> Профи, подскажите. Чем грозит перенос вентиляции?
Feat
сообщение 5.10.2015, 0:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818



Профи, подскажите. Чем грозит перенос вентиляции?
Ситуация такая. Надо было опустить воздуховод от нижнего этажа, на 10 см. вниз, думал 10 см. не страшно. Пришел, а мастера его опустили на почти на 50 см. То есть воздуховод входил в общий вент. короб на высоте 100-90 см., теперь 40-50 см. У меня на нижний этаж есть доступ, может быть как то можно проверить, может нормально все работать будет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1916.jpg ( 211,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Зольников Михаил
сообщение 8.10.2015, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



В принципе, ничего страшного.
Теоретически, появляется выше вероятность, что при пожаре дым попадет в нижележашую квартиру, если будет гореть квартира, имеющая отношение к этому стояку + выше вероятность перетока запахов.

Но если кто-то из соседей установит мощную кухонную вытяжку или туалетный вентилятор, тут длина канала-спутника может не спасти.

Мы стараемся делать длину канала-спутника минимум 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 8.10.2015, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Зольников Михаил @ 8.10.2015, 11:21) *
В принципе, ничего страшного.
Теоретически, появляется выше вероятность, что при пожаре дым попадет в нижележашую квартиру, если будет гореть квартира, имеющая отношение к этому стояку + выше вероятность перетока запахов.

Но если кто-то из соседей установит мощную кухонную вытяжку или туалетный вентилятор, тут длина канала-спутника может не спасти.

Мы стараемся делать длину канала-спутника минимум 2 м.
По хорошему - это нарушение норм ПБ. СП7.13130.2013 п.6.10 б)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.10.2015, 14:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И за помятый отвод надо шею намылить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2015, 15:05
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это не смятие, это аэродинамическая балансировка. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feat
сообщение 9.10.2015, 22:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818



Спустился на этаж ниже, там на уровне пола. Это вообще нормально? Будет работать?

Сообщение отредактировал Feat - 9.10.2015, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.10.2015, 9:48
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если из электрической цепи убрать предохранители, заменив их гвоздями, будет работать?

...И это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.10.2015, 10:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12709
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Как естественная вентиляция работать будет вне зависимости точки подключения к бОльшему воздуховоду. Из-за нарушения/сминания отводов будет работать хуже.
Но уже справедливо указали
Цитата(colius @ 8.10.2015, 11:33) *
... это нарушение норм ПБ. СП7.13130.2013 п.6.10 б)

Кроме того, строители/монтажники были обязаны выполнить нормативную огнезащиту вертикального коллектора и спутника.
В Вашем случае:
-возможно очень быстрое задымление всех квартир по этому вентколлектору при пожаре в квартире на любом этаже;
-прогорание коллектора и распространение огня (пожара) при развитом пожаре в квартире на любом этаже.

Сообщение отредактировал ИОВ - 10.10.2015, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feat
сообщение 14.10.2015, 2:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16818



Прочел ПБ. СП7.13130.2013. Правильно ли я понял, что длина, высота сателлита, должна быть не менее 2 метров? И если меньше это грубое нарушение? У нас дом 24 этажа, возможно это важно. И как должна быть реализована огнезащита?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2015, 8:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12709
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Feat @ 14.10.2015, 2:12) *
Прочел ПБ. СП7.13130.2013. Правильно ли я понял, что длина, высота сателлита, должна быть не менее 2 метров? И если меньше это грубое нарушение? У нас дом 24 этажа, возможно это важно. И как должна быть реализована огнезащита?

СП7.13130.2013
Цитата
3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей.
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м.

Т.е., согласно нормам, возд. затвор менее 2 м не обеспечивает нераспространения дыма.
Высота Вашего здания для соблюдения норм не имеет значения, но по законам физики дым/пожар по этому верт. коллектору распространяется быстрее/интенсивнее в более высоких зданиях за счёт бОльшего располагаемого давления (естественной тяги)
Огнезащита д.б. реализована согласно проектным решениям - требуйте от Застройщика выполнения проектных решений, это не дешёвое и ответственное мероприятие. При этом огнезащита д.б. выполнена на всю высоту здания, а не в отдельной квартире.
Сами проектные решения по огнезащите принимаются в соответствии с конкретными объёмно-планировочными (архитектурными) решениями и указаниями п.п. 6.17, 6.18 СП 7

Сообщение отредактировал ИОВ - 14.10.2015, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 14.10.2015, 9:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Мое мнение:
- да работать будет
- да это нарушение противопожарных норм
- даже если вы сделаете все правильно, и жилец подключит к ней вытяжку с кухни, всеравно вонять будет, насколько сильно - зависит от мощности вытяжек, встречал на 1000 кубов, с хорошим напором.
- кроме ошибки в высоте врезки, у вас ошибка с углом врезки, он должен быть не под 90 градусов.
Проблема в данной ситуации будет с пожарниками (если они будут проверять до зашития) и с тех.ндзором (если он есть).
ИМХО - лучше переделать - вопрос копеешный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных