Цитата(eddie @ 6.10.2015, 21:34)

Понятно, что мощность будет гораздо выше (где-то от 4-х раз и выше, по сравнению с накопительными).
Вам встречались проточники с плавным регулированием?
встречались регуляторы по температуре тиристорные. при такой мощности - за очень хорошие деньги.
нагреватель был не 650 кВт. рабочий ток - 500 А на фазу. то есть примерно 110 кВт х 3 фазы = 330 кВт.
защитный автомат для подобного регулятора в 1990 году стоил (на советские деньги) 4500 рублей (в пересчете с валюты). половина Жигулей на тогдашнее время.
тиристоры защищены были дополнительно быстросрабатывающими предохранителями на 650 А (на фазу). тоже штука недешевая.
когда эту печку первый раз включили , шинопроводы под потолком пошли потихоньку гнуться и провисать от нагрева.
пришлось ставить дополнительную подстанцию на данную нагрузку и тянуть новые шинопроводы.
убедите Заказчика отказаться от этой затеи.
Сообщение отредактировал nick2 - 7.10.2015, 16:08