Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Ассимилирующая способность воздуха по влаге, при дисбалансе притока и вытяжки
JonnyD
сообщение 29.9.2015, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Добрый день! Не могу прийти к однозначному ответу в следующем вопросе: есть формула определяющая ассимилирующую способность воздуха по влаге G=L*ro*(d2-d1), но при этом я не могу понять какой расход воздуха брать, если притока на №% больше, или меньше, вытяжного? Дисбаланс необходим для создания избыточного, или отрицательного, баланса в помещении. Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.9.2015, 10:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Надо брать расход наружного воздуха. Весь ваш "дисбаланс" заключается в том, что в любом случае в помещение поступит ровно столько воздуха, сколько будет удалено. Только часть этого воздуха может быть подана приточными установками, а часть "естественным" путем.

Поэтому в СНиП (и в СП) в формуле для определения расходов воздуха фигурирует расход удаляемого воздуха, но влагосодержание подаваемого и удаляемого воздуха. В частном случае (без осушения или увлажнения) влагосодержание подаваемого равно влагосодержанию наружного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 29.9.2015, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.9.2015, 10:10) *
Надо брать расход наружного воздуха.
Поэтому в СНиП (и в СП) в формуле для определения расходов воздуха фигурирует расход удаляемого воздуха, но влагосодержание подаваемого и удаляемого воздуха. В частном случае (без осушения или увлажнения) влагосодержание подаваемого равно влагосодержанию наружного.


Татьяна, так какой же все таки расход брать?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.9.2015, 10:10) *
Весь ваш "дисбаланс" заключается в том, что в любом случае в помещение поступит ровно столько воздуха, сколько будет удалено. Только часть этого воздуха может быть подана приточными установками, а часть "естественным" путем.


Если честно в голове остается "заноза" недопонимания по сказанному. Ассимиляция есть процесс поглощения. Т.о., если П больше чем В, весь воздух попавший в помещение "поглощает влагу", а затем удалется в вытяжку и просачивается в смежные помещения. Что вы думаете об этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.9.2015, 10:47
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А процесс ассимиляции он как, мгновенный? Ответ на этот вопрос уберёт занозу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 29.9.2015, 11:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



не вижу связи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.9.2015, 11:08
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Плохо. Потому как воздух в вентиляции = рабочее тело, задача которого выполнить работу. При положительном дисбалансе избыток попросту будет вытесняться ДО того, как "отработает ассимиляцию". Теоретизировать про "а вдруг успеет" можно. Но как при расчёте воздухообмена "выбирается самый напряжённый вариант".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 29.9.2015, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Я вас понял и согласен, спасибо. Итого вывод - по вытяжному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Humbucker
сообщение 1.10.2015, 2:32
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275135



Здравствуйте участники Форума.
1. К JonnyD:
1.1. У меня вопрос, почему Вы сделали вывод, что ассимиляцию избытка влаги нужно считать по расходу вытяжного воздуха? Skaramush предложил: "выбирается самый напряжённый вариант".
2. К Skaramush:
Цитата(Skaramush @ 29.9.2015, 11:08) *
Потому как воздух в вентиляции = рабочее тело, задача которого выполнить работу. При положительном дисбалансе избыток попросту будет вытесняться ДО того, как "отработает ассимиляцию". Теоретизировать про "а вдруг успеет" можно. Но как при расчёте воздухообмена "выбирается самый напряжённый вариант".


2.1. В какой ситуации, при положительном дисбалансе, воздух (рабочее тело) будет плохо выполнять свою работу, если его задача, в данном случае – ассимилировать влагу? Наведите, пожалуйста, пример когда воздух будет «отклонятся от ассимиляции», т.е. от тепломассообмена.

3. Моя позиция по открытой теме:
3.1. Положительный дисбаланс в помещении: Приточный воздух, подаваемый приточной установкой, в полном объеме участвует в ассимиляции. Часть его удаляется вытяжной системой, часть – удаляется путем эксфильтрации наружу и/или в смежные помещения за счет образовавшегося избыточного давления.
3.2. Отрицательный дисбаланс в помещении: Вытяжная система удаляет с помещения приточный воздух, подаваемый приточной установкой, который смешивается с инфильтрируемым наружным воздухом и/или с воздухом смежных помещений, и такая смесь в полном объеме ассимилирует определенные загрязнения.

К примеру, оба варианты встречаются в блоке санузлов, когда подача приточного воздуха осуществляется в тамбур санузла, или в раздевалку, или в коридор, а удаление воздуха – с туалетов или душевых. Давайте вспомним тот факт, что во время пользования душевыми, часто наблюдается явление образование тумана. Это связано с тем, что в большинстве случаев, приточный воздух, поступающий в душевые, не успевает ассимилировать быстрый прирост влаги в силу своего недостаточного количества. Если же увеличить расход воздуха, до объема, который способен поглощать образующееся количество водяного пара, то туман отсутствует. Наведенный пример наблюдал лично.
P.S. Сложно точно посчитать влагосодержание смеси, образующуюся, наружным воздухом и воздухом смежных помещений. Вопрос, как определить эти пропорции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.10.2015, 5:59
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Явно кое-что не понято.
Хорошо, я повторю. Процесс ассимиляции не мгновенный. А теперь перечитываем то, что выше.
Подсказка. Возьмите помещение, несколько больше душевой и поиграйте с размещением точек подачи и удаления воздуха + зон выделения влаги. И увидите, что есть достаточно много комбинаций, когда увеличение расхода воздуха ведёт только к паразитным потерям, без эффекта.

...Кстати. Замечание относилось к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ дисбалансу. А в упомянутых душевых он ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Даже не нюанс, а, мягко говоря, небольшая разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.10.2015, 6:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Humbucker @ 1.10.2015, 4:32) *
P.S. Сложно точно посчитать влагосодержание смеси, образующуюся, наружным воздухом и воздухом смежных помещений. Вопрос, как определить эти пропорции?

Проблемы-то правильно описаны. Влага ассимилируется за счет разности влагосодержания удаляемого и подаваемого воздуха. При этом влагосодержание удаляемого может быть больше, чем внутреннего, а подаваемого - больше чем наружного (за счет перетоков из других помещений).

Какое влагосодержание смеси будет ("пропорции") рассчитывается. Подробно расписано в классической книге у Нестеренко (можно и с помощью J-d диаграммы). Обычно еще и выделение влаги сопровождается выделением тепла, и там точно без J-d диаграммы не обойтись.

А вот нужно ли это практически? Когда проектируется помещение с заведомыми влагоизбытками просто надо предусматривать приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха в объеме, необходимом для ассимиляции избытков влаги. Объем приточного воздуха рассчитывается по 7 формулам и принимается наибольшим. Это значит что остальные нормируемые параметры будут не хуже нормативных.

Если же теоретически, "ради вклада в науку", то надо рассчитывать все подтекающие объемы (попробуйте-ка), рассчитывать параметры смеси, а потом получающиеся параметры внутреннего воздуха. Но действительность потом опровергнет все расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.10.2015, 7:04
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



воздухопроницаемость строительных конструкций весьма значительна из-за их большой площади. сколько воздуха подадим - столько воздуха и уйдёт. при отрицательном дисбалансе часть приточного воздуха пойдёт мимо приточной установки через ограждения. при положительном дисбалансе, часть воздуха вытеснится из помещения мимо вытяжной установки через ограждающие конструкции и т.д.
а потому, брать надо больший из двух. если конечно он реальный smile.gif
скорость ассимиляции зависит много от чего - тут и время прохождения воздуха, разность влагосодержания и качество перемешивания и способ замещения и кол-во тепла на мокрых поверхностях и т.д. и т.п.
но главный поставщик разности для диффузии - наружный воздух и неважно как он попадает в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.10.2015, 7:31
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Важно, как он пройдёт через помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных