Подскажите пожалуйста: 1. Как правильно рассчитывается объем пожарных резервуаров, вода из которых поступает и в наружную сеть кольцевого противопож. водопровода вокруг склада (110 л/с) и на нужды внутреннего пожаротушения ( АУПТ+пож.краны=180 л/с)
Согласно СП 8 получается, надо в первый час учитывать все расходы и наружные и внутренние (110 л/с+180л/с=290 л/с*3,6=1044 м3), а последние 2 часа только наруж.пожар (2*110=220 л/с*3,6=792 м3), т.е. общий V пож.рез.=1044+792=1836 м3 Меня просто смущает, что в данном проекте на стадии П (делали до меня) V пож.рез. посчитан на работу в течении 1 часа всех пожаров (110 л/с+180л/с=290 л/с*3,6=1044 м3), и посчитан на тушение наружного пожара на 3 часа (110*3*3,6=1188), и выбран просто больший из них и именно на него 1188 м3 рассчитаны резервуары. Объект Подмосковье - может еще какие то нормы есть, которые я не посмотрела и не учла.
2. Насосы какой производительности, надо устанавливать в насосной станции, подающей воду из пож.резервуаров в сеть наружного и внутреннего пожаротушения. Согласно норм, получается , что Q=(110+180)*3,6=1044 м3/ч. В данном же проекте на стадии П насосы рассчитаны на подачу расхода только для внутреннего пожаротушения, как наибольшего Q=180л/с*3,6=648 м3/ч. Подскажите, верны ли мои расчеты. Просто смущает, что это согласованная стадия П, может я что-то важное не учитываю, поэтому мои расчеты не сходятся с расчетами в стадии П.
|