> Дымоудаление из атриума в ТЦ
SmokeSlayer
сообщение 5.10.2015, 1:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



Здравствуйте! Ситуация такая...
Дано: ТЦ, атриум 17м*27м h=22 м, в центре атриума эскалаторы, по периметру которых противопожарные шторы с дренажной завесой. В предписании сказано "предусмотреть дымоудаление из атриума".
Если этажи соединяются только в месте эскалатора, и по их периметру есть завеса, считать ли вообще это место атриумом? Откуда нужно предусмотреть ДУ, из верхней части или поэтажно?
Цифры, конечно получаются просто огромные, если считать как атриум. Поэтажно можно обойтись 65000 м3/ч с каждого. Просто в голове не совсем укладывается. Если из атриума, то нужны ли завесы? Или же теперь считать каждый этаж отдельным пожарным отсеком?
Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
NOVIK_N
сообщение 5.10.2015, 10:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(SmokeSlayer @ 5.10.2015, 1:46) *
Помогите разобраться.

Сначала надо понять, что может быть в атриуме горючей нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.10.2015, 20:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SmokeSlayer @ 5.10.2015, 1:46) *
Дано: ТЦ, атриум 17м*27м h=22 м, в центре атриума эскалаторы, по периметру которых противопожарные шторы с дренажной завесой. В предписании сказано "предусмотреть дымоудаление из атриума".
Если этажи соединяются только в месте эскалатора, и по их периметру есть завеса, считать ли вообще это место атриумом? Откуда нужно предусмотреть ДУ, из верхней части или поэтажно?
Цифры, конечно получаются просто огромные, если считать как атриум. Поэтажно можно обойтись 65000 м3/ч с каждого. Просто в голове не совсем укладывается. Если из атриума, то нужны ли завесы? Или же теперь считать каждый этаж отдельным пожарным отсеком?
Помогите разобраться.

Полагаю, противопож. шторы у Вас по периметру проёма для эскалатора. Надо знать, на какую высоту опускаются шторы - на полную высоту этажа или на 2 м от пола каждого уровня.
Завесы, конечно, не дренажные, а дренчерные - распространению дыма они не препятствуют, только распространению огня.
Не понятно, выход с эскалатора куда? Вероятно, вокруг эскалатора пешеходная галерея?
Должно быть спринклерное пожаротушение. Есть?
Каждый этаж атриума не является пож. отсеком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 20.10.2015, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Дренажные завесы - сила)
Зона атриума - это единый пож.отсек, если не сказано иначе в СТУ.
Всегда думай о том как будет двигатьсья дымо-воздушная смесь от очага возгарания (задымления)
На такие комплексы необходимо предусматривать комплекс противодымных мероприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных