несовпадение графика теплоснабжения на обратке. |
|
|
|
30.9.2015, 22:38
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
хотелось бы спросить у знающих людей. допустим, есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70 допустим, был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60. и вот решили перевести этого потребителя на зависимую схему. можно ли оставить график потребителя 80/60? ведь тогда в сети будет возвращаться не 70 как по графику, а 60 ниже не выше конечно, вроде как и лучше сетям. но получается, что в проекте будет заложено как бы не соотвествие графика сетей и графика по факту. как на такие дела смотрят тепловые сети? просто ни разу не сталкивался с подобным. понятно, что можно поднять график потребителя. но можно ли оставить график прежним?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
30.9.2015, 23:05
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Оснований для того, чтоб оставить старый график два. Одно - наличие системы отопления на неметаллических трубах, уже смонтированных. Второе - назначение здания и помещений. Цитата «…5.2. Центральное отопление 5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать: - поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях; - поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11); - равномерный прогрев всех нагревательных приборов; 5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть: …д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;…» Цитата В связи с тем, что в домовые системы отопления можно подавать теплоноситель с температурой не выше: для двухтрубных систем – 95 °С; для однотрубных - 105°С, на тепловых пунктах (индивидуальных домовых или групповых на несколько домов) перед подачей воды в дома устанавливаются гидроэлеваторные узлы, в которых прямая сетевая вода, имеющая высокую температуру, смешивается с охлажденной обратной водой, возвращающейся из системы отопления дома. После смешивания в гидроэлеваторе вода поступает в домовую систему с температурой по «домовому» температурному графику 95/70 или 105/70°С. А дальше - всё просто. Если у Вас двухтрубка - то уже это основание для того, чтоб не принимать график 110/70. Вина не Ваша, значит и банкет не за Ваш счёт.
|
|
|
|
|
30.9.2015, 23:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я понимаю. я про то, можно ли так сделать в рамках проекта реконструкции ИТП. т.е. решениями заложить невозможность возврата обратки по графику... а только ниже графика.
Сообщение отредактировал ssn - 30.9.2015, 23:17
|
|
|
|
|
1.10.2015, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(ssn @ 30.9.2015, 23:16)  ... невозможность возврата обратки по графику... а только ниже графика. Обратку выше 5% графика держать как бы нельзя, а что запрещает держать ниже? Кто у Вас это требует?
|
|
|
|
|
1.10.2015, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 30.9.2015, 22:38)  хотелось бы спросить у знающих людей. допустим, есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70 допустим, был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60. и вот решили перевести этого потребителя на зависимую схему. можно ли оставить график потребителя 80/60? ведь тогда в сети будет возвращаться не 70 как по графику, а 60 ниже не выше конечно, вроде как и лучше сетям. но получается, что в проекте будет заложено как бы не соотвествие графика сетей и графика по факту. как на такие дела смотрят тепловые сети? просто ни разу не сталкивался с подобным. понятно, что можно поднять график потребителя. но можно ли оставить график прежним? Ув. специалисты! Помните что проектный температурный график теплопотребления это т-ра теплоносителя при МИНИМАЛЬНОЙ т-ре наружного воздуха самой холодной 5-ти дневки. По этому графику и заданной тепловой мощности теплопотребления расчитывается расход теплоносителя в тепловой сети. При повышении т-ры наружного воздуха показатели температурного графика будут уменьшаться. Например: при -24 гр.С - 95/70, а при +8 гр.С - 46/40 гр.С.
Сообщение отредактировал Лыткин - 1.10.2015, 9:46
|
|
|
|
|
1.10.2015, 10:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Лыткин спасибо! Вы снова очень помогли !
Сообщение отредактировал ssn - 1.10.2015, 10:16
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 35,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
1.10.2015, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Чтобы не плодить темы здесь спрошу. График ТС 130/70, график отопления через ТО 90/70. Как правильно подобрать ТО? Завысить обратку теплосети? Цитата(KARTS @ 1.10.2015, 8:26)  Обратку выше 5% графика держать как бы нельзя, а что запрещает держать ниже? Кто у Вас это требует? Все верно, для этого даже вторую ступень ГВС городят. Чем ниже обратка, тем лучше ТС.
|
|
|
|
|
1.10.2015, 11:31
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
некоторые ушлые производители ТО пишут совпадающие графики нижние. вот как раз в этом случае надо менять график СО, поскольку это приведёт к повышению обратки. А в моём случае... особо никто не требует, я просто хочу понять. корректно ли в проекте закладывать нарушение графика сетей.
|
|
|
|
|
1.10.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 1.10.2015, 11:31)  некоторые ушлые производители ТО пишут совпадающие графики нижние. вот как раз в этом случае надо менять график СО, поскольку это приведёт к повышению обратки. А в моём случае... особо никто не требует, я просто хочу понять. корректно ли в проекте закладывать нарушение графика сетей. Завышение обратки происходит из-за увеличения расхода теплоносителя в ТС. Доходит до того, что из установленных в котельной 3-х котлов в работе может быть только ОДИН. Т.к. при включении в работу дополнительных котлов, из-за недостатка тепла у потребителя, т-ра обратки становится больше 86 гр.С (предельная т-ра воды для отечественных сетевых насосов).
|
|
|
|
|
24.10.2015, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(ssn @ 1.10.2015, 0:16)  я понимаю. я про то, можно ли так сделать в рамках проекта реконструкции ИТП. т.е. решениями заложить невозможность возврата обратки по графику... а только ниже графика. А может проще выполнить независимую схему присоединения?
|
|
|
|
|
24.10.2015, 1:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
тут как раз имеет место быть уход от независимой схемы. от этого и графики такие
|
|
|
|
|
25.10.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Цитата(ssn @ 30.9.2015, 22:38)  ...есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70 ...был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60. ...решили перевести этого потребителя на зависимую схему. ...как на такие дела смотрят тепловые сети? ... можно ли оставить график прежним? Прежде всего - как тепловые сети смотрят на перевод на зависимую схему? Может, независимая была их техусловиями? Если положительно, то к сохранению графика нет объективных противопоказаний.
|
|
|
|
|
25.10.2015, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Цитата(ssn @ 24.10.2015, 2:56)  тут как раз имеет место быть уход от независимой схемы. от этого и графики такие Тогда в проекте надо писать ту температуру которая есть в действительности (проект все равно будет согласовываться с эксп-й организацией)! А вообще - откуда возникла потребность перейти на зависимую схему?
|
|
|
|
|
26.10.2015, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ssn @ 30.9.2015, 22:38)  хотелось бы спросить у знающих людей. допустим, есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70 допустим, был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60. и вот решили перевести этого потребителя на зависимую схему. можно ли оставить график потребителя 80/60? Не можно, а нужно. СО потребителя была спроектирована на этот график. Его изменение, допустим 80/70, приведет к перегреву отдельных жилых помещений, что потребует изменения СО. Конечно, понять можно, что деньги не свои, и для целей энергосбережения и повышения энергоэффективности можно все переделать...
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.10.2015, 9:03
|
|
|
|
|
26.10.2015, 10:14
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
это понятно. мне интересна реакция тепловых сетей на пониженную обратку. Ну похоже никто не сталкивался с такими вопросами ( разве что вот тут, и не понятно чем все кончилось http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...1&hl=106812значит, наверное, проблемы нет. ну или все же я скоро о ней узнаю ))))
Сообщение отредактировал ssn - 26.10.2015, 10:15
|
|
|
|
|
26.10.2015, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 26.10.2015, 10:14)  это понятно. мне интересна реакция тепловых сетей на пониженную обратку. Ну похоже никто не сталкивался с такими вопросами ( разве что вот тут, и не понятно чем все кончилось http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...1&hl=106812значит, наверное, проблемы нет. ну или все же я скоро о ней узнаю )))) Пустите "обратку" сети на подогрев исходной воды (В1) на подпитку или ГВС и нет перегрева.
|
|
|
|
|
  |