Регламентируется ли расположение привода снаружи или внутри, Дымовой клапан с приводом внутри для подпора воздуха  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 12:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 12 
        		Регистрация: 20.7.2014 
        		
        		Пользователь №: 239833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 15)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 13:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 349 
        		Регистрация: 4.10.2009 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 39246 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31)   Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.  А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 13:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 12 
        		Регистрация: 20.7.2014 
        		
        		Пользователь №: 239833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(colius @ 28.9.2015, 13:00)   А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь? Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 13:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 349 
        		Регистрация: 4.10.2009 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 39246 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:06)   Там провода выведены через спец. отверстия наружу.  Если он сломается придется разбирать воздуховод, что бы заменить привод. Тех. надзор прав, привод должен быть снаружи.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 13:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 12:31)   Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически. 1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана? Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90) 2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 13:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 12 
        		Регистрация: 20.7.2014 
        		
        		Пользователь №: 239833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18)   1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана? Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90) 2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте. Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных.  Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91  указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 14:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 349 
        		Регистрация: 4.10.2009 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 39246 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56)   Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных.  Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91  указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)  Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 14:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ну обычно привод внутри ставят если воздуховод заканчивается клапаном (ну или решеткой сразу же после клапана).насколько я понимаю у вас такая же ситуация или нет?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 14:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 12 
        		Регистрация: 20.7.2014 
        		
        		Пользователь №: 239833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(colius @ 28.9.2015, 14:31)   Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...     не хочется менять за свой счет, то что согласовано в проекте и прошло экспертизу.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 15:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 15:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.9.2015, 13:56)   Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных.  ... В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91  указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.) Тогда опять спрашиваюЦитата(ИОВ @ 28.9.2015, 13:18)   ...поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана? По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется! Смотреть в  пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 16:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 349 
        		Регистрация: 4.10.2009 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 39246 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58)   Тогда опять спрашиваю
  По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется! Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)  Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2015, 16:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(colius @ 28.9.2015, 16:04)   Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый Да, конечно, не дымовой:  Цитата Противопожарные клапаны КДМ-2м и КДМ-2с по своему функциональному назначению применяется в качестве клапанов дымоудаления с нормально закрытой заслонкой. Цитата  отсюда Но ТС, похоже, сильно подзадержался в прошлом и ориентируется на нормы почти 25-ти-летней давности. Тогда, действительно, рекомендовалось в приточных системах устанавливать именно дымовые клапаны - других  (не с плавкой вставкой) и не выпускали.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.9.2015, 8:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 12 
        		Регистрация: 20.7.2014 
        		
        		Пользователь №: 239833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 15:58)   Тогда опять спрашиваю
  По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется! Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации) Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся. Цитата(Norb @ 28.9.2015, 15:35)   Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром? У меня тоже была такая мысль.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.9.2015, 9:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 349 
        		Регистрация: 4.10.2009 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 39246 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49)   Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.  Отсюда все наши беды: не нам эксплуатировать, не наше дело.... Каждый должен хорошо делать свою работу, тогда и жить будем нормально, а пока...  не нам эксплуатировать
				 Сообщение отредактировал colius - 29.9.2015, 9:31
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.9.2015, 14:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 29.9.2015, 8:49)   Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся. Я бы не стал менять,в нормах нигде не видел требования куда привод ставить
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |