> Подскажите по подбору регуляторов давления
Goshan
сообщение 6.10.2015, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Доброго времени суток уважаемые специалисты..

Подскажите как оптимально подобрать регулятор перепада давления и регулятор температуры, не зависимая система отопления. Какое соотношение потерь давления рег. температуры к рег. перепада давления необходимо принять для нормально работы системы..

Обычно принимал при большом перепаде давления в подающем и обратном т/п в пределах 50-60 % т.е. на рег. температуры 0,7 бар на рег. перепада давления 1,2-1,4 бара, при необходимости добавлял подпорник...

Сейчас случай когда очень малый перепад давления, и для поддержания отношения в 50% приходится брать малые потери давления на клапанах 0,35 бар / 0,7 бар или даже меньше.. что приводит к увлечению диаметров клапанов (по отношению KVs клапана подбираю от 50 до 80 % открытости) будут ли эффективно работать система?
Стоит ли обращать внимание на потери на клапанах, или подбирать по степени открытости??

Сообщение отредактировал Goshan - 6.10.2015, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Алексс
сообщение 6.10.2015, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Схему можете выложить и т/у?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 7.10.2015, 7:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



накидал вот такую схемы с сетевыми насосами для поддержания давления в обратном т/п теплосети.. в доме 3 ИТП.. И 1 общие сетевые насосы на все секции..

Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 544,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 7.10.2015, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Goshan @ 7.10.2015, 10:56) *
накидал вот такую схемы с сетевыми насосами для поддержания давления в обратном т/п теплосети.. в доме 3 ИТП.. И 1 общие сетевые насосы на все секции..Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 544,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Уважаемый, что у Вас с балансом:
из Т1 входит 0,5 Гкал, а из Т2 выходит 1,6 Гкал… Откуда дровишки? rolleyes.gif
Клапан поз. 4: как понимать диапазон 0,03-0,45 Мпа, т.к. располагаемый перед клапаном ~1,7 кг/см2?? dry.gif
Клапан поз. 6: к нему «пришпилены» два КИП7 изделия.. это ЧТО, как понимать??? dry.gif
Избыточная арматура:
Зачем клапан поз. 6 «окружать» кранами поз.10? …
Зачем на перемычке кран поз. 10 (после обр. клапана поз. 12) ? Это, чтобы нафиг... перекрыть подмес?
см. СП 41-101-95 про обоснование избыточной арматуры.

Сообщение отредактировал zr84 - 7.10.2015, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 7.10.2015, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Что то не пойму из Т-1 G=12.57 м3/ч, а в Т-2 G=37.71 м3/ч ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.10.2015, 13:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



На общую насосную на обратке возвращается вода еще с двух подобных ИТП. С этим понятно. Схема только не независимая, а напротив - зависимая. Особых косяков нет, избыточность - это уже оптимизация. Раз у Вас существенно отличаются гидравлические режимы осенне-весеннего периода от зимних , то на низкий авторитет регулирующего клапана можно поплевать ИМХО. Главное- чтобы нормально тянула схема. Я лично всегда считаю оборудование на "худшие режимы". Тут не до красоты и авторитетов порой бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 7.10.2015, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Да да опечатка.. конечно же зависимая.. Я это всё к тому что так то могу попробовать убрать насосы на сети Т2 и просто уменьшить потери давления на клапанах.. но при этом увеличатся диаметры самих клапанов...И эти потери на клапанах будут малы, в сумме уменьшится на напор насосов.. Будет ли при этом нормально регулироваться ли система?.. обычно делаю запас не меньше 1 бар на перепаднике.. а тут выйдет около 0,6 бар на перепаднике и 0,3 на рег. температуры, а дальних ИТП ещё меньше..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных