенное с вентиляцией. Кратность больше 15. Нет смысла устанавливать оборудование в помещение. Так все неудобно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных